HVFP-100kW变压器局放试验方案
HVFP-100kW变压器局部放电、感应耐压
试验系统
技 术 方 案
单 位:苏州工业园区海沃科技有限公司
地 址:江苏省苏州工业园区泾茂路285号4号厂房 邮 编:215122
电 话:0512-67619935 67619936 传 真:0512-67619935 82277685
HVFP-100kW变压器局部放电、感应耐压试验系统技术方案
一、设备供货清单及应用范围
设备名称:HVFP-100kW变压器局部放电、感应耐压试验系统 数 量:一套 分类 名称 无局放变频电源 智能变频电源控制箱 变频电源 变频电源控制光纤 高压测量终端 防雨防尘罩 无局放励磁变压器 励磁变压器 励磁变压器输出线 无局放补偿电抗器 补偿电抗器 电抗器串并联线 电抗器绝缘底座 高压谐振电抗器 谐振电抗器 其它附件
应用范围:
1) 成套系统可满足110kV及以下电力变压器的局部放电、感应耐压试验(需要客户另配电源电缆、变频电源输出电缆、局放试验用电容分压器(60kV)、耐压试验用电容分压器(260kV))
电抗器绝缘底座 10米/根 HVFR-80kVA/20kV 车载防涡流 HVDK-55kVA/55kV 电抗器串联使用,30cm/3只,10cm/2只 4根 4台 1套 1套 5台 1套 1套 规格 HVFP—100kW HVFP 20米 高压信号采样用,配高压测量光纤20米 ZB-100kVA/2×10/35kV 数量 1台 1台 1根 1套 1只 1台 各部件接地线1套
- 1 -
HVFP-100kW变压器局部放电、感应耐压试验系统技术方案
励磁变压器配置说明
励磁变压器输入为双绕组,额定电压350V,每个绕组有400V及450V抽头,可串、并联使用;输出也是双绕组,每个绕组输出电压:10kV、35kV;共计6只套管,高压套管采用20kV及35kV套管。励磁变压器额定频率50Hz,低压绕组串联时,可从25Hz起使用,半容量输出。
使用工况如下:
被试品及试验 低压侧为10kV电力变压器局放、感应耐压试验 低压侧为35kV电力变压器局放、感应耐压试验 励磁变压器低压绕组连接方式 两个350V并联 励磁变压器高压绕组 连接方式 两个10kV对称输出 励磁变压器输出电压 ±10kV 两个350V并联 两个35kV对称输出 ±35kV
二、设备制造及试验遵循标准
GB10229 GB1094 JB/T 9641 GB/T311.1 GB/T 16927 GB7354 GB4208 GB/T 15164 GB2900 GB5273 GB2536 GB7328 GB156 GB5027 GB10237 DL/T849.6-2004
电抗器 电力变压器 试验变压器
高压输变电设备的绝缘与配合 高电压试验技术 局部放电测量 外壳防护等级
油浸式电力变压器负载导则 电工名词术语
变压器、高压电器和套管的接线端子 变压器油
变压器和电抗器的声级测量 包装贮运标志
电力设备典型消防规程
电力变压器绝缘水平和绝缘试验外绝缘的空气间隙 电力设备专用测试仪器通用技术条件第6部分:高压谐振试验装置
- 2 -
HVFP-100kW变压器局部放电、感应耐压试验系统技术方案
DL/T848.3-2004 高压试验装置通用技术条件第3部分:无局放试验变压器 GB4793-1984 电子测量仪器安全要求 GB/T2423.8-1995 电工电子产品基本环境试验规程 GB/T3859.1-1993 半导体变流器基本要求的规定 GB/T3859.2-1993
半导体变流器 应用导则
三、一般使用环境条件
周围空气温度
最高温度: +45℃(使用) +50℃(储存) 最低温度: -15℃(使用) -20℃(储存)
最大日温差: 25K
日照强度: 0.1W/cm2(风速0.5m/s) 海拔高度: ≤1000m 使用地点:
户内外
无火灾及爆炸危险;
不含有腐蚀金属和绝缘的气体存在; 有一可靠接地点;
环境相对湿度(在25℃时) 最大日平均值:95% 安装放置地点平坦,电抗器安装倾斜度不大于5o
四、试验系统技术参数
4.1、设备主要技术参数
