教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 实用模板 >

除氧煤仓间上部脚手架搭设施工方案08 - 图文(3)

来源:网络收集 时间:2026-05-26
导读: 兴安热力有限公司热力系统改造工程 西北电建三公司 N E P C O 钢管的截面抵抗矩W=5559mm4 σ= Mmax/W=203 N/mm2 查表得μ=1.8, i=15.8, 长细比λ=μh/i=2.7/15.8=170.89,则稳定系数υ=0.243 按步距1.5m,总高(C-D间)

兴安热力有限公司热力系统改造工程

西北电建三公司 N

E

P

C

O

钢管的截面抵抗矩W=5559mm4

σ= Mmax/W=203 N/mm2

查表得μ=1.8, i=15.8, 长细比λ=μh/i=2.7/15.8=170.89,则稳定系数υ=0.243 按步距1.5m,总高(C-D间)14m计算。N=13.78 KN, N/(υA)+σm=149.61 N/mm2

外挑脚手架施工荷载的标准值取3kN/m2,允许不超过2层同时作业,安全等级按二级考虑。脚手架的步距为1.5m、柱距为1.2m、排距为1.2m,搭设高度按15.5-8.0=7.5米。悬挑梁采用¢48钢管,外挑2000mm,板内设吊环,

(1)荷载组合(按施工手册第四版“5.1脚手架工程技术、安全管理和设计计算”) 架体重 6.3×1.2×(0.1262×2+0.4637+0.1688)×1.4=9.37KN 施工荷载 1.2×1.2×2×1.1=3.17 KN 悬挑梁重 0.000333×2.2×1.4=0.001KN

则集中荷载 P1=P2=(9.37+3.17+0.001)×0.5=6.27KN (2) 悬挑梁验算

P1 计算简图 1500 500 P2

①抗弯验算

梁最大弯矩M=6.27×0.5+6.27×2=15.67KN.m 取γx=1.05,Wx=178000mm3,f= 205N/mm2则 M/(γxWx)=116.1N/mm2

第9页共22页

兴安热力有限公司热力系统改造工程

西北电建三公司 N

E

P

C

O

②抗剪验算

取S=104700 mm3,I=17800000,t=11mm,V=8.68×2=17.36KN

τ=17.36×1000×104700/(17800000×11)=9.2829N/ mm2

取i=78.6mm,则λ=2000/786=25.44,查表知稳定系数υx=0.934,Wx=178000 mm3 则M/(υxWx)=130.46 N/mm2

7.1.1在脚手架搭设前,应做好以下准备工作:作业前由技术人员和施工负责人根据作业指导书的要求进行技术交底;应要求对钢管、扣件、脚手板等进行检查验收,不得使用不合格产品;应清除地面杂物,平整搭设场地,并使排水畅通。 7.1.2地基处理与垫板安放

地基处理:夯实原土铺设宽度不小于200mm的垫木; 按脚手架的柱距、排距要求进行放线、定位;

铺设垫板(块),并应注意垫板必须铺放平稳,不得悬空; 7.2外脚手架施工工艺

脚手架搭设顺序如下:放置纵向扫地杆→立柱→横向扫地杆→第一步纵向水平杆→第一步横向水平杆→连墙件(或加抛撑)→第二步纵向水平杆→第二步横向水平杆?? 7.2.1搭设立杆的注意事项:

(1)外径48mm与51mm的钢管严禁混合使用;

(2)相邻立柱的对接扣件不得在同一高度内,错开距离不应小于500mm;

(3)开始搭设时,应每隔6跨设置一根抛撑,直至连墙件安装稳定后,方可根据情况拆除;

(4)当搭至有连墙件的构造层时,搭设完该处的立柱、纵向水平杆、横向水平杆后,应立即设置连墙件;

(5)顶层立柱顶端应高出建筑物檐口上皮高度1.5m。

第10页共22页

兴安热力有限公司热力系统改造工程

西北电建三公司 N

E

P

C

O

7.2.2搭设纵、横向水平杆的注意事项:

(1)搭设大、小横杆时其构造应符合下图要求;

sh/3大横杆AhA接头立杆≤1/3接头≥500≥500A-A大横杆接头图(2)脚手架的同一步大横杆必须四周交圈,用直角扣件与内、外角立杆固定; (3)双排脚手架的小横杆靠墙一端至建筑物外边的距离不应大于400mm; 7.2.3搭设连墙件、剪刀撑、横向支撑、抛撑等注意事项

