教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 实用模板 >

沉淀池施工排水施工组织设计案例(5)

来源:网络收集 时间:2026-05-16
导读: 2、施工缝的施工技术要求 砼施工缝应尽量不留或少留,无法连续施工时,施工缝不准留在剪力最大处和底板与边墙交接处。 本工程施工缝内设钢板止水带,用1.5mm薄钢板制作。在继续浇筑砼前,应将施工缝表面凿毛,并将

2、施工缝的施工技术要求

砼施工缝应尽量不留或少留,无法连续施工时,施工缝不准留在剪力最大处和底板与边墙交接处。

本工程施工缝内设钢板止水带,用1.5mm薄钢板制作。在继续浇筑砼前,应将施工缝表面凿毛,并将外露钢筋铁锈与油污等清除干净,不得有砂眼、钉孔。施工缝表面洒水湿润,新旧砼接触面上要求用与砼同水灰比 同灰砂比的水泥砂浆嵌实。钢板止水带接头采用双面焊接,钢板止水带埋 入上下二层砼15cm。支模时应在施工缝二侧预留不小于20mm凹槽,拆模时用防水砂浆(或微膨胀水泥砂浆)抹面。

3、预埋铁件部位及管道穿墙部位防渗措施

本工程有大量预埋铁件及各种管径(DN100、DN600、DN800等)刚性套管穿墙预埋,必须确保不渗漏,刚性套管设置止水环。

施工时工艺要求:

(1)在预埋件砼四周剔成凹槽(尺寸按所埋预埋件分别定)对预埋件除锈并清洗凹槽后,用水灰比0.2白素砼嵌实,再在其上部抹上防水层或 微膨胀砼。

(2)穿墙刚性套管施工时,套管设置止水环,止水环必须满焊严密,砼必须捣实。

(3)洞口周围严格按设计要求进行洞口加固处理。刚性套位置必须准确,在管道周边剔成凹槽并用防水砼嵌实。

(四)保证清水砼外观质量的措施

本工程中清水砼较多,清水砼除了保证达到设计要求的强度、几何尺 寸、轴线等等主体要求外,还必需采取必要的具体措施,保证清水砼外观 质量。除了前面所述的施工技术方案中提及的要求外,还需补述下列措施:

1、模板

(1)模板面清理干净,不得粘有干硬什物(如水泥浆块)等,钢模板的脱模剂要涂刷均匀,不得漏刷。

(2)模板采用大模板并内衬塑胶板,采用特制夹箍固定。 2、钢筋

(1)钢筋垫块要稳定,且要有足够数量,防止钢筋紧贴模板,避免露筋。

(2)钢筋较密处,应选配适当的石子颗粒,防止大石卡在钢筋间,使水泥浆不能布满钢筋周围,造成砼表面损伤。

3、砼

(1)所有结构物的板和隔墙及柱均采用同样厂矿出产、同样质地、颜 色的黄砂、碎石和水泥,不准浇捣中掺入其它碎石和黄砂,因此严格要求砼的砂石料堆场应是整批进料,水泥同厂整批进料,以确保砼的颜色一致。 并且水灰比一致和拌和时间需均匀。

(2)砼必须按操作规程分层均匀振捣密实,严防漏振,每层砼均应振捣至气泡排除为止。

(3)浇捣砼时输送的软管应和砼浇捣的自由倾落高度符合规范要求,防止砼离析。

(4)振捣时采用插入式振捣器,浇捣层厚度为振捣器的长度的1.25倍,插入式振捣器的移动间距应在其作用半径的1.5倍,振捣棒应插入下层 砼3~5公分,保证振捣均匀。合适的振捣应表面观测:砼不再显著下沉,不再出现气泡,表面出浆呈水平状态,并将模板边角填满充实,这是最佳状态。

(5)浇捣砼时,应随时观察模板、支架、支撑,模板接缝等情况,发现有异常情况,应立即停止浇捣,及时在砼初凝前修整完好。

(6)拆除非承重的模板(如侧模)时,应在砼具有足够强度(1.2Mpa 以上)后,而且必须轻橇,表面及棱角不使损伤。

(7)不用草包覆盖,改用塑料薄模和泡沫板,防止草包受水淋后有黄色泛出,影响颜色的一致。

(8)及时养护,且必须有足够的养护期,防止产生各种收缩裂缝。 (9)砼浇捣过程中,必须保证砼连续供应,杜绝冷缝产生。 (五)雨季施工措施

淮北市四季分明,必定遇到不少雨季,由于工期较紧,不可能在雨季完全停工,因此必须采用必要的施工措施。

雨季浇捣砼应及时和气象站联系,下雨不准浇捣砼,抢晴天突击供给砼及时大面积浇捣,由于场地可以全面铺开,因此必须准备较多的模板、 钢管脚手架等,待无雨时集中力量浇捣砼,并需准备大量覆盖物以备不时之需。

