皮带机保护试验管理规定
皮带机保护试验管理规定
为进一步加强胶带输送机的安全使用,使胶带输送机的管理规范化、制度化,保证洗煤厂安全生产。根据《煤矿安全规程》、《煤矿安全质量标准化标准及考核评级办法》、《中华人民共和国煤炭行业标准MT 872-2000》、《煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范AQ 1029—2007》并结合我区的具体情况,特制定本皮带机保护实验管理规定。
一、关于皮带机保护安装的具体规定
据《煤矿安全规程》和《煤矿安全质量标准化标准及考核评级办法》,结合我厂实际情况,采用滚筒驱动带式输送机运输时,应遵守下列规定:
(一) 必须装设堆煤保护装置。 (二) 必须装设防跑偏保护装置。 (三) 必须装设失速保护装置。 (四) 必须装设拉线急停装置。
二、皮带机保护安装位置及实验制度
1、堆煤保护
堆煤保护(亦称煤位保护)装置必须加装堆煤传感器,不准直接用裸露的电缆芯线替代堆煤传感器使用,堆煤传感器的接线必须连接牢固可靠。无卸载煤仓的胶带输送机的堆煤传感器安设在两部胶带输送
机(或刮板输送机)搭接处,距离机头卸载滚筒前0.8m;堆煤传感器的传导电极必须用钢绞线或钢丝绳,也可用φ10mm钢筋(镀锌)代替。因堆煤传感器灵敏度很高,如有煤尘或水分积聚到传感器上可能造成误动作,影响正常工作,因此要求操作和维护人员要经常清理堆煤传感器上的煤尘或积水。
堆煤保护装置的试验方法:
皮带运行中,堆煤保护探头接触煤和设备外壳或接地,皮带停车、调度台显示堆煤保护报警,说明堆煤保护装置动作可靠。或皮带机停止时,将堆煤保护探头接触煤和设备外壳或接地,调度台显示堆煤保护报警说明堆煤保护装置动作可靠。
2、防跑偏保护
防跑偏保护装置,第一组距机头15m左右,机道内每隔50米安装一组,保护杆距托辊边缘距离与保护杆缓行程之和不大于20mm,分别安装在胶带的两侧,安装时应保证不易产生误动作且动作可靠。 防跑偏保护装置的试验方法:
胶带输送机停止时,人工用手拨动防跑偏保护装置的传动杆使其与水平面角度等于90°延时3秒钟以上时间,调度台显示一级跑偏报警,大于90°延时3秒钟以上时间,调度台显示二级跑偏报警,说明防跑偏保护装置动作可靠。
3、失速保护
失速保护(亦称测速保护),当遇到物料突然增大造成皮带压死打滑和物料潮湿皮带打滑、皮带断裂等现象,一般的机械和电气保护
不能在第一时间报警停止皮带。失速开关装在皮带机尾滚筒部位,有张紧间的装在张紧间非人行道侧滚筒部位,在滚筒上有一块磁性材料,其随着滚筒做圆周运动,磁性材料在滚筒支架上与失速开关位置相对应,当滚筒每转一周,磁性材料即通过失速开关一次,失速开关就闭合一次,并把闭合信号传入控制器,控制器在规定时间内统计闭合次数,并转换成皮带的转速,与输入到控制器的皮带正常速度进行比较。当测试到皮带的速度低于正常速度的80%时,控制器就输出一个信号到PLC上,通过程序控制PLC的输出停止设备。
失速保护装置的试验方法:
在皮带机停止时,测速仪控制箱正常速度为0,使用金属物在磁性材料和失速开关之间晃动,测速仪控制箱显示速度不为0,调度台显示失速保护,说明失速保护装置灵活可靠。
4、拉线急停保护
拉线急停保护装置,第一组距机头15m左右,皮带人行道侧,机道内每隔50米安装一组,拉线应按皮带机全长加设,保证在沿线任何地方都可拉动拉线进行紧急停机操作。长度50米以下皮带机可不设拉线急停保护。
拉线急停保护装置试验方法:
皮带运行中,人为拉动沿线急停开关至动作位置皮带停车,调度台显示拉线保护,拉线开关不复位皮带不能开启,说明拉线保护装置正常。或皮带停止时人为拉动沿线急停开关至动作位置,调度台显示拉线保护,拉线开关不复位皮带不能开启,说明拉线保护装置正常。
三、皮带机保护试验方法、周期及试验人制度见下表:
保护名称 安装位置 试验方法 皮带运行中,堆煤保护探头接触煤和设备外壳或接地,皮带停2人 车、调度台显示堆煤保护报警,堆煤保护 机头卸载滚筒前0.8m 或皮带机停止时,将堆煤保护探调度台1人 头接触煤和设备外壳或接地调度台显示堆煤保护报警 胶带输送机停止时,人工用手拨第一组距机头15m左右,机道内每隔50米安装一组,保护杆距托辊防跑偏保护 边缘距离与保护杆缓行程之和不大于20mm,分别安装在胶带的两侧 动防跑偏保护装置的传动杆使3人 其与水平面角度等于90°延时3调度台1人 秒钟以上时间,调度台显示一级跑偏报警,大于90°延时3秒钟各1人 以上时间,调度台显示二级跑偏报警 在皮带机停止时,测速仪控制箱失速开关装在皮带机尾滚筒部位,正常速度为0,使用金属物在磁失速保护 有张紧间的安装在张紧间非人行道侧滚筒部位 性材料和失速开关之间晃动,测速仪控制箱显示速度不为0,调度台显示失速保护 皮带运行中,人为拉动沿线急停开关至动作位置皮带停车,调度3人 台显示拉线保护,拉线开关不复第一组距机头15m左右,皮带人行位皮带不能开启,说明拉线保护拉线保护 道侧,机道内每隔50米安装一组,装置正常。或皮带停止时人为拉拉线应按皮带机全长加设 动沿线急停开关至动作位置,调箱1人 度台显示拉线保护,拉线开关不复位皮带不能开启 皮带机控制 皮带廊1人 调度台1人 3人 调度台1人 失速开关1人 测速仪控制箱1人 皮带机两侧 现场1人 试验周期 实验人员 四、皮带机保护试验管理规定
检修车间必须严格按照皮带机保护试验制度对皮带机保护进行试验,试验中发现问题立即汇报并处理,做好实验记录。试验记录必须填写明确的试验位置、试验人和实验结果,试验记录准确真实不得有弄虚作假、漏项、缺项等现象,一经发现按照我厂机电系统双击考核办法对标处罚。
机电设备科 2015-4-16
…… 此处隐藏:444字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……相关推荐:
- [建筑文档]2018年公需课:专业技术人员创新能力与
- [建筑文档]2013年福建教师招考小学数学历年真题
- [建筑文档]高中信息技术课flash知识点总结 - 图文
- [建筑文档]电工实训 - 图文
- [建筑文档]最高院公告案例分析100篇(民商篇)
- [建筑文档]南开中学高2017级14-15学年(上)期末
- [建筑文档]五粮液集团战略分析
- [建筑文档]鲁教版(2012秋季版)九年级化学 酸碱
- [建筑文档]超星尔雅2017中国哲学概论自整理题库答
- [建筑文档]关于成为海口金盘饮料公司材料独家供货
- [建筑文档]LNG学习资料第一册 基础知识 - 图文
- [建筑文档]四年级品社下册《好大一个家》复习资料
- [建筑文档]现阶段领导权力腐败的特点及发展趋势
- [建筑文档]魏晋南北朝诗歌鉴赏—嵇康
- [建筑文档]坚持追求真爱是理智的行为 正方一辩稿
- [建筑文档]湘西州刑释解教人员帮教安置工作存在的
- [建筑文档]园林工程试题库及答案
- [建筑文档]计算机长期没有向WSUS报告状态
- [建筑文档]日语最新流行语
- [建筑文档]B62-016 景观进场交底专题会议
- 2018年中考语文课内外古诗词鉴赏专题复
- 高考试题研究心得体会
- C语言基础题及答案
- 电气控制及PLC习题及答案
- 都昌小学家长学校汇报材料
- GMAT作文模板正确使用方法
- 俄军办坦克大赛:中国99式有望与豹2A6
- 成本会计练习题
- 酒店餐饮业最流行的5S管理方法
- 2014-2015学年山东省菏泽市高二(下)
- 《黄鹤楼送孟浩然之广陵》教案、说课、
- 2013年结构化学自测题 有答案版
- 2011西安世界园艺博览会游览解说词(附
- 窗口文明单位示范单位创建活动总结
- 2018满分超星尔雅就业课后练习期末答案
- 韶山市城市总体规划-基础资料
- 苏教版第三单元知识点归纳
- 第4章 曲轴模态分析
- 加大查办案件力度的思考
- 武汉CPC导轨介绍