教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 法律文档 >

MM440变频器参数的预置与调试(单元设计2-2)(精)(2)

来源:网络收集 时间:2026-05-28
导读: 考核内容测试 测试单 课后 体会 详案: 一、 能力/知识目标 能力要求: 1.能够熟练的进行变频器运行操作、运行数据查询以及变频器停止参数浏览、修改各种操作之间的切换 2.学会变频器参数复位操作 3.学会变频器参数

考核内容测试 测试单 课后 体会

详案: 一、 能力/知识目标

能力要求:

1.能够熟练的进行变频器运行操作、运行数据查询以及变频器停止参数浏览、修改各种操作之间的切换

2.学会变频器参数复位操作 3.学会变频器参数快速调试操作 4.学会变频器故障复位操作

6

知识要求:

1. 掌握MM440变频器的调试步骤。 二、教学内容

1. 变频器调试

通常一台新的MM440变频器一般需要经过如下三个步骤进行调试:参数复位、快速调试和功能调试。

1)MM440变频器参数复位

参数复位,是将变频器的参数恢复到出厂时的参数默认值。一般在变频器初次调试,或者参数设置混乱时,需要执行该操作,以便于将变频器的参数值恢复到一个确定的默认状态。具体的操作步骤如图1-82 所示。

开始复位 =1 定义参数访问等级为标准级 =30 进入工厂复位准备状态 =1 将参数复位到出厂设定值 等待状态(等待时间因变频 器功率等级而不同) 操作完成后、显示P0970 复位完成 此时 P0970=0,P0010=0 图1- 82 变频器参数复位操作步骤

在参数复位完成后,需要进行快速调试。根据电机和负载具体特性,以及变频器的控制方式等信息进行必要的设置之后,变频器就可以驱动电机工作了。

2)变频器的快速调试

快速调试状态,需要用户输入电机相关的参数和一些基本驱动控制参数,使变频器可以良好的驱动电机运转。一般在复位操作后,或者更换电机后需要进行此操作。变频器快速调试的步骤如表1-10 所示。

参数号 设置参数访问等级 P0003 =1标准级(只需要设置最基本的参数); =2扩展级; =3专家级。

7

3 参数描述 推荐设置 =1快速开始调试。并注意如下事项: P0010 1.只有在P0010=1的情况下,电机的主要参数才能被修改,如:P0304,P0305。 2.只有在P0010=0的情况下,变频器才能运行。 选择电机的功率单位和电网频率 P0100 =0单位kW,频率50Hz; =1单位hp,频率60Hz; =2单位kW,频率60Hz。 变频器应用对象 P0205 =0恒转矩(压缩机,传送带等); =1变转矩(风机,泵类等)。 选择电机类型 P0300[0] =1异步电机; =2同步电机。 P0304[0] P0305[0] 电机额定电压: 注意电机实际接线(Y/△)。 电机额定电流: 注意电机实际接线(Y/△);如果驱动多台电机,P0305的值要大于电流总和。 电机额定功率: P0307[0] 如果P0100=0或2,单位是kw; 如果P0100=1,单位是hp。 P0308[0] 电机功率因数 电机的额定效率。并注意如下事项: P0309[0] 如果P0309设置为0,则变频器自动计算电机效率; 如果P0100设置为0,看不到此参数。 设置频率给定源 =1 BOP电动电位计给定(面板); =2 模拟量输入1通道(端子3,4); P1000[0] =3固定频率; =4 BOP链路的USS控制; =5 COM链路的USS(端子29,30); =6 Profibus(CB通讯板)。 =7模拟输入2通道(端子10,11) P1080[0] 限制电机运行的最小频率 P1082[0] 限制电机运行的最大频率 P1120[0] 电机从静止状态加速到最大频率所需时间 P1121[0] 电机从最大频率降速到静止状态所需时间 控制方式选择 =0线性V/F控制; P1300[0] =2平方曲线V/F控制; =20无传感器矢量控制; =21带传感器的矢量控制。 结束快速调试 P3900 =1电机数据计算,并将除快速调试以外的参数恢复到出厂设定; =2电机数据计算,并将I/O设定恢复到工厂设定;

8

3 0 0 50 10 10 2 根据电机铭牌 根据电机铭牌 根据电机铭牌 根据电机铭牌 1 0 0 1 根据电机铭牌 =3电机数据计算,其他参数不进行工厂复位。 3)变频器的功能调试

功能调试,指用户按照具体生产工艺的需要进行的设置操作。这一部分的调试工作比较复杂,常常需要在现场多次调试。 2.变频器故障复位

当变频器运行中发生故障或者报警,变频器会出现提示,并会按照设定的方式进行默认的处理(一般是停车)。此时,需要用户查找并排除故障发生的原因后,在面板上确认故障的操作。这里通过一个F0003(电压过低)的故障复位过程来演示具体的操作流程。

当变频器欠压的时候,面板将显示故障代码F0003,按FN键,如果故障点已经排除,变频器将复位到运行准备状态,显示设定频率50.00闪烁。如果故障点仍然存在,则故障F0003代码重现

9

…… 此处隐藏:140字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
MM440变频器参数的预置与调试(单元设计2-2)(精)(2).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/435399.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)