雨季混凝土施工要充分做好运输,劳力准备,使浇筑、振捣成活各工序间距要缩短,中间遇雨即盖上蓬布继续施工,尽量坚持完成一层或一块 再停止,避免发生纵向施工缝。

本工程采用集拌砼。砼浇捣好,在雨后则应及时检查,发现因雨损伤应立即报告监理工程师,并提出合理的处理意见,必须使砼整体施工得到监理工程师满意。

底板混凝土完成后应加强排水,防止混凝土泡水过早,降低砼强度。雨季施工注意切实做好避雷装置和防漏电措施。

雨季挖土到基坑底时应根据气象报告,若有雨则不宜清土至基底标高,应抽无雨间隙在清底同时即紧跟浇捣砼垫层。

同时,必须备足各种水泵等抽水设备,组织落实防汛抢险队伍,以准备抢险排水。

基坑底二侧的排水沟和集水坑应加大加深,以适应大体积抽水的及时需要,尽量做到雨停基坑内无积水的现象。

雨季台风季节对高空作业,脚手架、搅风索、支撑均应加强措施,严加检查,防止危险。

雨季前应做好整个施工安排,保证在雨季尽量施工室内工程。 (六)夏季施工措施

夏季和旱季的共同特点是气温高 ,水份蒸发快,砼表面容易产生收缩裂缝,为此,应设法防止阳光暴晒,减少水份的蒸发,在运输时需覆盖,整个工艺过程要短,及时浇筑,并应及时覆盖和润湿养护。尤其高温时加强养护, 及早养护,保证质量。

在夏季施工中,应和监理工程师商定更改施工时间,避开高温浇捣,尽量利用下午6时至次日上午10点之间来浇筑。

准备好足够的覆盖工具,而在必要时需采用遮阴棚,架设在砼浇灌地段,防止阳光直晒。遮阴棚亦可在雨季施工时使用。夏季施工在基坑底和池底的气温较高,应注意施工人员的安全。

六、施工管理

(一)工程管理

1、工程管理组织

本公司在现场建立项目部,实行项目部责任制,推行项目管理法,以优秀项目经理负责制,保证工程管理水平。

现场工程管理组织系统见前述。 2、工程管理目标

质量---确保优良,争创“安徽省优质工程”

安全---确保“事故为零” 文明施工---确保文明工地

工期---确保164个日历天完工

3、工程管理措施

本工程中,本公司全部自己承建所承包的工程,任何工程项目决不分包,不予招收另星民工,以加强施工管理和安全。

本工程中,本公司施工人员无条件接受业主所指定的现场项目管理部的总协调、总管理和总控制,一切施工事宜均通过项目管理部进行。我们认为业主及其委托代理人均能对本公司一切施工事宜进行全方面监督和检 查。并为其开展工作和生活提供方便,按照要求,提供完整的原始记录、 检测记录等技术、经济资料。

本工程中,本公司保证所确定的工程主管经理、项目经理和主要技术人员、管理人员,均在施工单位进场时一次到场,并在施工未全部竣工前不予撤离和调换。

本工程施工中我公司将按招标文件要求,及时提交详细的施工技术方案和详细的进度计划,保证严格按业主确认的施工技术方案进行施工,并无条件地接受项目管理部和施工监理单位对施工质量的监督管理。 本工程中我们推行项目管理法,责任层层落实,贯彻谁施工谁负责的 全面管理制度。

本工程中我公司将派出有关专职人员,在业主及其委托代理人指导下,为征地、拆迁、青苗赔偿、施工用电、施工用水、办理交通、文明施工等等有关事宜,尽我们一切力量,为争取顺利全面开工,积极主动工作。本工程中工程竣工验收,

我公司将按照安徽省重点工程档案管理要求, 提供 …… 此处隐藏:1439字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

沉淀池施工排水施工组织设计案例(5).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/453660.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)