教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 实用模板 >

工程建设安全强制性标准的主要内容(4)

来源:网络收集 时间:2026-05-19
导读: ③下列砖石砌体,不得采用冻结法施工: a.空斗墙; b.毛石砌体; c.砖薄壳、双曲砖拱、筒式拱及承受侧压力的砌体; d.在解冻期间可能受到振动或其他动力荷载的砌体; e.在解冻时,砌体不允许产生沉降的结构。 3)暖

③下列砖石砌体,不得采用冻结法施工: a.空斗墙; b.毛石砌体;

c.砖薄壳、双曲砖拱、筒式拱及承受侧压力的砌体; d.在解冻期间可能受到振动或其他动力荷载的砌体; e.在解冻时,砌体不允许产生沉降的结构。 3)暖棚法。(5.4)

①暖棚法适用于地下工程、基础工程以及量小又急需砌筑使用的砖体结构。

②采用暖棚法施工时,砖石和砂浆在砌筑时的温度不应低于5℃ ,而距离所砌的结构底面0.5m 处的棚内温度也不应低于5℃ 。 4. 钢筋工程

(1)一般规定。(6.1)

1)在负温下承受静荷载作用的钢筋混凝土结构构件,其主要受力钢筋可选用Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ级热轧钢筋,余热处理Ⅲ级钢筋、热处理钢筋、高强度圆形钢丝、钢铰线及冷拔低碳钢丝。 2)在- 20℃ 至- 40℃ 条件下直接承受中、重级工作制吊车的构件,其主要受力钢筋不宜采用冷拔低碳钢丝,当采用Ⅳ级钢筋时除应有可靠的试验依据外,宜选用细直径且碳及合金元素含量为中、下限的钢筋。

3)对在寒冷地区缺乏使用经验的特殊结构构造,或易使预应力钢筋产生刻痕或咬伤的锚夹具,应进行构造、构件和锚夹具的负温性能试验。

4)在负温条件下使用的钢筋,施工时应加强检验。钢筋在运输和加工过程中应防止撞击和刻痕。

(2)钢筋负温冷拉和冷弯。(6.2)

1)钢筋冷拉温度不宜低于- 20℃ 。预应力钢筋张拉温度不宜低于- 15℃ 。

2)当温度低于- 20℃ 时,不得对低合金Ⅱ、Ⅲ级钢筋进行冷弯操作,以避免在钢筋弯点处发生强化,造成钢筋脆断。 (3)钢筋负温焊接。(6.3)

1)钢筋负温焊接,可采用闪光对焊、电弧焊及气压焊等焊接方法。当环境温度低于- 20℃

时,不宜进行施焊。

2)雪天或施焊现场风速超过 5.4m /s(3级风)焊接时,应采取遮蔽措施,焊接后冷却的接头应避免碰到冰雪。

3)钢筋负温闪光对焊工艺应控制热影响区长度。热影响区长度随钢筋级别、直径的增加而适当增加。焊接参数应根据当地气温按常温参数调整。采用较低变压器级数,宜增加调伸长度、预热留量、预热次数。 5. 混凝土工程

(1)一般规定。(7.1)

1)冬期浇筑的混凝土,其受冻临界强度应符合下列规定:

①普通混凝土采用硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥配制时,应为设计的混凝土强度标准值的30%。采用矿渣硅酸盐水泥配制的混凝土,应为设计的混凝土强度标准值的40%,但混凝土强度等级为C10及以下时,不得小于5.0N/mm2。当施工需要提高混凝土强度等级时,应按提高后的强度等级确定。

②掺用防冻剂的混凝土,当室外最低气温不低于- 15℃ 时不得小于4.0N/mm2,当室外最低气温不低于- 30℃ 时不得小于5.0N/mm2。

2)混凝土冬期施工应优先选用硅酸盐水泥和普通硅酸盐水泥,水泥标号不应低于425号。最小水泥用量不应少于 300kg /m3,水灰比不应大于0.6。使用矿渣硅酸盐水泥时,宜优先采用蒸汽养护。

3)拌制混凝土所采用的骨料应清洁,不得含有冰、雪、冻块及其他易冻裂物质。在掺用含有钾、钠离子的防冻剂混凝土中,不得采用活性骨料或在骨料中混有这类物质的材料。 4)采用非加热养护法施工所选用的外加剂,宜优先选用含引气成分的外加剂,含气量宜控制在2%~4%。

