HVFP-100kW变压器局部放电、感应耐压试验系统技术方案
额定输出电压:单相,0~350V连续可调 输出电压不稳定度:≤1.0% 额定输出电流:285A 输出波形:纯正正弦波 输出波形畸变率:≤1.0% 频率可调范围:20Hz~300Hz 输出频率分辨率:0.1Hz 输出频率不稳定度:≤0.05%
允许运行时间:额定容量下允许运行时间≥3小时
允许温升:在额定负载下,连续工作180min,出风口温升≤25K 最大输出电流下的局部放电量:≤10pC 绝缘水平:输入、输出端子对地≥3kV/AC/1min 冷却方式:强迫风冷 噪音水平:≤85dB
频率在设定范围内调节时,电压恒定输出;
变频电源与控制箱及分压器与控制箱的连接均采用光纤连接方式,彻底的隔离,避免在试品打穿后的反击造成控制箱的损坏,保证使用安全;
本体和控制、显示、保护分开,本体、保护为一整体,控制、显示为另一整体,控制、显示便于现场携带。
变频电源具有抗电场干扰能力,在强电场干扰下,测量精度与控制保护满足要求。具有良好的磁屏蔽,元件、引线均采用高导磁材料屏蔽,无空间辐射。
无局放变频电源带容性无功和感性无功能力:(该指标证明人如下:)
序号 试验项目 云南送变电公司100kW变频电源带纯容性负载的交接试验,带额定电流20%的纯电容电流70A,试验时间3小时,变频电源工作正常。 300kW变频电源,出厂纯容性电流试验,试验电流171.4A,输出电压300V,试验时间3小时,变频电源工作正常。300kW变频电源,出厂纯感性电流试验,试验电流171.4A,输出电压300V,试验时间3小时,变频电源工作正常。 证明人 证明人:云南送变电公司 万健(13608889456) 1 2 证明人:武汉高压研究所电气室 伍志荣(13907164755)
- 5 -
HVFP-100kW变压器局部放电、感应耐压试验系统技术方案
保护功能说明:
无局放变频电源由多种保护组成,实现不同的功能。确保在试验时不会对被试品和操作人员构成伤害,同时采用先进的智能手段,在试验中,即使误操作也不会对被试品和操作人员构成伤害(例如,如果变频电源装置忘记接地,不会影响系统的工作,也不会危及人身安全;如果试验中按键出错,系统将不会执行错误的操作。)
1、过压保护:可任意整定预置,当成套装置输出达到保护整定值时自动切断输出。 2、短路保护:当变频柜的输出短路时,自动切断输出。
3、过流保护:当变频柜的输出电流达到保护整定值时,自动切断输出。 4、击穿闪络保护:当高压侧发生对地闪络时,可自动切断输出。
4.1当变频柜的输出电流达到保护整定值时,自动切除整套装置,显示“超过高压电流整定值”。
4.2当故障电流太小过流保护不灵敏时,通过软件设定,测量三个周波的电压降超过20%时视为击穿,显示“高压电压击穿故障”,同时,迅速关断信号源,且跳开主回路电源。当在调节频率时发生此故障不被视为击穿故障。
5、开机零位保护:必须零起升压,否则输出不会启动。
6、变频器过载保护:当输出电流超过整定电流时,控制箱自动关闭变频电源的输出,此时有相应的提示。
7、掉电保护:当输入电源突然断电时,系统可利用电路中的剩余电量及时关闭输出信号,确保系统安全关闭。
8、失谐保护:当被试品因内部缺陷而参数发生变异导致试验系统失谐,控制箱自动关闭输出。
9、桥臂电压保护:四个功放桥臂的直流工作电压被显示,当四个功放桥臂电压不平衡时,控制箱自动报警或关闭系统,
10、功效保护(功率曲线保护):通过测量输出电压、电流,监测负载阻抗及相位,对变频电源输出的有功及无功进行限制,确保变频电源不损坏。并会自动提示重新调整励磁变输出,达到合适的阻抗匹配再进行试验。
11、冷却风机联动保护:
11.1当风机电源相序接错时变频电源自动调整相序以达到风机方向自动选择功能; 11.2当风机不能运转时,变频电源则不能启动或自动切断输出。
- 6 -
HVFP-100kW变压器局部放电、感应耐压试验系统技术方案
12、输出电压限制功能保护:当设定高压电压,在试验中,当误操作升高电压或者有异常情况发生时,确保输出的电压不会超过设定的高压电压。
13、运输抗震保护:在变频柜体底部设计有抗震动的碟型弹簧,缓冲路面不平引起的震动。
14、缺相保护:当输入电源缺相时,无法正常工作时,屏幕上显示缺相,同时关闭系统。
15、控制箱及光纤故障保护:在进行试验时,如出线控制箱及光纤故障,变频电源柜保护部分自动动作,切断输出,保证人身、试品安全。 变频电源配备的专用电缆及专用引线:
变频电源配备专用引线和插头与其他设备进行连接:
变频电源控制箱与变频电源本体之间联接的光纤及光电转换器:1根,光纤长度为20m 配置高压测量终端1台,用于分压器信号采样,高压测量终端采用干电池供电,在高压测量终端上配有高压测量光纤1根,长度20米。 保证可靠性的措施:
