除氧煤仓间上部脚手架搭设施工方案08 - 图文(4)
兴安热力有限公司热力系统改造工程
西北电建三公司 N
E
P
C
O
检查方法 项次 项 目 地基 1 基础 最后验收垂直 度20~80m 下列脚手架允许水平偏差(mm) 立 搭设中检查偏 杆 差的高度(m) 2 垂 直 度 H=20 H=30 H=40 H=50 中间档次用插入法 步距 3 间距 纵距 横距 纵向 水平 一根杆 4 杆高 的两端 差 技术要求 不滑动 允许偏差Δ (mm) 与工具 观察 -10 底座 不沉降 ±100 总 高 度50m H=2 H=10 ±7 用经纬仪或吊线和钢尺 ±20 ±40 ±60 ±80 ±100 ±20 — ±50 ±20 钢板尺 水平仪 — ±20 或水平尺 脚手架搭设的技术要求、允许偏差与检验方法
第14页共22页
兴安热力有限公司热力系统改造工程
西北电建三公司 N
E
P
C
O
检查方法 项次 项 目 纵向 同跨内 水平 两根纵 4 杆高 向水平 差 5 外伸长度偏差 主节点处各扣件中心ɑ≤150mm 点相互距离 扣 同步立杆上两个相隔 对接扣件的高差 件 立杆上的对接扣件至6 主节点的距离 安 装 40~65Nm 扣件螺栓柠紧扭力矩 7 剪刀撑斜杆与地面的倾角 脚手 对接 板外 8 伸长 搭接 度
ɑ≥100mm,l≥200mm 卷尺 45O~60 O ɑ=130~150mm,l≤300mm 卷尺 角尺 扭力扳手 扣件至主节点的距离 纵向水平杆上的对接ɑ≤la/3 钢卷尺 ɑ≤h/3 钢卷尺 ɑ≥500mm — 钢板尺 杆高差 双排脚手架横向水平杆外伸500mm -50 钢板尺 ±10 或水平尺 水平仪 技术要求 允许偏差Δ (mm) 与工具 第15页共22页
兴安热力有限公司热力系统改造工程
西北电建三公司 N
E
P
C
O
安装后的扣件螺栓拧紧扭力矩应采用扭力板手检查,抽样方法应按随机分布原则进行。抽样检查数目与质量判定标准,应按下表的规定确定。不合格的必须重新拧紧,直至合格为止。
7.5.4脚手架必须要经过验收,合格后按要求挂牌。 7.6拆除
拆除脚手架的准备工作应符合下列规定:
(1)应全面检查脚手架的扣件连接、连墙件、支撑体系等是否符合构造要求; (2)应进行拆除安全技术交底;
(3)应清除脚手架上杂物及地面障碍物。
(4)拆除作业必须由上而下逐层进行,严禁上下同时作业;
(5)连墙件必须随脚手架逐层拆除,严禁先将连墙件整层或数层拆除后再拆脚手架;分段拆除高差不应大于2步,如高差大于2步,应增设连墙件加固;
(6)当脚手架拆至下部最后一根长立杆的高度(约6.5m)时,应先在适当位置搭设临时抛撑加固后,再拆除连墙件;
(7)当脚手架采取分段、分立面拆除时,对不拆除的脚手架两端,应先按规定设置连墙件和横向斜撑加固。 8、安全管理
8.1脚手架搭设人员必须是经过按现行国家标准《特种作业人员安全技术考核管理规则》(GB 5036)考核合格的专业架子工。上岗人员应定期体检,合格者方可持证上岗。 8.2搭设脚手架人员必须戴安全帽、系安全带、穿防滑鞋。
8.3脚手架的构配件质量与搭设质量,应按规定进行检查验收,合格后方准使用。 8.4作业层上的施工荷载应符合设计要求,不得超载。不得将模板支架、缆风绳、泵送混凝土和砂浆的输送管等固定在脚手架上;严禁悬挂起重设备。
8.5当有六级及六级以上大风和雾、雨、雪天气时应停止脚手架搭设与拆除作业。雨、雪后上架作业应有防滑措施,并应扫除积雪。
8.6脚手架的安全检查与维护,应按规定进行。安全网应按有关规定搭设或拆除。 8.7在脚手架使用期间,严禁拆除下列杆件:
第16页共22页
兴安热力有限公司热力系统改造工程
西北电建三公司 N
E
P
C
O
(1) 主节点处的纵、横向水平杆,纵、横向扫地杆; (2) 连墙件。
8.8不得在脚手架基础及其邻近处进行挖掘作业,否则应采取安全措施,并报主管部门批准。
8.9在脚手架上进行电、气焊作业时,必须有防火措施和专人看守。
8.10工地临时用电线路的架设及脚手架接地、避雷措施等,应按现行行业标准《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ 46-2005)的有关规定执行。
