导读: 压为1 000 V,当隔离开关操作空载串补平台时,该避雷器显然已动作。当避雷器吸收的能量超过其设计值时,将会导致避雷器烧毁。正常运行时,MOV动作后吸收的能量在其允许范围内,MOV能继续恢复运行。但在2013-03-09串

压为1 000 V,当隔离开关操作空载串补平台时,该避雷器显然已动作。当避雷器吸收的能量超过其设计值时,将会导致避雷器烧毁。正常运行时,MOV动作后吸收的能量在其允许范围内,MOV能继续恢复运行。但在2013-03-09串补隔离开关操作时,隔离开关拉弧时间超过7 min,远大于正常操作时的时间,导致其持续吸收能量,超过其允许值,最终烧毁。因此为了避免载波设备受损,载波设备的过压保护器MOV的选型时,需要选择更大容量的MOV,并且在隔离开关长时间拉弧后,应注意检查载波设备是否运行良好。 为了降低隔离开关产生的暂态地电位升高对高频电缆的影响,反措施要求: “结合滤波器的一、二次线圈间接地的连线应断开。高频同轴电缆屏蔽层,在结合滤波器二次端子上,用大于10 mm2的绝缘导线连通引下”。 “高频同轴电缆的屏蔽层应在两端分别接地,并根据现场实际情况在主电缆沟内紧靠高频同轴电缆敷设截面积不小于100 mm2的铜导线” 贺州站载波设备投运年限较早,已经按照反措要求将二次端子用10 mm2的绝缘导线连通引下,但由于设备设计之初并没有考虑到反措施要求,其端子只能接入较细的电缆,如图10所示。不能较好接入反措施要求的电缆,导致高频电缆的接口处阻抗较高,当隔离开关操作时,干扰电压在接口处产生的压降较大,导致高频电缆烧熔。因此在设计时,也需采用更大的线芯及接线端子,避免在载波设备内部形成较大的过

电压,导致载波设备损坏[7-14]。 图11 结合滤波器的接线端子

Fig.11 The terminal of the combined filter 运维单位也需要注意在隔离开关操作空载串补平台后,检查载波设备的运行情况,测试过压保护器是否完好。 5 结语 隔离开关操作空载串补平台产生的电弧电流比操作空载母线电弧电流大,弧隙电压更陡。由于VFTO的频率与载波设备的频率一致,高频VFTO通过一次设备耦合到二次设备,致使载波设备损坏。因此载波设备在设计之初就应考虑采用更大容量的过压保护器,为了降低二次设备的接地电阻,应采用更大的二次端子。运维单位在隔离开关操作空载串补平台时,应注意检测载波设备,特别是过压保护器MOV的运行情况。 参考文献: [1]刘振亚.特高压交流输电技术研究成果专辑[M].北京:中国电力出版社.2011. [2]陈维江,颜湘莲,王绍武,等.气候绝缘开关设备中特快速瞬态过电压研究的新进展[J].中国电机工程学报,2011,31(31):1-11.CHEN Weijiang,YAN Xianglian,WANG Shaowu,et al.Recent progress in investigations on very fast transient overvoltage in gas insulated switchgear[J].Proceedings of the CSEE,2011,31(31):1-11. [3]POVH D,SCHMITT

H,UOLCKER O,et al.Modeling and analysis guidelines for very fast transients[J].IEEE Trans on Power

Delivery,1996,11(4):2028-2034. [4]刘教民,杜巍,李永刚,等.VFTO仿真中GIS隔离开关电弧模型的研究进展[J].高压电器,2013,49(5):21-25.LIU Jiaomin,DU Wei,LI Yonggang,et al.Research development of GIS switching arc model for VFTO simulation[J].High Voltage

Apparatus,2013,49(5):21-25. [5]韩彬,林集明,陈维江,等.隔离开关操作速度对特快速瞬态过电压的影响[J].中国电机工程学报,2011,31(31):12-17.HAN Bin,LIN Jiming,CHEN Weijiang,et al.Analysis on the influence of the switching speed of disconnector on very fast transient overvoltage[J].Proceedings of the