1、防震处理:
1.1变频电源在柜体底部底座装有由蝶形弹簧构成的防震支脚,确保运输过程中的弹性减震,又满足使用时的刚性支撑。
1.2 采用国际名牌菲尼克斯的专用防震接线端子,并配进口螺丝胶,确保设备运输时端子不松动。
1.3 变频电源顶部设有四个吊点,并配置专用装车带,有专用包装箱,保证变频电源运输时稳定。
2、散热措施:
变频柜散热采用直通风道,增大负压空间,装有德国进口EMPAST低噪音风扇,入口与出口温差小于25K,没有风扇界区死点问题,使功放管工作更安全;风道设防尘移动门。
3、进口器件品质保证:
材料名称 电解电容 三极管 供应商 (日本)铃木电工 日本SANYO 2SC3997 说明 400V、4700uF、能够高效吸收高频干扰信号,工作更加稳定 该型号为全球范围最大功率的线性放大三极管,能够耐受150度的高温,击穿电压高达1600VDC,- 7 -
HVFP-100kW变压器局部放电、感应耐压试验系统技术方案
输出功率为250W 接触器 开关 散热风扇 ABB意大利 ABB意大利 德国EMPAST风扇 意大利原产,IRF580 意大利原产,S800N 250mmFZY;转速达到2600/min;送风量达到35立方/min;噪声水平仅为68dB,工作起来相当安静;维护方便,风扇有自动除尘功能。 德国工艺,确保变频电源在工作中、运输途中、恶劣的自然环境中、高压强电磁环境中电气连接可靠。 该款屏幕在强光下能够清晰显示,显示角度很宽-175~175度 频繁使用的按键,采用进口品质,能够在百万次按动中依然如新 在测试领域中,安捷伦一直为高端产品服务,确保元件的稳定可靠 德国传统工艺制造,初期用于医疗器械的产品,确保光电转换效率。 采用霍尔型传感器,精确反映试验系统工作状况,LEM公司的品质值得信赖 接插件 显示屏 按键 光电转换器 光电转换插头 电压传感器 电流传感器 PHINEX德国 台湾WINSTAR 华凌 WG320240B DECA台湾 美国安捷伦IRF1414 德国ODU 欧度 LEM瑞士 LV28-P LEM瑞士 LT1005 S/T
4、变频电源功率的裕度及筛选
变频电源设有电源合闸、分闸、紧急分闸按钮,对电源的预合闸采用自动方式进行,待电源内部的电容器预充电后自动接通主回路,可防止用户误操作。
变频电源功率放大回路采用原装进口日本三洋公司250W 2SC3997大功率三极管,留有两倍以上的功率裕度,出厂试验时经过3次变频电源出口金属对地短路考验 …… 此处隐藏:2153字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
相关推荐:
- [实用模板]第八章:法国“新浪潮”与“左岸派”
- [实用模板]2021年北京上半年临床医学检验技师生物
- [实用模板]SAP GUI 7.10客户端安装配置文档
- [实用模板]2001年临床执业医师资格考试综合笔试试
- [实用模板]36机场工作实用英语词汇总结
- [实用模板](一)社会保险稽核通知书
- [实用模板]安全教育主题班会材料
- [实用模板]濉溪县春季呼吸道传染病防控应急演练方
- [实用模板]长沙房地产市场周报(1.30-2.3)
- [实用模板]六年级数学上册典中点 - 图文
- [实用模板]C程序设计(红皮书)习题官方参考答案
- [实用模板]中国证监会第一届创业板发行审核委员会
- [实用模板]桥梁工程复习题
- [实用模板]2011学而思数学及答案
- [实用模板]初中病句修改专项练习
- [实用模板]监理学习知识1 - 图文
- [实用模板]小机灵杯四年级试题
- [实用模板]国贸专业毕业论文模板
- [实用模板]教育学概论考试练习题-判断题4
- [实用模板]2015届高考英语一轮复习精品资料(译林
- 00Nkmhe_市场营销学工商管理_电子商务_
- 事业单位考试法律常识
- 诚信教育实施方案
- 吉大小天鹅食品安全检测箱方案(高中低
- 房地产销售培训资料
- 高一地理必修1复习提纲
- 新概念英语第二册lesson_1_练习题
- 证券公司内部培训资料
- 小学英语时间介词专项练习
- 新世纪英语专业综合教程(第二版)第1册U
- 【新课标】浙教版最新2018年八年级数学
- 工程建设管理纲要
- 外研版 必修一Module 4 A Social Surve
- Adobe认证考试 AE复习资料
- 基于H.264AVC与AVS标准的帧内预测技术
- 《食品检验机构资质认定管理办法》(质
- ABB变频器培训课件
- (完整版)小学说明文阅读练习题及答案
- 深思洛克(SenseLock) 深思IV,深思4,深
- 弟子规全文带拼音