工程建设安全强制性标准的主要内容(2)
②拆除脚手架前,应清除脚手架上的材料、工具和杂物。
③拆除脚手架时,应设置警戒区和警戒标志,并由专职人员负责警戒。
④脚手架的拆除应在统一指挥下,按后装先拆、先装后拆的顺序及下列安全作业的要求进行: a. 脚手架的拆除应从一端走向另一端、自上而下逐层地进行;
b. 同一层的构配件和加固件应按先上后下、先外后里的顺序进行,最后拆除连墙件; c. 在拆除过程中,脚手架的自由悬臂高度不得超过两步,当必须超过两步时,应加设临时拉结;
d. 连墙杆、通长水平杆和剪刀撑等,必须在脚手架拆卸到相关的门架时方可拆除; e. 工人必须站在临时设置的脚手板上进行拆卸作业,并按规定使用安全防护用品; f. 拆除工作中,严禁使用榔头等硬物击打、撬挖,拆下的连接棒应放入袋内,锁臂应先传递至地面并放室内堆存;
g. 拆卸连接部件时,应先将锁座上的锁板与卡钩上的锁片旋转至开启位置,然后开始拆除,不得硬拉,严禁敲击。
(2)安全管理与维护。拆下的门架、钢管与配件,应成捆用机械吊运或由井架传送至地面,防止碰撞,严禁抛掷。(8)
1)搭拆脚手架必须由专业架子工担任,并按现行国家标准《特种作业人员安全技术考核管理规则》(GB5036)考核合格,持证上岗。上岗人员应定期进行体检,凡不适于高处作业者,不得上脚手架操作。
2)搭拆脚手架时工人必须戴安全帽,系安全带,穿防滑鞋。
3)操作层上施工荷载应符合设计要求,不得超载;不得在脚手架上集中堆放模板、钢筋等物件。严禁在脚手架上拉缆风绳或固定、架设混凝土泵、泵管及起重设备等。 4)六级及六级以上大风和雨、雪、雾天应停止脚手架的搭设、拆除及施工作业。 5)施工期间不得拆除下列杆件: a. 交叉支撑,水平架; b. 连墙件;
c. 加固杆件:如剪刀撑、水平加固杆、扫地杆、封口杆等; d. 栏杆。
6)作业需要时,临时拆除交叉支撑或连墙件应经主管部门批准,并应符合下列规定:
a. 交叉支撑只能在门架一侧局部拆除,临时拆除后,在拆除交叉支撑的门架上、下层面应满铺水平架或脚手板。作业完成后,应立即恢复拆除的交叉支撑;拆除时间较长时,还应加设扶手或安全网;
b. 只能拆除个别连墙件,在拆除前、后应采取安全措施,并应在作业完成后立即恢复;不得在竖向或水平向同时拆除两个及两个以上连墙件。
(3)模板支撑与满堂脚手架。门式钢管脚手架用作模板支撑和满堂脚手架时,结构、构造设计应根据荷载、支撑高度、使用面积等做出,并列入施工方案中。( 9.1.1 )
门式脚手架用于模板支撑时,荷载应按现行国家标准《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204)及《组合钢模板技术规范》(GBJ214)中有关规定取值,并进行荷载组合。门式脚手架用于满堂脚手架时,荷载应按实际作用取值,门架承载力应按规范规定进行计算。( 9.1.2 )
2. 扣件式钢管脚手架安全技术规定
根据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130—2001),扣件式钢管脚手架安全技术规定的主要内容如下: (1)施工。 1)施工准备。(7.1)
①单位工程负责人应按施工组织设计中有关脚手架的要求,向架设和使用人员进行技术交底。
②应按规范的规定和施工组织设计的要求对钢管、扣件、脚手板等进行检查验收,不合格产品不得使用。
③经检验合格的构配件应按品种、规格分类,堆放整齐、平稳,堆放场地不得有积水。 ④应清除搭设场地杂物,平整搭设场地,并使排水畅通。
⑤当脚手架基础下有设备基础、管沟时,在脚手架使用过程中不应开挖,否则必须采取加固措施。
2)地基与基础。(7.2)
①脚手架地基与基础的施工,必须根据脚手架搭设高度、搭设场地土质情况与现行国家标准《地基与基础工程施工及验收规范》(GBJ202)的有关规定进行。 ②脚手架底座底面标高宜高于自然地坪50mm。
③脚手架基础经验收合格后,应按施工组织设计的要求放线定位。 3)搭设。(7.3)
①脚手架必须配合施工进度搭设,一次搭设高度不应超过相邻连墙件以上二步。 ②每搭完一步脚手架后,应按规范的规定校正步距、纵距、横距及立杆的垂直度。 ③挡脚板高度不应小于 180mm 。 ④中栏杆应居中设置。
⑤脚手板的铺设应符合下列规定:
a. 脚手板应铺满、铺稳,离开墙面120~ 150mm ;
b. 采用对接或搭接时均应符合规范的规定;脚手板探头应用直径 3.2mm 的镀锌钢丝固定在支承杆件上;
c. 在拐角、斜道平台口处的脚手板,应与横向水平杆可靠连接,防止滑动; d. 自顶层作业层的脚手板往下计,宜每隔 12m 满铺一层脚手板。
⑥模板支架搭设应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204)的有关规定。
