管道组对和焊接施工工艺标准
Q/HSZ-J5
管道的组对和焊接施工工艺标准
1.适用范围
本章适用于工作压力不大于1.0MPa 的民用及一般工业建筑的室内给水(包括热水)、消防、室内外供热管网手工电弧焊、手工钨极氩弧焊和氧—乙炔焊的焊接施工工艺标准。 2.施工准备
2.1 原材料、半成品的检验及验收:
2.1.1焊接工程所采用的材料必须具有制造厂的质量证明书,其质量不得低于国家现行标准的规定;
2.1.2焊条的化学成分、机械强度应与母材相同且匹配,兼顾工作条件和工艺性; 2.1.3焊条质量应符合现行国家标准《碳钢焊条》GB5117、《低合金焊条》GB5118的规定,同时焊条应干燥。
2.1.4焊丝应符合现行国家标准《焊接用钢丝》GB1300的规定;
2.1.5施工现场的焊接材料贮存场所及烘干、去污设施,应符合国家现行标准《焊条质量管理规程》JB3223的规定,并应建立保管、烘干、清洗、发放制度。
2.1.6氩弧焊所采用的氩气应符合现行国家标准《氩气》GB4842的规定,且纯度不应低于99.96% 。
2.1.7氧乙炔焊所采用的氧气纯度不应低于98.5%,乙炔气的纯度和气瓶中的剩余压力应符合现行国家标准《溶解乙炔》GB6819的规定。 2.2 主要工机具:
2.2.1焊机,砂轮锯,切割机,焊条烘干箱,焊条保温桶,焊钳,氩弧焊把,面罩和滤光玻璃,焊缝检验尺,管道坡口机,管道对口器等。
第 1 页 共 8页
Q/HSZ-J5
2.3 作业条件:
2.3.1 焊接前应对被焊材料进行焊接工艺评定;
2.3.2焊工必须持有相应项目的资格证书,现场施焊的钢材种类,焊接方法,焊接位置,有效期等均应与焊工本人的焊工证书相符。
2.3.3需焊的管节应先修口、清根,管端端面的坡口角度、钝边、间隙等应符合要求; 钢管对口检查合格后,方可进行点焊;
2.3.4在寒冷或恶劣环境下焊接应符合下列规定: 2.3.4.1清除管道上的冰、雪、霜等;
2.3.4.2当工作环境的风力大于5级、雪于或相对湿度大于90%时,应采取保护措施施焊; 2.3.4.3焊接时,应使焊缝可自由伸缩,并应使焊口缓慢降温;
2.3.4.4冬季焊接时,当焊件温度低于0℃时,所有钢材应在施焊处100 mm范围内预热到15℃以上。 2.4 作业人员
技术员、施工员、材料员、质检员、管工、电焊工、气焊工、电工、起重工。 3.操作工艺 3.1工艺流程
焊接准备 接口的焊接 焊口质量的检查 ???????????????????? 焊口打磨等处理 管道的组对 3.2焊接准备:
3.2.1施焊前,应检查坡口,并检查坡口,清除坡口表面和两侧至少10mm范围内的铁锈,水分,油污及灰尘等。
第 2 页 共 8页
Q/HSZ-J5
3.3 焊口处理:
3.3.1管道的切割及坡口加工宜采用机械方法。对于采用氧乙炔焰切割及加工坡口必须除去坡口表面的氧化皮、熔渣及影响接头质量的表面层,并应将凹凸不平处打磨平整。 3.4 管道的组对:
3.4.1 管道组对前,应逐根清理管内杂物,并且对管端校圆,校圆后管口圆度应小于3%D(外径)。
3.4.2 管道组对前管道端不得有超过0.5mm深的机械伤痕.距管端20mm范围内的管内,外壁及坡口表面,应进行清理,达到无泥,无水,无油,呈金属光泽,管道端部应无裂纹,无重皮。
3.4.3管道组对不得强力对口,管道组对中心偏斜量不得大于1mm。弯管,管头的组装应在直管段就位施工。
3.4.4直管段上两环向焊缝间距必须大于1.5倍的管道外径,环向焊缝距弯头起点的距离不得小于1.3倍管道外径.
