统中 接触炉的温度必须保持在 范围内 除甲烷后的粗氪 氙气体中甲烷含量不应高于百万分之
稀有气体间必须具有良好的通风换气设施 各种稀有气体钢瓶应专气专用 划分区域保存 严禁混放 混用 必须用专门的纯度分析仪分析各种稀有气体 色谱仪所用氚元件的使用 储存与运输 应符合 定 氢气 氧气厂内部的水电解制氢 生产及设备 氧气厂内氢气站的设计必须符合 的要求 总图布置 生产类别 防火间距 必须符合 的有关规定 氢气站应设有高 以上的实体围墙 并应有严格的门卫制度 围墙与站内建 构筑物的间距 应不小于 氢气站内严禁烟火 制氢间内不准放置易燃易爆或油类物品 周围必须设置明显的 严禁烟火 及国家有关放射核素安全保护的规
警戒标志 不准穿带钉鞋和化纤或其他产生静电的衣 帽等进入生产 使用氢气的现场 氢气站厂房的避雷针与自然排风管口的水平距离应不小于 与机械排风管口的水平距离 应不小于 与放散管的距离应不小于 避雷针应高出保护范围的管口 以上 氢气管道进出建筑物必须接地 接地电阻应符合 的规定 氢气站内所有电器 必须符合 电解槽内极片间的绝缘电阻应大于 的要求 并应有良好的绝缘保护 每天至少应测量一次电解槽的极间电压 并应符合有 关规定 站内不准挂设临时电气线路 制氢设备 管道 容器上的安全水封及阻火器等安全装置 应完好 灵敏 可靠 并应定期检查 氢 气洗涤器出口 湿式氢气储罐出口和进口等均应设置水封 应采用灵敏 可靠的自动控制系统 保持氢 氧分离器及洗涤器的压力平衡 最大压差不应超过 规定值 制氢系统开车前 必须用氮气置换系统内的空气 并经化验合格 认真检查电极的接线是否正 确 对地电阻应大于 电解槽运行时 严禁用导体材料制作的工具直接接触电解槽或其他电气设备 电解槽周围地面 应铺设绝缘胶板 对重要运行参数的监控 宜设置报警 停车联锁保护装置 操作人员应执行巡回检查制度 发现 异常情况及时处理 每小时应分析一次氢气 氧气纯度 保证氢气纯度和氧气纯度均不低于 当氢气纯度小 于 时 应采取措施 处理不好 应立即停止运行 排除故障后 方可重新投入运行 氢气管道应架空敷设 不宜采用地沟及埋地敷设 氢气管道不准穿过无关房间 其最低点应设 排水装置 最高点应设放散管 并在管口处设阻火器 新安装的管道须进行吹刷处理后 方可投入使用 送氢气前应先用纯氮气吹扫管道 容器内的空气 再用氢气置换氮气后 方准投入正常运行 湿式氢气储罐钟罩位置应有标尺显示高低 每小时应检查一次 并设置超高 过低的报警装置 氢气管道及储罐的接地必须良好 法兰连接应设导体跨接 其跨接电阻不大于 氢气瓶应漆成淡绿色 并用红漆标明 氢气 字样 严禁氢气瓶与其他气瓶混用 混放 混装 必 须避免曝晒和剧烈碰撞 新气瓶必须用氮气置换空气 然后抽真空或用氢气置换氮气后方准使用 氢气使用时 严禁与空气 氧气等气体混合而形成爆炸气体 氢气所用的仪表及阀门等零部件的密封必须良好 并定期检查 发现漏点应及时处理 室内氢气易泄漏和积聚处 宜设置浓度报警装置
氢气系统应设氮气置换吹扫接头 使用时用软管与氮气管道连接 用毕拆除 氧气管道 管道布置及安全间距 氧气管道必须架设在非燃烧体的支架上 厂区架空氧气管道每隔 应设有防雷 防静电接地措施 厂房内氧气管道应有防静电 接地措施 氧气管道的法兰 螺纹接口两侧应用导线作跨接 其电阻应小于 氧气主管线 宜配置阻火铜管 氧气管道不应穿过生活间 办公室 也不宜穿过不使用氧气的房间 当必须穿过不使用氧气的房 间 则在该房间内不应有法兰或螺纹连接口 并且该房间应为一 二级耐火等级 氧气管道不宜穿过高温及火焰区域 必须通过时 应在该管段增设隔热措施 管壁温度不应超过 严禁明火及油污靠近氧气管道及阀门 氧气管道的弯头 分岔头不应与阀门出口直接相连 阀门出口侧的碳钢管 不锈钢管宜有长度不 小于 倍管外径且不小于 的直管段 供切焊用氧气支管与切焊工具或设备用软管连接时 供氧阀门及切断阀应设在用非燃烧体材料 制作的保护箱内 氧气管道宜架空敷设 氧气管道可沿生产氧气或使用氧气的建筑物构件上敷设 且该建筑物应 为一 二级耐火等级 架空氧气管道与建 构筑物特定地点的最小间距要求应按表 执行 表 厂区架空氧气管道 管架与建筑
物 构筑物 铁路 道路等之间的最小净距
名 称 最小水平净距 最小垂直净距 建筑物有门窗的墙壁外边或突出部 分外边 建筑物无门窗的墙壁外边或突出部 分外边 非电气化铁路钢轨 电气化铁路钢轨 道路 人行道 厂区围墙 中心线 照明 电信杆柱中心 熔化金属地点和明火地点 注 表中最 小水 平净距 管架从 最外 边线算 起 道路 为城市 型时 自 路面边 缘算 起 为 公路 型 时 自 路 肩 边 缘算 起 铁路自轨外侧或按建筑界限算起 人行道自外沿算起 表中最小垂直净距 管线自防护设施的外缘算起 管架自最低部分算起 铁路自轨面算起 道路自路拱算起 人行道自路面算起 与架空电力线路的距离 应符合 的规定 架空管线 管架跨越电气化铁路的最小垂直净距 应符合有关规范规定 当有大件运输要求或在检修期间有大型起吊设施通过的道路 其最小垂直净距应根据需要确定 表中与建筑物的最小水平净距的规定 不适用于沿氧气生产车间或氧气用户车间建筑物外墙敷设的管道
