7.3 电源选择
图7-4 三相四线电压、电流回路端子接线说明
图7-5 三相三线电压、电流回路端子接线说明
- 39 -
WFET-1000专变采集终端
7.4 连接RS-485通信线
图7-6终端与电表连接线图
终端通过抄表RS-485串口采集表计的数据,终端与表计之间接线如上图所示。RS-485通信线建议采用2芯屏蔽通信线,线径不小于Φ0.5mm,最大接入线径为Φ2.0mm。请用螺丝刀将通信线接入RS-485接口端子,并拧紧固定螺丝。每台终端配置一路抄表RS-485通道。
终端RS-485接口的A端(RS-485的+极)与电能表RS-485接口的A端相连,接口的B端(RS-485的-极)与电能表RS-485接口的B端相连,注意区分A与B,屏蔽层必须一端接地。当终端与现场表计接线完毕后,在调试之前,要检查一下整个回路是否接线正确,可借鉴以下几种方法:
? 接线颜色区分:该方法最简单易行。
? 对线法:在电缆已经预先埋设,并且没有标记的情况下,可以先采用对线法来区分电缆
中的每根电线。对线法的具体操作是:将电缆一端的某一根电线接地,然后在电缆的另一端测量每根电线对地的电阻,如果某根电线的对地电阻很小或者为零,则可判定是接地的那一根电线。
? 测量电压法:用万用表测量该回路(用电现场管理终端)RS-485的A与B之间的电压,
正常范围应在2.0—4.5V之间,如果测得的电压为0或接近于0,甚至为负值,说明在该回路中可能有的表计RS-485的A、B端接反或短路,需要逐个表计进行检查。 注意:
? 当表计的数目较多时,建议在每接完一块表计后都进行一次A、B端的电压测量,以确
保一次接线成功。
? 在表计接线时,可根据电力线路的特点和现场表计的远近合理地把表计分配到RS-485
通道上,并作好记录,便于档案录入。 ? RS-485总线的通信距离不超过1000米。
- 40 -
WFET-1000专变采集终端使用说明书
7.5 GPRS/CDMA通信调试 7.5.1 GPRS通信调试
检查GPRS模块的天线是否拧紧,主要检查天线的固定螺丝套是否拧紧。终端上电后,挪动终端的位置和天线的方向,检查信号强度,选择最佳安装地点(信号强度相对比较高的地方)。
终端上电后,检查GPRS模块是否工作正常。注意GPRS模块的网络灯的闪烁情况,可大致判定GPRS模块工作是否正常。如果GPRS网络灯“闪”与“灭”的时间一样长(大约750ms),可大致判定GPRS模块没有找到中国移动的网络,具体解决办法请参照《常见故障的原因和解决方法》;如果GPRS网络灯出现下列情况之一,可判定GPRS模块已经找到中国移动网络,且工作正常:灭(3s)——闪(75ms)——灭(3s), 灭(3s)——闪(75ms)灭(75ms)——闪(75ms)——灭(3s)。
进入“参数设置与查看→通讯通道设置→详细设置”菜单,设置相应参数,如:地址、端口号、网关、心跳周期、APN、用户名、密码。参数不能有差错。获取IP地址后,修改任何一项参数,终端都会重新向主站注册;修改APN、用户名、密码中任何一项,终端都会重新拨号。
终端上电后,注意菜单状态的提示信息。GPRS拨号过程中正常提示信息是“正在拨号。。。——信号强度 xx——ATTACH成功——正在身份验证。。。——OK->链路建立”。
7.5.2 CDMA通信调试
检查CDMA模块的天线是否拧紧,主要检查天线的固定螺丝套是否拧紧。终端上电后,挪动终端的位置和天线的方向,检查信号强度,选择最佳安装地点(信号强度相对比较高的地方)。
终端上电后,检查CDMA模块是否工作正常。注意CDMA模块的网络灯的显示情况,可大致判定CDMA模块工作是否正常。如“NET”灯在上电过程中由绿→红→黄的变化状态表示正常,找到CDMA网络后,一直显示黄色,偶尔也会灭一下,再显示黄色。如“STATE”灯显示红色表示在线,显示绿色表示有短信。如“T/R”灯只显示绿色,不显示红色,表明CDMA模块与终端的串口的波特率不匹配。
进入“参数设置与查看→通讯通道设置→详细设置”菜单,设置相应参数,如:地址、端口号、网关、心跳周期、用户名、密码。参数不能有差错。获取IP地址后,修改任何一项参数,终端都会重新向主站注册;修改用户名、密码中任何一项,终端都会重新拨号。
终端上电后,注意菜单状态的提示信息。CDMA拨号过程中正常提示信息是“正在拨
- 41 -
WFET-1000专变采集终端
号。。。——信号强度 xx——找到CDMA网络——正在身份验证。。。——OK->链路建立”。
8 维护