装置型号:HVFP—100kW变压器局部放电、感应耐压试验系统 额定工作输入电源:380V±10% (三相);50Hz; 变频电源额定输出功率:100kW 输出相数:单相
输出频率可调范围:20Hz~300Hz,频率在设定范围内调节时,电压恒定输出输出频率分辨率:0.1Hz 输出频率不稳定度:≤0.05%
- 3 -
HVFP-100kW变压器局部放电、感应耐压试验系统技术方案
输出电压波形为正弦波:波形畸变率≤1.0% 系统局部放电量:≤10pC
系统允许运行时间:额定容量下连续运行时间90min 绝缘水平: 1.2倍额定电压下耐压1min。 噪音水平:≤85dB 系统功能:
具有大屏幕显示,可指示:输出电压、输出电流、频率、环境温度、出口风温、变频电源输出电压波形、日期时间、倒计时时间、故障信息显示;
具有试验电压、时间等试验参数设置功能; 其他要求:
装置中的充油设备没有渗漏油现象。
设备的外壳是由能够防腐蚀、防锈蚀的材料制成,结构坚固、牢靠。外表面有防止金属氧化的涂层,涂层均匀美观。变频电源外壳防护等级符合IP54的要求,其它设备外壳防护等级符合IP66的要求。
装置中所有金属外壳均经过防锈及防腐处理。主要部件均有不锈钢铭牌及端子标志。变频电源柜配有防尘、防雨罩。电源控制箱配有专用防震铝合金箱。
装置中可在户内、外组装和拆卸;具有专用运输绑扎、现场起吊措施。
保护功能完备:如在试验过程中发生谐振过电压,保护能自动切除输出,避免试品和试验装置受损。制造厂保证装置的控制设备、变压器、电抗器在1.2倍额定最高电压下,若试验中发生高压侧试品对地闪络时,不对人身造成伤害和试验设备不致出现有害的机械和热应力以及电气性能损伤或损坏。
设备各部件具有符合国标的铭牌,铭牌字样、符号应清晰耐久,铭牌在设备正常运行时其安装位置明显可见。
4.2、设备各部件技术参数 4.2.1、无局放变频电源 型 号:HVFP—100kW 数量:一台
额定容量:100kW(推挽线性放大式) 额定输入电源:380V±10% (三相);50Hz;
- 4 -
…… 此处隐藏:939字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……相关推荐:
- [实用模板]第八章:法国“新浪潮”与“左岸派”
- [实用模板]2021年北京上半年临床医学检验技师生物
- [实用模板]SAP GUI 7.10客户端安装配置文档
- [实用模板]2001年临床执业医师资格考试综合笔试试
- [实用模板]36机场工作实用英语词汇总结
- [实用模板](一)社会保险稽核通知书
- [实用模板]安全教育主题班会材料
- [实用模板]濉溪县春季呼吸道传染病防控应急演练方
- [实用模板]长沙房地产市场周报(1.30-2.3)
- [实用模板]六年级数学上册典中点 - 图文
- [实用模板]C程序设计(红皮书)习题官方参考答案
- [实用模板]中国证监会第一届创业板发行审核委员会
- [实用模板]桥梁工程复习题
- [实用模板]2011学而思数学及答案
- [实用模板]初中病句修改专项练习
- [实用模板]监理学习知识1 - 图文
- [实用模板]小机灵杯四年级试题
- [实用模板]国贸专业毕业论文模板
- [实用模板]教育学概论考试练习题-判断题4
- [实用模板]2015届高考英语一轮复习精品资料(译林
- 00Nkmhe_市场营销学工商管理_电子商务_
- 事业单位考试法律常识
- 诚信教育实施方案
- 吉大小天鹅食品安全检测箱方案(高中低
- 房地产销售培训资料
- 高一地理必修1复习提纲
- 新概念英语第二册lesson_1_练习题
- 证券公司内部培训资料
- 小学英语时间介词专项练习
- 新世纪英语专业综合教程(第二版)第1册U
- 【新课标】浙教版最新2018年八年级数学
- 工程建设管理纲要
- 外研版 必修一Module 4 A Social Surve
- Adobe认证考试 AE复习资料
- 基于H.264AVC与AVS标准的帧内预测技术
- 《食品检验机构资质认定管理办法》(质
- ABB变频器培训课件
- (完整版)小学说明文阅读练习题及答案
- 深思洛克(SenseLock) 深思IV,深思4,深
- 弟子规全文带拼音