CSEE,2011,31(31):12-17. [6]金华峰.500 kV GIS隔离开关操作产生VFTO的研究[J].湖南电力,2010,30(1):11-15.JIN Huafeng.Study on very fast transient overvoltage caused by operating 500 kV GIS disconnector[J].Hunan Electric Power,2010,30(1),11-15. [7]李良书,赵宏博,杨兰均,等.多次重燃弧VFTO的仿真隔离开关模型研究[J].电气技术,2010(S1):88-91.LI Liangshu,ZHAO Hongbo,YANG Lanjun,et al.Investigation of simulation disconnect switch model for VFTO with multirestrike[J].Electric

Technology,2010(S1):88-91. [8]阮全荣,施围.GIS隔离开关带分合闸电阻抑制VFTO的研究[J].高电压技术,2005,31

(12):6-8.RUAN Quanrong,SHI Wei. Suppression of VFTO by disconnector with opening and closing resistor in GIS[J].High Voltage Engineering,2005,31(12):6-8. [9]刘教民,杜巍,李永刚,等.隔离开关电弧模型及参数对特快速暂态过电压仿真结果的影响分析[J].华北电力大学学报(自然科学版),2013,40(3): 17-24,52.LIU Jiaomin,DU Wei,LI Yonggang,et al.Analysis on the influence of the arc model and its parameter of disconnector on very fast transient overvoltage[J].Journal of North China Electric Power University(Natural Science Edition),2013,40(3):17-24,52. [10]李长益,魏旭,张劲松.500 kV隔离开关操作中燃弧引起的感应过电压[J].华东电力,2003,31(4):15-18.LI Changyi,WEI Xu,ZHANG Jingsong.Induced overvoltage caused by arcing during operation of 500 kV disconnecting switches[J].Huadong Electric,2003,31(4):15-18. [11]郑宁敏,林匹.刀闸操作电弧对载波通道的干扰[J].电力系统保护与控制,2009,37(17):128-131.ZHENG Ningmin,LIN Pi.Disturbance caused by the arcing during operation of isolating switch for power carrier channel[J].Power System Protection and Control,2009,37(17):128-131. [12]刘茂涛,张志朝,余荣兴,等.云广直流工程换流变分接开关控制电源回路改进[J].中国电力,2015,48(7):35-38.LIU

Maotao,ZHANG Zhichao,YU Rongxing,et al.Improvement proposal of converter transformer tap-changer control circuit in Yunnan-Guangdong UHVDC project[J].Electric Power,2015,48(7):35-38. [13]朱世盘,张永超,史忠诚.智能变电站中高频开关电源技术应用[J].中国电力,2015,48(1):142-145.ZHU Shipan,ZHANG Yongchao,SHI Zhongcheng.Application research on high frequency switch power supply technology in smart

substation[J].Electric Power,2015,48(1):142-145. [14]陈昊,郭湘奇,田涛,等.隔离开关闭锁回路电子档案系统的构建及应用[J].中国电力,2012,45(7):20-23.CHEN Hao,GUO Xiangqi,TIAN Tao,et al.Establishment and implementation of electronic archives for block circuit of isolation switches[J].Electric Power,2012,45(7):20-23. Analysis on Common Faults of Phasor Measurement Unit Caused by Series-Compensation Isolation Switch TAN Jinpeng,WEN Caiquan,LI Yuehua,CUI Zhiguo,LU Yitao

(CSG EHV Power Transimission Company,Wuzhou 543002, China) Abstract:During the operation of series compensation isolating switches,repeated strikes of the contact gap will lead to very fast transient

overvoltage(VFTO)with high amplitude and steepness.The

…… 此处隐藏:2505字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
串补隔离开关操作引起二次设备故障分析(2).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/435104.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)