管加工按图纸要求、设计说明、规范标准分期、分批加工制作。风管、管件制作采用全自动电脑控制流水线一次成型。风管制作完成后,两端应有保护措施,按要求合理摆放,注意成品保护。

2.9.1.1 材质要求:

(1)本工程空调、通风系统的风管采用复合材料制作

2.9.1.2 风管与部件制作工艺流程:

施工准备→ 配合土建预留、预埋→测绘施工草图→板材下料加工→ 风管及配件、支托、吊架制作→设备及支、托、吊架安装→风管安装→风管与设备、附件连接→保温→风量测定及调整→交工验收。 主要施工方法: (一)

风管制作:

该工程通风及空调风管均采用复合玻纤制作,其制作严格执行行业标准。 具体要求如下:

1、复合玻纤风管制作,要求能同时满足绝热、抗静压强度、消声功能、防火等级以及防潮性能。表面要求光滑度高,摩擦阻力小,表面密封严密,防止纤维飞散。 2、风管与配件应紧密、宽度应一致;折角应平直,圆弧应均匀;两端面平行。风管无明显扭曲与翘角;表面应平整,凹凸不大于10mm;风管连接处,接缝应牢固,无孔洞和开裂;采用插接时,接口匹配,无松动,端口缝隙不应大于5mm;

3、风管外径或外边长的允许偏差:当小于或等于300mm 时,为2mm;当大于300mm时,为3mm。管口平面度的允许偏差为2mm,矩形风管两条对角线长度之差不应大于3mm;圆形法兰任意正交两直径之差不应大于2mm;

4、弯头可采用内、外弧形,对于受空调及障碍物限制的地方,弯头内侧的曲率半径小于1/2W(W为风管宽度)时,气流所形成涡流大,空气流动噪音大,需加导流叶片。 (二)

风管的安装:

风管安装要在土建条件成熟后进行,其安装应符合如下要求: 1、 风管可拆卸的接口及调节机构,不得装设在墙或楼板内。 2、 风管及部件安装前,应清除内外杂物及污物,并保持清洁。

山东奇威特人工环境有限公司

3、 系统安装完毕后应做漏光法检测,每10m接缝漏光点不应超过2处,且100m接

缝平均不应大于16处。

4、 现场风管接口的配置,不得缩小其有效截面。 5、 风管的支吊架安装时应符合下列规定:

风管与部件支吊架的膨胀螺栓位置应正确、牢固、可靠。 靠墙的风管可采用悬臂支架,靠墙、柱安装的风管采用托底吊架。

吊架的吊杆应平直,螺纹应完整、光洁。吊杆需搭接时,搭接长度不应小于吊杆直径的6倍,并应两侧焊接。

支、吊架的螺孔应采用机械加工,不得气割开孔。

6、 风管安装时应及时进行支吊架的固定和调整其位置应正确、受力应均匀。 7、 支吊架不得设置在风口、阀门处、吊杆不可直接固定在法兰上。 8、 风管支吊架的距离应符合下列要求:

风管水平安装时,长边尺寸小于400mm时,间距不应大于4m,大于或等于400mm时不应大于3m。

风管垂直安装时,间距不应大于4m,每根立管的固定件不应少于2个。 9、 悬吊的风管及部件应设置防止摆动的固定点。

10、采用法兰连接时,应有防冷桥的措施,法兰垫片的厚度宜为3-5mm,垫片应于法

半平齐,不得凸入管内。

11、 连接法兰的螺栓应均匀拧紧,其螺母应在同一侧,法兰的四角应设置螺栓孔,

其四角的铆钉孔也应尽量靠近转角,一般不应大于50mm。

部件安装:

部件安装前应对其外观、动作灵活性、规格型号等方面进行检查,无异常方可安装,其连接应牢固,活动件灵活可靠,松紧适度。风口安装须在土建工序完后进行,有吊项及高级装饰的要密切配合,部件安装要求如下:

1、 风口外表面不得有明业的划伤、压痕与花斑、颜色应一致,焊点应光滑。 2、 风口的转动,调节部分应灵活、可靠,定位后应无松动现象。手动式风口叶片与

边框铆接应松紧适当。

3、 散流器的扩散环和调节环应由轴,径向间距分布应匀称。

山东奇威特人工环境有限公司

4、 风口尺寸允许偏差应符合下表:

边长 允许偏差 对角线长度 两对角线之差 <300mm 0-1 mm <300 mm <1 mm 300-800 mm 0-2 mm 300-500 mm <2mm >800 mm 0-3 mm >500 mm <3mm 5、 蝶阀阀板与壳体的间隙应均匀,不得碰擦。

6、 三通调节阀的拉杆或手柄的转轴与风管结合处应严密,拉杆可在任意位置固定,

手柄开关应标明调节的角度;阀板应调节方便,并不得于风管碰擦。 7、 多叶风阀的叶片间距应均匀,并闭时应相互贴切,搭接应一致。 8、 防火阀及排烟阀制作应符合下列规定:

(1) 失火时外壳、叶片应能防止变形失效,其板材厚度不应小于2mm。 (2) 转动件应采用铜、不锈钢及镀锌铁件等防腐蚀的金属材料制作,并应转动

灵活。

(3) 易熔件应为消防部门认可的标准产品,其熔品温度应符合设计规定。 (4) 防火阀除符合以上规定外,还应符合一般阀件的普通规定。 9、 所有阀件应安装在便于操作的部位。

10、防火阀的安装,方向位置应正确,易熔件应迎合气流方向,安装后应做动作试验,

其阀板的启闭应灵活,动作应可靠。

11、 风口的安装,风口与风管的连接应严密、牢固,边框与建筑装饰面贴实,外表

面应平整不变形,调应灵活。

12、 风口水平安装,水平度的偏差不应大于3/1000,风口垂直安装,垂直度的偏差

不应大于2/1000。

13、 静压箱的制作安装按照国家有关标准规范进行。 2.9.3 设备安装: 2.9.3.1 ㈠﹑安装准备 ①、收货和检查

机组在运抵合同规定的交货地点后,用户应组织有关人员进行开箱检查验收。 1) 检查下列随机文件是否齐全。

山东奇威特人工环境有限公司

а.合格证 b.使用说明书 c.保修卡 d.装箱单 2) 根据以上文件核对设备型号、规格及附件。 3)查机组有无损坏,零部件是否齐全。 4) 设备充填的制冷剂有无泄漏。

经过以上验收发现损坏或有疑问,请及时与经销商或奇威特销售公司联系,以便进行妥善处理。

②、搬运及吊装

使用软缆绳起吊到指定地点,搬运时要采取减震措施,以防碰撞。机组应保持水平状态,倾斜角不得超过30度。注意起吊时,吊绳不得直接与风机及网罩接触。

㈡﹑机组安装

室外机组安装地点的选择阳光不直接晒到的地方。从机组产生出来的噪音及冷热风不至于影响到邻居及行人的地方。切勿安装在可能会有易燃气体产生、流动进来、停滞以及泄漏的地方。冬天制热运转时,因为机组会有凝结水排出,请予以注意。

警告:如果室外机在含油(包括机油)、盐、硫化物气体的大气环境中运行,这些物质可能会引起机组腐蚀和故障。 2、室外机组安装所需要的安装位置 (附图说明) 3、室外机组的安装

尽量在原来包装的情况下把室外机组运到安装地点.

因为室外机组的重心不在其中心,所以用吊索等吊起室外机组时,应该小心。 在搬运时,室外机组不要倾斜30度以上,更不能以横卧存放。 安装室外机组时,应使用螺栓将机组底脚进行固定。 为了防止在地震或台风时倒塌,必须牢靠地进行安装固定。

4、制冷机管的安装 制冷机管的安装:

● 使室外机的截止阀按原样保持关闭,拆下室内管道螺母,防尘帽及配管螺塞 ● 迅速进行喇叭口连接作业,如果将其长时间放置,因为灰尘、水分、异物等会侵入,会引起 …… 此处隐藏:1724字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

施工组织设计1(2).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/435139.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)