8.11搭拆脚手架时,地面应设围栏和警戒标志,并派专人看守,严禁非操作人员入内。
第17页共22页
兴安热力有限公司热力系统改造工程 西北电建三公司 N
E
P
C
O
西 北 电 力 建 设 第 三 工 程 公 司
危 险 源 辩 识 与 风 险 评 价 控 制 表
作业项目: 除氧煤仓间脚手架搭设
编制部门: 兴安项目部建筑工地 日期:2010 年 6 月 26 日 序号 分项工程 危险因素 防护不当 无临时防护栏杆 未搭设隔离措施 电火花烧伤 安全荷载系数不够 5 脚手架作业 未正确使用安全带 高空落物 连接件松脱倒塌 6 起重吊装作业 7 使用大锤 吊具、索具、览风绳强度不够,千斤绳夹角过大导致断裂,物体坠落 使用前不检查,不安规定使用 危害 方式 坠落 坠落 坠物 烧伤 倒塌 坠落 坠落 坠落 可能导致 的事故 人身事故 人身事故 人身事故 人身事故 人身事故 人身事故 人身事故 人身事故 作业条件危险评价 L 3 1 1 6 1 3 3 3 3 6 E 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1 C 7 15 3 1 15 3 3 7 7 6 D 126 90 18 6 90 54 54 126 126 36 危险级别 3 3 1 2 3 2 2 3 3 2 时态 状态 控制措施 备注 1 高空作业区域 2 平台栏杆未完善区域 3 高空交叉作业 4 电焊作业 现在 正常 防护用品齐全,防护意识强 设禁止通行警告牌,尽快将现在 正常 平台、栏杆安装完 高空交叉作业曾见必须搭设现在 正常 严密、牢固的防护隔离措施 戴好防护面罩、电焊专用手现在 正常 套 脚手架的荷载不得超过现在 正常 270kg/m2 现在 正常 挂好安全带,下方设安全网 现在 正常 严禁在脚手架上随意放物体 连接件装好后必须检查确认现在 正常 合格,并定期检查 严格按照《安规》和起重作现在 正常 业技术要求执行 使用前对大锤检查,工作时现在 正常 严禁戴手套 人身事故 坠落 设备、伤残 人身事故 第18页共22页
…… 此处隐藏:927字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……相关推荐:
- [实用模板]第八章:法国“新浪潮”与“左岸派”
- [实用模板]2021年北京上半年临床医学检验技师生物
- [实用模板]SAP GUI 7.10客户端安装配置文档
- [实用模板]2001年临床执业医师资格考试综合笔试试
- [实用模板]36机场工作实用英语词汇总结
- [实用模板](一)社会保险稽核通知书
- [实用模板]安全教育主题班会材料
- [实用模板]濉溪县春季呼吸道传染病防控应急演练方
- [实用模板]长沙房地产市场周报(1.30-2.3)
- [实用模板]六年级数学上册典中点 - 图文
- [实用模板]C程序设计(红皮书)习题官方参考答案
- [实用模板]中国证监会第一届创业板发行审核委员会
- [实用模板]桥梁工程复习题
- [实用模板]2011学而思数学及答案
- [实用模板]初中病句修改专项练习
- [实用模板]监理学习知识1 - 图文
- [实用模板]小机灵杯四年级试题
- [实用模板]国贸专业毕业论文模板
- [实用模板]教育学概论考试练习题-判断题4
- [实用模板]2015届高考英语一轮复习精品资料(译林
- 00Nkmhe_市场营销学工商管理_电子商务_
- 事业单位考试法律常识
- 诚信教育实施方案
- 吉大小天鹅食品安全检测箱方案(高中低
- 房地产销售培训资料
- 高一地理必修1复习提纲
- 新概念英语第二册lesson_1_练习题
- 证券公司内部培训资料
- 小学英语时间介词专项练习
- 新世纪英语专业综合教程(第二版)第1册U
- 【新课标】浙教版最新2018年八年级数学
- 工程建设管理纲要
- 外研版 必修一Module 4 A Social Surve
- Adobe认证考试 AE复习资料
- 基于H.264AVC与AVS标准的帧内预测技术
- 《食品检验机构资质认定管理办法》(质
- ABB变频器培训课件
- (完整版)小学说明文阅读练习题及答案
- 深思洛克(SenseLock) 深思IV,深思4,深
- 弟子规全文带拼音