(1)当脚手架操作层高出连墙件2步时,应采取临时稳定措施,直到连墙件搭设完后方可拆除。

(2)剪刀撑、横向支撑应随立杆,大、小横杆等同步搭设。横向支撑的斜杆应在1~2步内,由底至顶层呈之字型连续布置,斜杆应采用旋转扣件固定在与之相交的立杆或小横杆的伸出端上;

(3)一字型、开口型双排脚手架的两端均必须设置横向支撑,中间每隔6跨设置一道(中间横向支撑在作业层处的斜杆可不装)。 7.2.4扣件安装的注意事项

(1)扣件规格(Φ48或Φ51)必须与钢管外径相同; (2)扣件螺栓拧紧扭力矩不应小于40Nm;并不大于65Nm;

(3)主节点处,固定大、小横杆,剪刀撑、横向支撑等扣件的中心线距主节点的距离不应大于150mm;

第11页共22页

兴安热力有限公司热力系统改造工程

西北电建三公司 N

E

P

C

O

(4)接扣件的开口应朝上或朝内;

(5)杆件端头伸出扣件盖板边缘的长度不小于100mm。 7.2.5铺设脚手板的注意事项

(1)应铺满、铺稳,靠墙一侧距墙面不大于150mm; (2)脚手板采用对接或搭接应符合右图的要求;并用10#镀锌铅丝绑扎。禁止铺设探头板;

(3)在拐角、斜道平台口处的脚手板,应

≥200小横杆脚手板≥100≤300与小横杆可靠连接,以防止滑动。

(4)楠竹片应用铁丝扎牢。 7.2.6搭设栏杆、挡脚板的注意事项

(1)栏杆和挡脚板应搭设在外排立柱的内侧; (2)上栏杆的高度1.2m,中栏杆居中设置; (3)挡脚板的高度为150mm。 7.3承重架搭设

脚手板搭接脚手板对接承重架采用满堂架,应严格按照要求的构造搭设。地基处理应满中要求,立杆铺设有足够支承面积的垫板,垫板厚度不宜小于50mm。

四角设抱角斜撑,四边设剪刀撑,中间每隔四排立杆沿纵长方向设一道剪刀撑,所有斜撑和剪刀撑均须由底到顶连续设置。

凡垂直面有斜撑及剪刀撑的位置,每隔两步应在水平方向设一道水平剪刀撑。 7.4脚手架的防电避雷措施

脚手架应安装防雷装置,防雷装置的冲击接电电阻值不得大于30?。

避雷引下线利用脚手架管,设在房屋四角脚手架的立杆上,高度不小于1m,并将所有最上层的大横杆全部接通,形成避雷网络。

接地线可采用直径不小于8mm的圆钢,接地线的连接应保证接触可靠。接地线应与脚手架管底部进行焊接,同时与已经形成的厂区接地网连接。

接地装置完成后,要用电阻表测定电阻是否符合要求。接地板的位置,应选择人们不易走到的地方,以避免和减少跨步电压的危害和防止接地线遭机械损伤。同时应注意与其

第12页共22页

兴安热力有限公司热力系统改造工程

西北电建三公司 N

E

P

C

O

它金属物或电缆之间保持一定距离(一般不小于3m),以免发生击穿危害。在有强烈腐蚀性的土中,应使用镀铜或镀锌的接地板。 7.5脚手架搭设检查与验收

7.5.1脚手架及其地基基础应在下列阶段进行检查与验收:

(1) 基础完工后及脚手架搭设前; (2) 作业层上施加荷载前; (3) 每搭设完10~13m高度后; (4) 达到设计高度后;

(5) 遇有六级大风与大雨后;寒冷地区开冻后; (6) 停用超过一个月。

7.5.2脚手架使用中,应定期检查下列项目:

(1) 杆件的设置和连接,连墙件、支撑、门洞桁架等的构造是否符合要求; (2) 地基是否积水,底座是否松动,立 …… 此处隐藏:1444字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

除氧煤仓间上部脚手架搭设施工方案08 - 图文(3).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/453873.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。