3.4.5 管道组对合格后,方可进行定位焊,定位焊应与正式焊接要求相同,焊缝厚度为2-4mm,且不超过管壁厚度的2/3,定位焊不应小于三处,沿圆周均匀分布。定位焊长度应为10-15mm。 3.5 接口的焊接
3.5.1每条焊缝应连续焊完,各焊道焊接间隔时间不宜过长。
3.5.2一般管道的焊接为对口型式及组对,如设计无要求,电焊应符合表1的规定, 气焊应符合表2 的规定。
表1 手工电弧焊对口型式及组对要求
第 3 页 共 8页
Q/HSZ-J5
注:δ≤4毫米管子对接如能保证焊透可不开坡口。
表2 氧-乙炔焊对口型式及相对要求
3.5.3 焊接前要将两管轴线对中,先将网管端部点焊牢,管径在100mm以下可点焊三 个点,管径在150mm以上以点焊四个点为宜。
3.5.4管材壁厚在5mm以上者应对管端焊口部位铲坡口,如用气焊加工管道坡回,必须除去坡口表面的氧化皮,并将影响焊接质量的凹凸不平处打磨平整。
3.5.5严禁在坡口之外的母材表面引弧或试验电流,并应防止电弧擦伤母材。 3.5.6施焊过程中应保持起弧处和收弧处的质量,收弧时应将弧坑填满,多层焊的接头应错开。
第 4 页 共 8页
Q/HSZ-J5
3.5.7因故中断焊接后,在施焊前应检查焊层表面,确认无裂纹后,方可按原工艺要求继续施焊。
3.5.8管材与法兰盘焊接,应先将管材插入法兰盘内,先点焊2~3 点再用角尺找正找平
后方向可焊接,法兰盘应两面焊接,其内侧焊缝不得凸出法兰盘密封面。 3.5.9焊接后,焊缝表面应清理干净,清除药皮,溶渣和飞溅物,并在距焊缝50mm处打上永久性焊工代号标记。
3.6 焊口质量的检查
3.6.1管道焊接完毕后,应作外观检查,并及时作好焊接施工记录。 3.6.2管道焊缝应按规定进行无损检测。 4.质量标准 4.1主控项目
4.1.1管道的对口焊缝处及弯曲部位严禁焊接支管,接口焊缝距起弯点支、吊架边缘必 须大于50mm。
检验方法:观察和尺量检查。
4.1.2管道对口时,纵向焊缝应错开,当管径小于600mm时,错开的间距不得小于100mm,当管径大于或等于600mm时,错开的间距不得小于300mm。
第 5 页 共 8页
…… 此处隐藏:425字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……相关推荐:
- [实用模板]第八章:法国“新浪潮”与“左岸派”
- [实用模板]2021年北京上半年临床医学检验技师生物
- [实用模板]SAP GUI 7.10客户端安装配置文档
- [实用模板]2001年临床执业医师资格考试综合笔试试
- [实用模板]36机场工作实用英语词汇总结
- [实用模板](一)社会保险稽核通知书
- [实用模板]安全教育主题班会材料
- [实用模板]濉溪县春季呼吸道传染病防控应急演练方
- [实用模板]长沙房地产市场周报(1.30-2.3)
- [实用模板]六年级数学上册典中点 - 图文
- [实用模板]C程序设计(红皮书)习题官方参考答案
- [实用模板]中国证监会第一届创业板发行审核委员会
- [实用模板]桥梁工程复习题
- [实用模板]2011学而思数学及答案
- [实用模板]初中病句修改专项练习
- [实用模板]监理学习知识1 - 图文
- [实用模板]小机灵杯四年级试题
- [实用模板]国贸专业毕业论文模板
- [实用模板]教育学概论考试练习题-判断题4
- [实用模板]2015届高考英语一轮复习精品资料(译林
- 00Nkmhe_市场营销学工商管理_电子商务_
- 事业单位考试法律常识
- 诚信教育实施方案
- 吉大小天鹅食品安全检测箱方案(高中低
- 房地产销售培训资料
- 高一地理必修1复习提纲
- 新概念英语第二册lesson_1_练习题
- 证券公司内部培训资料
- 小学英语时间介词专项练习
- 新世纪英语专业综合教程(第二版)第1册U
- 【新课标】浙教版最新2018年八年级数学
- 工程建设管理纲要
- 外研版 必修一Module 4 A Social Surve
- Adobe认证考试 AE复习资料
- 基于H.264AVC与AVS标准的帧内预测技术
- 《食品检验机构资质认定管理办法》(质
- ABB变频器培训课件
- (完整版)小学说明文阅读练习题及答案
- 深思洛克(SenseLock) 深思IV,深思4,深
- 弟子规全文带拼音