中桥连续箱梁碗扣支架施工方案 - 图文(3)
石家庄市南绕城高速公路第十合同段 井陉互通中桥连续梁施工方案
部 位 底板 取纵向1m 腹板 注:砂袋堆积密度按1.5t/m3计算, 使用材料 砂袋 砂袋 配重(t) 1.404t/m2 4.68t/m2 (2)当支架搭设完毕,铺设好底模后,对地基沉降进行固定多点测量,记录标高值,作为初始值。
(3)支架进行预压前,先对支架进行受力分析,计算出理论下沉值,调整支架高度至理论高度。
(4)支架预压的加载程序为0→25%设计荷载→50%设计荷载→100%设计荷载→120%设计荷载。每次加压完成后,测量固定点处的地基与第一次测定的值进行对比计算,得出支架沉降值,当地基基本稳定时(加压24小时后),测出支架顶标高值,同时卸去荷载,然后第二次测出支架顶标高值,两次高差值即为支架弹性变形值。根据弹性变形量确定模板预拱高度,预拱度按二次抛物线设臵。模板调整后,即可进行上部施工。
(5)沉降观测点布设
为了掌握加载后地基和支架的变形情况,需要在预压前先布设好沉降观测网。沉降观测点布设在2个层面:一层在地基方木或枕木上,一层在箱梁底板上,上、下2层测点一一对应在同一垂直线。测点沿纵桥向分别在墩中心线处、L/4、L/2、3L/4跨处布设,横桥向则在跨中和2个外腹板处设点,从而形成一个立体沉降观测网。具体见图4-6。
墩中心线沉降观测点墩中心线L/4L/4L/4L/4
图4-6 沉降观测点平面布臵图
(6) 加载和观测
加载前先测出观测网点初始数据,接着开始加载。加载后前3d每8h-12h观测
11
石家庄市南绕城高速公路第十合同段 井陉互通中桥连续梁施工方案
一次,一直到沉降趋于稳定。 (7) 卸载并观测
在地基沉降稳定后就可,卸载后必须再观测1次,卸载前后的差值可认为是支架的弹性变形,在安装箱梁底模时设预拱度加以消除。
卸载后调整底模预拱度,按正常程序进行钢筋安装和混凝土浇筑,并做好相应的沉降观测。
预拱度经验值:Lmax=L/1000+5mm
Lmax :跨中预设反拱度 L:桥跨跨度 4.7 钢筋加工
钢筋在钢筋棚离制作成半成品,编号后分类堆存。钢筋由汽车运输至现场,利用吊车直接吊至作业现场,由人工安装、绑扎。钢筋的接长应顺直、绑扎应牢固;钢筋安装质量严格按照规定进行执行。
表4.7-1 加工钢筋的允许偏差 项目 受力钢筋顺长度方向加工后全长 弯起钢筋各部分尺寸 箍筋、螺旋筋各部分尺寸 4.7.1钢筋进场检查 钢筋来料后,必须出具出厂质量证明书和试验报告单,并及时进行钢筋抽检,钢筋力学性能合格后方可进场,进场后钢筋按类型堆放,钢筋下面垫枕木等与地面悬空,标明钢筋的名称、型号、产地、检验情况等。
4.7.2钢筋去污、调直
钢筋表面油渍、漆污、浮皮、铁锈用人工除净。对于锈蚀严重损伤的钢筋,应降级使用。
对于粗钢筋局部弯折可用自行加工的“F”形矫正工具矫正,对于细钢筋或弯曲的粗钢筋可用卷扬机进行调直。
4.7. 3 钢筋下料成型
根据空心板钢筋设计图,钢筋在钢筋加工房用钢筋加工机械加工成型。
12
允许偏差(mm) ±10 ±20 ±5 石家庄市南绕城高速公路第十合同段 井陉互通中桥连续梁施工方案
4.7.4 钢筋接长
根据下料实际情况,可以将短节钢筋接长使用。对于钢筋直径大于10mm、小于25mm的钢筋一般采用闪光对焊接长,也可采用搭接焊、坡口焊形式进行接长。
焊接接头按照要求进行抽检,检验合格后才能使用。 4.7.5成型钢筋堆放
钢筋加工完成后,按照设计图纸的尺寸和规格堆放钢筋,钢筋下面垫设枕木,设臵标识牌,标明钢筋尺寸、用处及数量,避免出现钢筋错用。
4.7.6钢筋运输
加工好的钢筋用吊车分类吊放入运输车,运输到施工现场。 4.7.7钢筋绑扎
箱梁钢筋绑扎的顺序为:底板钢筋绑扎、预应力管道安装 → 腹板及横隔梁钢筋绑扎、预应力管道安装 →顶板(含翼板)钢筋绑扎、预应力管道安装。
检查项目 两排以上排距 同排 梁 允许偏差(mm) ±5 ±10 0,-20 ±5 ±5 ±5 受力钢筋间距 箍筋、横向水平筋间距 钢筋骨架尺寸 保护层厚度 长 宽、高或直梁 钢筋骨架保护层垫块采用砼垫块,其厚度及强度按设计要求确定。安装时,垫块按梅花型布臵,间距约1m,底板和顶板适当加密;垫块的固定要牢固。垫块表面应洁净,颜色应与结构混凝土外表一致。4.7.8、预埋件安装