5)在钢筋混凝土中掺用氯盐类防冻剂时,氯盐掺量不得大于水泥重量的1%(按无水状态计算)。掺用氯盐的混凝土应振捣密实,且不宜采用蒸汽养护。 6)在下列情况下,不得在钢筋混凝土结构中掺用氯盐:

a.排出大量蒸汽的车间、澡堂、洗衣房和经常处于空气相对湿度大于80%的房间以及有顶盖的钢筋混凝土蓄水池等的在高湿度空气环境中使用的结构;

b.处于水位升降部位的结构; c.露天结构或经常受雨、水淋的结构;

d.有镀锌钢材或铝铁相接触部位的结构,和有外露钢筋、预埋件而无防护措施的结构; e.与含有酸、碱或硫酸盐等侵蚀介质相接触的结构; f.使用过程中经常处于环境温度为 60℃ 以上的结构; g.使用冷拉钢筋或冷拔低碳钢丝的结构;

h.薄壁结构,中级和重级工作制吊车梁、屋架、落锤或锻锤基础结构; i.电解车间和直接靠近直流电源的结构;

j.直接靠近高压电源(发电站、变电所)的结构; k.预应力混凝土结构。

7)模板外和混凝土表面覆盖的保温层,不应采用潮湿状态的材料,也不应将保温材料直接铺盖在潮湿的混凝土表面,新浇混凝土表面应铺一层塑料薄膜。

8)整体结构如为加热养护时,浇筑程序和施工缝位置的设置,应采取能防止发生较大温度应力的措施。当加热温度超过4 5℃ 时,应进行温度应力核算。 (2)混凝土原材料加热、搅拌、运输和浇筑。(7.2) 1)混凝土原材料加热应优先采用加热水的方法。

2)混凝土在运输、浇筑过程中的温度和覆盖的保温材料,均应按规程要求进行热工计算。当不符合要求时,应采取措施进行调整。

3)冬期不得在强冻胀性地基土上浇筑混凝土。在弱冻胀性地基土上浇筑混凝土时,基土不得遭冻。如果在非冻胀性土地基上浇筑混凝土时,混凝土在受冻前的抗压强度应符合规程要求。

4)分层浇筑厚大的整体式结构混凝土时,已浇筑层的混凝土温度在未被上一层混凝土覆盖前不应低于 2℃ 。采用加热养护时,养护前的温度也不得低于 2℃ 。 (3)混凝土施工及养护方法。(7.3—7.8)

1)混凝土蓄热法和综合蓄热法养护。当室外最低温度不低于- 15℃ 时,地面以下的工程,应优先采用蓄热法养护。对结构易受冻的部位,应采取加强保温措施。 综合蓄热法施工应选用早强剂或早强型复合防冻剂,并应具有减水、引气作用。

2)混凝土蒸汽养护法。蒸汽养护法应使用低压饱和蒸汽,当工地有高压蒸汽时,应通过减

压阀或过水装置后方可使用。

蒸汽养护的混凝土,采用普通硅酸盐水泥时最高养护温度不超过 80℃ ,采用矿渣硅酸盐水泥时可提高到 85℃ 。但采用内部通汽法时,最高加热温度不应超过 60℃ 。

3)电加热养护法。采用电热红外线加热器对混凝土进行辐射加热养护,宜用于薄壁钢筋混凝土结构和装配式钢筋混凝土结构接头处混凝土加热。

4)暖棚法施工。暖棚法施工适用于地下结构工程和混凝土量比较集中的结构工程。暖棚法施工应符合下列要求:

①当采用暖棚法施工时,棚内各测点温度不得低于 5℃ ,并应设专人检测混凝土及棚内温度。暖棚内测温点应选择具有代表性位置进行布置,在离地面 50cm 高度处必须设点,每昼夜测温不应少于4次。

②养护期间应测量棚内湿度,混凝土不得有失水现象。当有失水现象时,应及时采取增湿措施或在混凝土表面洒水养护。

③暖棚的出入口应设专人管理,并应采取防止棚内温度下降或引起风口处混凝土受冻的措施。

④在混凝土养护期间应将烟或燃烧气体排至棚外,并应采取防止烟气中毒和防火措施。 5)负温养护法。混凝土负温养护法适用于不易加热保温且对强度增长无特殊要求的结构工程。

采取负温养护法施工的混凝土,宜使用硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥,混凝土浇筑后的起始养护温度不应低于 5℃ ,并应以浇筑后5d内的预计日最低气温来选用防冻剂。

6)硫铝酸盐水泥混凝土施工。硫铝酸盐水泥混凝土可在0~- 25℃ 的环境下进行施工,适用于下列工程:

①工业与民用建筑工程的钢筋混凝土梁、柱、板、墙的现浇结构; ②多层装配式结构的接头以及小截面和薄壁 …… 此处隐藏:2380字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

工程建设安全强制性标准的主要内容(4).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/453720.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)