一、 机房建设工程设计

1 系统需求概述

众所周知,电子计算机机房装饰,不同于普通的宾馆、家庭装饰,机房装饰工程是一项系统工程,是现代科学技术和装饰艺术的综合。机房内放置有复杂的电子设备和机电设备,对装饰的要求,主要是满足计算机对机房提出的技术要求,在机房装饰艺术上以既大方舒适,又满足其技术要求为原则。对装饰材料的选择要达到吸音、防火、防潮、防变形、抗干扰、防静电等要求。以期达到现代化的装饰水平和视觉效果。

网络核心机房是整个校园计算机网络开展应用的中心和关键所在,为消除安全隐患,确保通信设备和通信网络的安全可靠,应该建设在一个安全、可靠、稳定的基础环境中。数据中心机房应符合国际标准和相关规范,在洁净与温湿度、供配电、接地、防雷、防静电、防盗与防破坏等各方面满足征信系统的环境要求和管理要求。

2 机房建设参照标准

《电子计算机机房设计规范》 GB50174-93 《计算机场地安全要求》 GB9361-88 《计算机场地技术条件》 GB2887 《建筑内部装修设计防火规范》 GB50222-95 《计算机机房用活动地板技术条件》 9361-88 《建筑物防雷设计规范》 GB50057-94 《室内装饰工程质量规范》 QB1838-93 《火灾自动报警系统施工及验收规范》 GB 50166—92

3 系统范围

本次机房建设将包括一下几个子系统:

? 机房空调与新风系统; ? 电气系统(供配电系统); ? UPS系统; ? 建筑装饰系统; ? 消防及自动报警系统; ? 机房漏水监测系统;

——— 第 2页 共 17页 ——

? 机房其他配套设备系统

4 机房建设基本要求

服务器及交换设备放置在机房内,根据类型采用专用机柜分类布置。主机区信号电缆和电源电缆在上走线桥架分层平行布放。 机房装修

机房中各类管线需暗敷。

将原有建筑结构吊顶隔断及不用的设备、分隔管道拆除,结构做防尘处理 计算机机房顶棚装修采用采用两种方式:

在操作间采用金属铝天花吊顶;在主机区由于顶棚吊装了走线架故不吊顶而采用喷黑处理的方式。

地面全部采用抗静电全钢活动地板。要求承载力大、防火性能好;柔光、耐磨、防腐蚀等处理;抗静电性能优良、抗污染、便于清洗,造型美观、组装灵活、维修方便、经久耐用,稳定性好,各项指标达到国家标准。

设备间和操作室之间用全钢化玻璃隔断。墙面采用彩钢板,进出机房的门也采用防火门。 机房空调

机房区域使用机房专用精密空调

应满足的温度、湿度标准:机房全年温度23 ±2 ℃。湿度应满足:相对湿度为55±5%,夏季取上限,冬季取下限。 供配电

机房所用的交流电源由大楼配电房单独引进形成独立主回路,避免受大楼大功率用电设备的影响,保证机房用电设备的稳定运行。

机房内需单独设置配电柜,动力(空调、风机、照明等)用电需与设备用电在配电时分开。

配电柜有短路、过流保护,其紧急断电按钮与火灾报警联锁。配电柜安装完毕后,进行编号,并标明柜内各开关的用途以便于操作和检修。配电柜内留有备用电路,作机房设备扩充时用电。空调供电与机架供电分离。UPS输出后经过配电柜为机柜供电。数据中心供配电系统应为220V、50HZ,计算机供电质量达到A级。

机房有两种照明:正常照明和应急照明。其中正常照明照度要求:在离地面0.8M

——— 第 3页 共 17页 ——

照度不低于200LX(勒克斯)。 UPS系统

根据用户要求配置1台20KVA UPS ,后备时间4小时。 防雷系统

电源系统需考虑防雷,在配电柜、重要设备输入回路前端安装电源避雷器。 接地系统

计算机直流地与机房抗静电接地及保护地严格分开以免相互干扰,采用金属网,所有接点采用锡焊或铜焊使其接触良好,以保证各计算机设备的稳定运行并要求其接地电阻小于1Ω。机房抗静电接地与保护地采用软扁平编织金属线直接敷设到房间让地板就近接地,能使地板产生的静电电荷迅速入地。

计算机系统专用接地,要求地阻小于1Ω。 交流保护接地,接地电阻不应大于2Ω。

防雷接地,应按现行国家标准《建筑防雷设计规范》执行,接地电阻R<4Ω。 接地宜共用一组接地装置,其接地电阻按其中最小值确定。

同一个机房内的地线采用同一地线源,其地线系统可采用地网接入或通过配电中心直接接入,其中间不作任何分支处理,引入的地线进入专用地线排。

整个机房内作地线排网(等电位均压环),设备就近接入。 镀锌钢管、金属软管、金属接线盒外壳等均进行可靠接地。 机房漏水监测系统

采用一套漏水监测系统对机房内的空调和重要设备四周进行实时监控,并可联动进行报警。

消防及自动报警系统

采用自动报警配七氟丙烷自动灭火系统的方式。 机房其他配套设备系统

包括服务器机柜和网络机柜。

5 设计原则

实用性和先进性

采用先进成熟的技术和设备,尽可能采用先进的技术、设备和材料,以适应高速的数据与需要,使整个系统在一段时期内保证技术的先进性,并具有良好的发展潜力,以

——— 第 4页 共 17页 ——

适应未来业务的发展和技术升级的需要。 安全可靠性

为保证各项业务应用,网络必须具有高可靠性,决不能出现单点故障。要对机房布局、结构设计、设备选型、日常维护等各个方面进行高可靠性的设计和建设。在关键设备采用硬件备份、冗余等可靠性技术的基础上,采用相关的软件技术提供较强的管理机制控制手段和事故监控与安全保密等技术措施提高数据中心机房的安全可靠性。 灵活性与可扩展性

计算机机房必须具有良好的灵活性与可扩展性,能够根据机房业务不断深入发展的需要,扩大设备容量和提高用户数量和质量的功能。应具备支持多种网络传输,多种物理接口的能力,提供技术升级设备更新的灵活性。 可管理性

由于机房具有一定复杂性,随着业务的不断发展,管理的任务必定会日益繁重。所以在机房的设计中,必须建立一套全面、完善的数据中心机房管理和监控系统。所选用的设备应具有智能化、可管理的功能,同时条用先进和管理监控系统设备及软件,实现先进的集中管理监控,实时监控、监测整个机房的运行状况,实时灯光、语音报警,实时事件记录,这样可以迅速确定故障,简化机房管理人员的维护工作,从而为计算机机房的安全、可靠运行提供最有力的保障。

6 设计依据

机房按国家标准A级机房规划建设,具体要求如下: 机房的温度及湿度

根据国家标准规定,机房内温度、湿度按开机时和停机时分别可定为A、B、C三级,本计算机机房工程按照A 级标准进行设计、施工及验收(见表2-1、表2-2)。

表2—1开机时机房内的温度、湿度要求

级别 A 级 项目 温 度 相对湿度 夏 季 冬 季 15?300C 30%?80% B 级 22?20C 20?20C 15?300C 45% ? 65% 40%?70% C 级

——— 第 5页 共 17页 ——

…… 此处隐藏:1051字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
校园网络工程投标书 - 图文.doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/442462.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)