8.1 终端日常维护的基本步骤
在日常巡检中,可按下列步骤检查终端的运行情况:
① 观察终端的电源指示灯是否亮,如不亮,检查电源是否有电、电源线是否接触良好; ② 终端平时处于轮显状态,按“确认”或“取消”按键,看屏幕是否进入主功能菜单,同时液晶点亮,如无显示说明有故障;
③ 观察终端屏幕右上角的“时、分”显示,看是否实时更新。如不变化说明系统有故障; ④ 任选几块表计执行查询测量点参数,检验终端的抄表功能,正常情况下,应该显示测量点数据,否则请参考《常见故障的原因和解决方法》中相关内容查找问题原因;
8.2 如何处理常见故障
对终端常见故障的判断和处理,请参考《常见故障的原因和解决方法》
8.3 更换表计时需要注意些什么
由于RS-485为总线连接方式,一路RS-485下的所有表计均联接在一对通信线上,因此为防止因换表而导致该路RS-485下其它表计中断与终端的通信联络,在拆卸表计时应保证RS-485通信线的A和B不要短路,且各自处于导通状态。在更换表计完毕后,要记住在终端的表计档案中作相应的更改,重新设置表址,并进行一次当地随机抄表以确保安装正确。
8.4 终端增加表计时应注意些什么
当终端增加电量采集点,增加电子表时,应注意以下几点:
①表计的RS-485通信线应接在表盘内的接线端子排上,再用跨接线连接到终端的RS-485通道接线端子上,不应直接接入终端上,以免因接线插拔接线端子导致其它通道的通信中断。如图8-1:
表盘接线端子ABABAB原有表计AB接入采集终端RS-485AB新接入表计
图8-1系统加入新表计接线图
- 42 -
WFET-1000专变采集终端使用说明书
②在终端中加入新表计档案,设置测量点档案和电表地址后查询测量点数据 ,确定接入表计正确,最后将新的表计档案录入到主站内。
8.5 如何更换故障终端
当终端出现不可修复故障而需要更换时,应按照以下步骤进行:
1、 更换前通知主台将终端保留的历史数据采集到主站中,若通道故障者通过终端
RS-485与手持笔记本相连,并将终端内的电量历史数据采录下来(在仍能调出电量数据的情况下),输入到主台数据库中。
2、 若终端出现永久性故障无法与其通信时,请用户做好标识,将终端返回厂家由厂家
负责数据处理。
3、 更换前必须记录好终端测量点档案档案、终端地址、通讯参数的参数。
4、 更换时先将终端的 …… 此处隐藏:1653字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
相关推荐:
- [法律文档]苏教版七年级语文下册第五单元教学设计
- [法律文档]向市委巡视组进点汇报材料
- [法律文档]绵阳市2018年高三物理上学期第二次月考
- [法律文档]浅析如何解决当代中国“新三座大山”的
- [法律文档]延安北过境线大桥工程防洪评价报告 -
- [法律文档]激活生成元素让数学课堂充满生机
- [法律文档]2014年春学期九年级5月教学质量检测语
- [法律文档]放射科标准及各项计1
- [法律文档]2012年广州化学中考试题和答案(原版)
- [法律文档]地球物理勘查规范
- [法律文档]《12系列建筑标准设计图集》目录
- [法律文档]2018年宁波市专技人员继续教育公需课-
- [法律文档]工会委员会工作职责
- [法律文档]2014新版外研社九年级英语上册课文(完
- [法律文档]《阅微草堂笔记》部分篇目赏析
- [法律文档]尔雅军事理论2018课后答案(南开版)
- [法律文档]储竣-13827 黑娃山沟大开挖穿越说明书
- [法律文档]《产品设计》教学大纲及课程简介
- [法律文档]电动吊篮专项施工方案 - 图文
- [法律文档]实木地板和复合地板的比较
- 探析如何提高电力系统中PLC的可靠性
- 用Excel函数快速实现体能测试成绩统计
- 教师招聘考试重点分析:班主任工作常识
- 高三历史选修一《历史上重大改革回眸》
- 2013年中山市部分职位(工种)人力资源视
- 2015年中国水溶性蛋白市场年度调研报告
- 原地踏步走与立定教学设计
- 何家弘法律英语课件_第十二课
- 海信冰箱经销商大会——齐俊强副总经理
- 犯罪心理学讲座
- 初中英语作文病句和错句修改范例
- 虚拟化群集部署计划及操作流程
- 焊接板式塔顶冷凝器设计
- 浅析语文教学中
- 结构力学——6位移法
- 天正建筑CAD制图技巧
- 中华人民共和国财政部令第57号——注册
- 赢在企业文化展厅设计的起跑线上
- 2013版物理一轮精品复习学案:实验6
- 直隶总督署简介