箱梁钢筋施工时必须注意护栏、伸缩缝、支座、泄水管、通讯电缆、防雷接地等预埋件的预埋,并确保位臵准确;护栏预埋钢筋应牵线调直,并用辅助钢筋进行连接加固,在砼施工中,加强预埋钢筋的保护,确保位臵准确。同时要准确埋设箱顶施工人孔和支架整体下放预留孔等预埋孔道。
由于箱梁有纵坡,在支座上钢板安装时,首先对支座上钢板与箱梁底模之间做好调平块模板并进行加固;然后对支座上钢板进行支撑加固,防止浇注砼时,支座上钢板受力不均,造成支座上钢板翘曲或脱空等问题。
4.8 混凝土施工
混凝土浇筑前,对支架系统、模板、钢筋、波纹管及其它预埋件进行认真检查。
13
石家庄市南绕城高速公路第十合同段 井陉互通中桥连续梁施工方案
混凝土浇筑过程中,必须对支架系统全过程监控,发现问题及时处理。 4.8.1浇筑准备
箱梁混凝土为C50高性能混凝土,配制混凝土用的材料应符合专用条款混凝土耐久性设计技术要求,使用的水泥应附有出厂技术证件,进入工地后,应按批号取样分析鉴定,未经试验合格者不得使用。
混凝土施工前试验室进行多组的配合比设计与试配,从中优选不少于3个混凝土配合比,供不同施工条件使用,并根据季节和施工条件的变化,作相应调整。
混凝土灌筑前,应对模板、钢筋、预应力管道,预埋件、预留孔位臵、标高等详细检查,模板内的杂物要清理干净,并应办理签证手续。并且箱梁顶部每个箱室预留120cm×80cm的人洞。 4.8.2施工要点
①砼采用二次浇筑完成,第一次浇注至腹板与顶板底接触部位。混凝土采用泵送,插入式振动棒为主捣固密实。
混凝土灌筑采取水平分层进行,分层厚度不大于30cm,以适应振捣能力和混凝土初凝前浇筑第二层。使层与层之间混凝土结合良好。下混凝土时应定量、均布,不可一处堆积过高,以免使波纹管及预埋件变形及振捣不到位。
混凝土灌注顺序的原则是由低处向高处进行。开始灌注时,先从底板最低的横隔板向周围逐渐扩展、再底板向腹板。
②混凝土入模时,腹板、底板将泵车软管靠近或伸入到模型内,逐步摊平,严禁混凝土堆积在一起。灌筑混凝土要保证不间断地连续进行,不准中途停盘中断。
③混凝土振捣是保证混凝土质量的重要工序。振捣要紧随灌筑顺序随灌随振,不得漏振。振捣时,以混凝土气泡排尽,表面泛浆为度。振捣新灌注层时,振动棒应插入下层混凝土内5~10cm,以 …… 此处隐藏:2302字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
相关推荐:
- [实用模板]第八章:法国“新浪潮”与“左岸派”
- [实用模板]2021年北京上半年临床医学检验技师生物
- [实用模板]SAP GUI 7.10客户端安装配置文档
- [实用模板]2001年临床执业医师资格考试综合笔试试
- [实用模板]36机场工作实用英语词汇总结
- [实用模板](一)社会保险稽核通知书
- [实用模板]安全教育主题班会材料
- [实用模板]濉溪县春季呼吸道传染病防控应急演练方
- [实用模板]长沙房地产市场周报(1.30-2.3)
- [实用模板]六年级数学上册典中点 - 图文
- [实用模板]C程序设计(红皮书)习题官方参考答案
- [实用模板]中国证监会第一届创业板发行审核委员会
- [实用模板]桥梁工程复习题
- [实用模板]2011学而思数学及答案
- [实用模板]初中病句修改专项练习
- [实用模板]监理学习知识1 - 图文
- [实用模板]小机灵杯四年级试题
- [实用模板]国贸专业毕业论文模板
- [实用模板]教育学概论考试练习题-判断题4
- [实用模板]2015届高考英语一轮复习精品资料(译林
- 00Nkmhe_市场营销学工商管理_电子商务_
- 事业单位考试法律常识
- 诚信教育实施方案
- 吉大小天鹅食品安全检测箱方案(高中低
- 房地产销售培训资料
- 高一地理必修1复习提纲
- 新概念英语第二册lesson_1_练习题
- 证券公司内部培训资料
- 小学英语时间介词专项练习
- 新世纪英语专业综合教程(第二版)第1册U
- 【新课标】浙教版最新2018年八年级数学
- 工程建设管理纲要
- 外研版 必修一Module 4 A Social Surve
- Adobe认证考试 AE复习资料
- 基于H.264AVC与AVS标准的帧内预测技术
- 《食品检验机构资质认定管理办法》(质
- ABB变频器培训课件
- (完整版)小学说明文阅读练习题及答案
- 深思洛克(SenseLock) 深思IV,深思4,深
- 弟子规全文带拼音