教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 互联网资料 >

浙大中控DCS上机练习题

来源:网络收集 时间:2026-04-03
导读: 现有一套加热炉装置,I/O点清单见表1-1,硬件配置清单见表1-2。 1、请根据以下硬件配置清单及其要求,进行I/O组态。 位 号 TI_106 TI_107 TI_108 TI_111 TI_104 TI_001 TI_102 TI_101 PI_001 PI_102 LI_101 LI_102 FI_102 FI_103 FR_001 FI_104 PV_102 FV_10

现有一套加热炉装置,I/O点清单见表1-1,硬件配置清单见表1-2。

1、请根据以下硬件配置清单及其要求,进行I/O组态。 位 号 TI_106 TI_107 TI_108 TI_111 TI_104 TI_001 TI_102 TI_101 PI_001 PI_102 LI_101 LI_102 FI_102 FI_103 FR_001 FI_104 PV_102 FV_104 LV_1011 LV_1012 FV_101 KI_301 KO_302 PD9660_1 PD9660_2

描 述 原料加热炉炉膛温度 原料加热炉辅射段温 原料加热炉烟囱温度 加热炉热风道温度 汽液分离罐入口温度 补偿温度 氧化炉温度 原料加热炉出口温度 补偿压力 原料加热炉烟气压力 冷凝器液位 冷凝器液位 气氨流量 空气流量 流量信号 原料加热炉燃料气流量 原料加热炉烟气压力调节 原料加热炉燃料气流量调节 液位调节1 液位调节2 气氨流量调节 泵开关指示 泵开关操作 冷凝液主泵操作 冷凝液辅泵操作 量 程 0-600℃ 0-1000℃ 0-300℃ 0-200 ℃ 0-600℃ 0-400℃ 0-1000℃ 0-600℃ 0-6MPa -100-0 Pa 0-100% 0-100% 0-10000 M3/h 0-63000 M3/h 0-5000t/h 0-500 M3/h 备 注 K型热电偶 K型热电偶 E型热电偶 E型热电偶 K型热电偶 K型热电偶 K型热电偶 Pt100热电阻 4-20mA 4-20mA 4-20mA 4-20mA 4-20mA,要求配电 4-20mA,要求配电 4-20mA,要求配电 4-20mA,要求配电 输出4-20mA,要求冗余 输出4-20mA 输出4-20mA 输出4-20mA 输出4-20mA 开关量输入 开关量输出 开关量输出 开关量输出 上机练习题

表1-2 硬件配置一览表

卡件名称 电源箱 机笼 主控制卡(FW243 SYS) 数据转发卡(FW233) FW351 FW352 FW353 FW372 FW366 FW367 DDO 操作站 数量 2 1 2 2 2 1 1 2 1 1 1 工作方式 冗余 冗余 冗余 2块都为单卡工作,配电与不配电信号在不同的卡件中 单卡工作 单卡工作 冗余 单卡工作 单卡工作

(2)、根据以下回路描述,进行控制回路组态,操作组态。

单回路: PI_102与PV_102构成了一个单回路,回路号为PIC_102。

双回路:原料加热炉出口温度(TI_101)控制是一个串级控制,其中副回路是流量控制,流量测量信 号为FI_104,输给调节阀的信号是FV_104,回路号为FIC_104。主回路是温度控制,温度

测 量位号为TI_101,回路号为TRC_101。

(3)、对于上述I/O卡件,请分别指出可以匹配的合适端子板的名称及数量。

(4)、根据以下项目控制要求,进行控制方案组态(可用SCX语言完成,也可用图形化编程完成)。

冷凝器液位(AI:LI_101)调节采用分程控制,回路自动时A阀(AO:LV_1011)、B阀(AO:LV_1012)采用 B=1.0-A 的方式调节,在手动时,A阀、B阀都可以分别手动调节。试用SCX语言编程实现控制方案。方案示意图如下:

参考答案:

main( )

if (g_bsc[0].SwAM==ON)//冷凝器自调 { g_bsc[1].SwAM=ON; g_bsc[1].SwTV=ON; g_bsc[1].TV=1.0f-g_bsc[0].MV; _TAG(\)=g_bsc[1].TV;//B阀/ } else { g_bsc[1].SwAM=OFF;//A、B阀同时手动 }

_TAG(\)=bsc(_TAG(\).PV,0);//冷凝器液位调节器A阀 _TAG(\)=bsc(_TAG(\).PV,1);//冷凝器液位调节器A阀 }

练习4:

用图形化编程语言实现以下联锁控制。

冷凝液主辅泵(DO:PD9660_1、PD9660_2)启停联锁条件:

(1)、选择开关K0005,K0005=ON表示联锁,K0005=OFF表示手动。 (2)、 主辅泵与2#冷凝器液位(AI:LI-102)的联锁关系为:液位<20%停主、辅泵(低低报,DO:PD9660_1=OFF、PD9660_2=OFF),<30%停辅泵(低报);>70%开辅泵(高报);液位在30%-70%,辅泵可以自由开停; 参考答案:

练习5:

请按以下要求设计监控画面并实现之。 最上面是各类命令按钮; 中间是本单位的主工艺流程 下面是报警一览

练习6

请用键宏编辑器定义以下快捷键: 打印报表 确认报警 打开画面 生成报表 数据输入 替换画面 启用报警处理 设置标签自动

练习7

请按以下要求进行系统配置:

在报警配置中启用报警一览服务和报警历史服务,并启用报警音响支持。报警区域为“使用公用区域用

于所有服务,报警格式使用公用格式;

在SCADA组态中配置I/O驱动器为IJX-常驻版本。 在任务配置中添加SREPORT报表连接程序; 在安全配置中添加一个组帐户和一个用户帐户;

将报警区域A名称修改为ALARM。

练习8:

请先将组态数据导入到您的数据库中,再将演示系统中的数据库内容也导入到实时数据库。

练习9:

请制作一张实时趋势表和一张历史趋势表,要求表中数据为仿真数据。

练习10:

用动画设置模拟量报警和数字量报警。

练习11:

用SFORM制作一张日报表。报表样式见下图。(要求报表输出周期定为一分钟,然后用离线报表浏览器浏览产生的仿真报表)

…… 此处隐藏:545字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
浙大中控DCS上机练习题.doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/442474.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)