4)拆除。(7.4)
①拆除脚手架前的准备工作应符合下列规定:
a. 应全面检查脚手架的扣件连接、连墙件、支撑体系等是否符合构造要求;
b. 应根据检查结果补充完善施工组织设计中的拆除顺序和措施,经主管部门批准后方可实施;
c. 应由单位工程负责人进行拆除安全技术交底; d. 应清除脚手架上杂物及地面障碍物。 ②拆除脚手架时,应符合下列规定:
a. 拆除作业必须由上而下逐层进行,严禁上下同时作业;
b. 连墙件必须随脚手架逐层拆除,严禁先将连墙件整层或数层拆除后再拆脚手架;分段拆除高差不应大于2步,如高差大于2步,应增设连墙件加固;
c. 当脚手架拆至下部最后一根长立杆的高度(约 6.5m )时,应先在适当位置搭设临时抛撑加固后,再拆除连墙件。 (2)检查与验收。
1)构配件检查与验收。(8.1) ①新钢管的检查应符合下列规定: a. 应有产品质量合格证;
b. 应有质量检验报告,钢管材质检验方法应符合现行国家标准《金属拉伸试验方法》(GB/T228)的有关规定,质量应符合规范的规定;
c. 钢管表面应平直光滑,不应有裂缝、结疤、分层、错位、硬弯、毛刺、压痕和深的划道; d. 钢管外径、壁厚、端面等的偏差,应分别符合规范的规定; e. 钢管必须涂有防锈漆。 ②旧钢管的检查应符合下列规定:
a. 表面锈蚀深度应符合规范的规定。锈蚀检查应每年一次。检查时,应在锈蚀严重的钢管中抽取三根,在每根锈蚀严重的部位横向截断取样检查,当锈蚀深度超过规定值时不得使用; b. 钢管弯曲变形应符合规范的规定。 ③扣件的验收应符合下列规定:
a. 新扣件应有生产许可证、法定检测单位的测试报告和产品质量合格证。当对扣件质量有怀疑时,应按现行国家标准《钢管脚手架扣件》(GB15831)的规定抽样检测;
b. 旧扣件使用前应进行质量检查,有裂缝、变形的严禁使用,出现滑丝的螺栓必须更换;新、旧扣件均应进行防锈处理。
2)脚手架检查与验收。脚手架及其地基基础应在基础完工后及脚手架搭设前进行检查与验收。(8.2)
(3)安全管理。(9)
1)脚手架搭设人员必须是经过按现行国家标准《特种作业人员安全技术考核管理规则》(GB5036)考核合格的专业架子工。上岗人员应定期体检,合格者方可持证上岗。 2)搭设脚手架人员必须戴安全帽、系安全带、穿防滑鞋。
3)脚手架的构配件质量与搭设质量,应按规范的规定进行检查验收,合格后方准使用。 4)作业层上的施工荷载应符合设计要求,不得超载。不得将模板支架、缆 …… 此处隐藏:2125字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
相关推荐:
- [实用模板]第八章:法国“新浪潮”与“左岸派”
- [实用模板]2021年北京上半年临床医学检验技师生物
- [实用模板]SAP GUI 7.10客户端安装配置文档
- [实用模板]2001年临床执业医师资格考试综合笔试试
- [实用模板]36机场工作实用英语词汇总结
- [实用模板](一)社会保险稽核通知书
- [实用模板]安全教育主题班会材料
- [实用模板]濉溪县春季呼吸道传染病防控应急演练方
- [实用模板]长沙房地产市场周报(1.30-2.3)
- [实用模板]六年级数学上册典中点 - 图文
- [实用模板]C程序设计(红皮书)习题官方参考答案
- [实用模板]中国证监会第一届创业板发行审核委员会
- [实用模板]桥梁工程复习题
- [实用模板]2011学而思数学及答案
- [实用模板]初中病句修改专项练习
- [实用模板]监理学习知识1 - 图文
- [实用模板]小机灵杯四年级试题
- [实用模板]国贸专业毕业论文模板
- [实用模板]教育学概论考试练习题-判断题4
- [实用模板]2015届高考英语一轮复习精品资料(译林
- 00Nkmhe_市场营销学工商管理_电子商务_
- 事业单位考试法律常识
- 诚信教育实施方案
- 吉大小天鹅食品安全检测箱方案(高中低
- 房地产销售培训资料
- 高一地理必修1复习提纲
- 新概念英语第二册lesson_1_练习题
- 证券公司内部培训资料
- 小学英语时间介词专项练习
- 新世纪英语专业综合教程(第二版)第1册U
- 【新课标】浙教版最新2018年八年级数学
- 工程建设管理纲要
- 外研版 必修一Module 4 A Social Surve
- Adobe认证考试 AE复习资料
- 基于H.264AVC与AVS标准的帧内预测技术
- 《食品检验机构资质认定管理办法》(质
- ABB变频器培训课件
- (完整版)小学说明文阅读练习题及答案
- 深思洛克(SenseLock) 深思IV,深思4,深
- 弟子规全文带拼音