架空氧气管道与其他管线之间最小间距要求应按表 执行 表
名 给水管 排水管 热力管 不燃气体管 燃气管 燃油管 滑触线 裸导线 绝缘导线或电缆 穿有导线的电缆管 插接式母线 悬挂式干线 称
厂区及车间架空氧气管道与其他架空管线之间的最小净距 最小并行净距 最小交叉净距
非防爆开关 插座 配电箱 注 氧气管道与同一使用目的的燃气管并行敷设时 最小并行净距可减小到 氧气管道的阀门及管件接头与燃气 燃油管道上的阀门及管件接头 应沿管道轴线方向错开一定距离 当必 须设置在一处时 则应适当的扩大管道之间的净距 电气设备与氧气引出口不能满足上述距离要求时 可将两者安装在同一柱子的相对侧面 当柱子为空腹时 应在柱子上装设非燃烧体隔板局部隔开 的氧气管道 与不燃介质的管道最小并行净距可小于 但不应小于 与滑触线的净距系指氧气管在其下方时的要求 此时在氧气管及滑触线之间宜设隔离网
氧气管道与乙炔 氢气管道共架敷设时 应在乙炔 氢气管道的下方或支架两侧 与油质 有可 能泄漏腐蚀性介质的管道共架时 应设在该类管道的上方或支架两侧 除为氧气管道服务的电控 仪控电缆 或共架敷设的为该类管道服务的专用电缆 外 其余电气线路 不准与氧气管道共架敷设 氧气管道在不通行地沟敷设时 应符合下列要求 沟上应设防止可燃物料 火花和雨水侵入的盖板 地沟及盖板应是非燃烧体材料制作 地沟应能 排除积水 严禁油脂及易燃物漏入地沟内 地沟内氧气管道不宜设阀门或法兰连接口 地沟内氧气管道与同沟敷设的管线间距参照表 执行 地沟内氧气管道与非燃气 水管道同沟敷设时 氧气管道应在上面 为同一目的服务的氧气管道 可燃气体管道 可同沟敷设 此时地沟内应填满砂子 并严禁与其 他地沟相通 严禁氧气管道与油质管道 腐蚀性介质管道 电缆线同沟敷设 并严禁氧气管道地沟与该类管线 地沟相通 厂房内氧气管道不宜埋地敷设 厂区氧气管道架空困难 必须埋地敷设时应符合下列要求 埋地深度 应根据地面上荷载决定 管顶距地面不宜小于 含湿气体管道 应敷设在冻土 层以下 并宜在最低点设排水装置 穿过铁路和道路时 其交叉角不宜小于 直接埋地管道 应根据埋设地带土壤的腐蚀等级采取相应等级 …… 此处隐藏:6905字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
相关推荐:
- [法律文档]苏教版七年级语文下册第五单元教学设计
- [法律文档]向市委巡视组进点汇报材料
- [法律文档]绵阳市2018年高三物理上学期第二次月考
- [法律文档]浅析如何解决当代中国“新三座大山”的
- [法律文档]延安北过境线大桥工程防洪评价报告 -
- [法律文档]激活生成元素让数学课堂充满生机
- [法律文档]2014年春学期九年级5月教学质量检测语
- [法律文档]放射科标准及各项计1
- [法律文档]2012年广州化学中考试题和答案(原版)
- [法律文档]地球物理勘查规范
- [法律文档]《12系列建筑标准设计图集》目录
- [法律文档]2018年宁波市专技人员继续教育公需课-
- [法律文档]工会委员会工作职责
- [法律文档]2014新版外研社九年级英语上册课文(完
- [法律文档]《阅微草堂笔记》部分篇目赏析
- [法律文档]尔雅军事理论2018课后答案(南开版)
- [法律文档]储竣-13827 黑娃山沟大开挖穿越说明书
- [法律文档]《产品设计》教学大纲及课程简介
- [法律文档]电动吊篮专项施工方案 - 图文
- [法律文档]实木地板和复合地板的比较
- 探析如何提高电力系统中PLC的可靠性
- 用Excel函数快速实现体能测试成绩统计
- 教师招聘考试重点分析:班主任工作常识
- 高三历史选修一《历史上重大改革回眸》
- 2013年中山市部分职位(工种)人力资源视
- 2015年中国水溶性蛋白市场年度调研报告
- 原地踏步走与立定教学设计
- 何家弘法律英语课件_第十二课
- 海信冰箱经销商大会——齐俊强副总经理
- 犯罪心理学讲座
- 初中英语作文病句和错句修改范例
- 虚拟化群集部署计划及操作流程
- 焊接板式塔顶冷凝器设计
- 浅析语文教学中
- 结构力学——6位移法
- 天正建筑CAD制图技巧
- 中华人民共和国财政部令第57号——注册
- 赢在企业文化展厅设计的起跑线上
- 2013版物理一轮精品复习学案:实验6
- 直隶总督署简介