WFET-1000专变采集终端使用说明书

行结果等信息。

4.6.2.2 购电能量控

1)主站向终端下发购电能量控参数设置命令,包括购电单号、购电能量值、报警门限、跳闸门限等参数,终端收到这些参数设置命令后修改相应参数,并伴有音响告警通知用户;

2)主站向终端下发购电能量控投入命令,终端收到该命令后显示“购电控投入”状态,自动执行购电能量控制功能。终端监测剩余电能量,如剩余电能量小于设定的告警门限值时,终端发出音响告警信号;如剩余电能量小于设定的跳闸门限值时,按轮次跳被控负荷开关。每次跳闸前都有音响告警。

3)终端自动执行购电能量控制的过程中显示屏上可看到跳闸门限值、剩余电能量、执行结果等信息。

4.6.2.3 催费告警

1)主站向终端下发催费告警参数设置命令,终端收到这些参数设置命令后修改相应参数,并伴有音响告警通知用户。

2)主站向终端下发催费告警投入命令,终端收到该命令后自动执行催费告警功能。在允许告警时间内发出音响告警通知用户。

4.6.3 功率定值闭环控制

功率定值闭环控制根据控制参数不同分为时段控、厂休控、营业报停控和当前功率下浮控等控制类型,四种功率控制类型的优先级由低到高是时段控、厂休控、营业报停控、当前功率下浮控。

时段控是由主站制定每日计划用电曲线,并保存到终端中,由终端每日自动执行以控制用户用电负荷的一种控制方式。

厂休控其实现原理与时段控基本一致,但仅在每周指定日的指定时段内执行的一种控制方式。

营业报停控是一种指定限电开始与结束日期的功率控制方式。

当前功率定值下浮控是为了调整当前系统内电网负荷情况,由主站临时制定的一套功率定值控制方案,并下发到终端,终端自动执行以控制用户用电负荷的一种控制方式。

4.6.3.1 时段控

1)主站依次向终端下发功控时段、功率定值、定值浮动系数、报警时间、控制轮次等参数,终端收到这些命令后修改功控时段、功率定值、定值浮动系数轮次等,并伴有音响告警通知用户;

2)主站向终端下发时段控投入命令,终端收到该命令后显示“时段控投入”状态,当

- 9 -

WFET-1000专变采集终端

终端不在保电状态时,自动执行功率定值闭环控制功能。终端在功控时段内监测实时功率,当功率超过设置值(定值X浮动系数)时,终端发出1~15min可设定时间的音响告警,告警时间结束按轮次顺序和设定的间隔时间动作输出继电器,控制相应的被控负荷开关; 3)如终端监测实时功率已在规定时间内持续下降到设置值以下或已降到保安定值,则中止后续轮次的动作。

4)终端自动执行时段控的过程中在显示屏上可看到功率定值、当前功率、执行结果等;

5)控制时段结束后,允许用户合上由于时段控引起的跳闸开关,并有音响告警通知用户。

4.6.3.2 厂休控

1)主站向终端下发厂休控功率定值和控制时段、控制轮次等参数,终端收到这些命令后修改相应参数,并伴有音响告警通知用户;

2)主站向终端下发厂休控投入命令,终端收到该命令后显示“厂休控投入”状态,当终端不在保电状态时,自动执行功率定值闭环控制功能。终端在厂休日监测实时功率,当功率超过设置值(定值X浮动系数)时,终端发出1~15min可设定时间的音响告警,告警时间结束按轮次顺序和设定的间隔时间动作输出继电器,控制相应的被控负荷开关;

3)如终端监测实时功率已在规定时间内持续下降到设置值以下或已降到保安定值,则中止后续轮次的动作。

4)终端自动执行厂休控的过程中在显示屏上可看到功率定值、当前功率、执行结果等信息。

5)控制时段结束后,音响告警通知用户,允许用户合上由于厂休控引起的跳闸开关。

4.6.3.3 营业报停控

1)根据用户申请营业报停起、止时间,主站向终端下发营业报停控参数,终端收到这些命令后修改相应参数,并伴有音响告警通知用户。

2)主站向终端下发营业报停控投入命令,终端收到该命令后显示“营业报停控投入”状态。当终端不在保电状态时,自动执行功率定值闭环控制功能。当终端监测实时功率超过设置值时,终端发出1~15min可设定时间的音响告警,告警时间结束终了,按设定的时间间隔动作输出继电器,控制被控负荷开关。直至实时功率在设置值之下。

3)营业报停时间结束后,音响告警通知用户,允许用户合上由于营业报停控引起的跳闸开关。

4.6.3.4 当前功率定值下浮控

1)主站向终端下发功率下浮控制投入命令,同时下发下浮系数k %、平均负荷计算滑差时间M(min);

2)终端收到功率下浮控制投入命令后,当终端不在保电状态时,自动执行功率定值闭环控制功能。根据设置参数计算当前定值,当终端监测实时功率超过当前定值时,终端发出1~15min可设定时间的音响告警,告警时间结束,按设定的时间间隔动作输出继电器,控

- 10 -

WFET-1000专变采集终端使用说明书

制被控负荷开关。直至实时功率在当前定值之下。

3)当前功率下浮控解除后终端自动允许合闸,并有音响告警通知用户。

4.6.4 保电、剔除功能 4.6.4.1 保电

当用户需要保证其用电时,主站可设置其终端为保电状态。终端接收到主站下发的保电投入命令后,自动解除原有控制状态,并在任何情况下均不执行跳闸命令。直至终端接收到主站下发的保电解除命令后,恢复正常受控状态。

4.6.4.2 剔除

根据需要主站可以设置终端为剔除状态。终端接收到主站下发的剔除投入命令后,除对时命令外,对其它任何广播命令或终端组地址控制命令均不响应。直至终端收到主站下发的剔除解除命令后,恢复正常受控状态。

4.7 软件升级功能

? 可通过GPRS/CDMA通道方便地远程对终端软件在线升级; ? 可通过本地维护口对终端软件现场升级。

4.8 对时功能

终端可以接受主站的对时命令,且支持两种对时方式。一种方式是主站将绝对时钟下达到终端方式,另外一种方式是相对对时方式。其中相对对时方式是一种对时误差可控的对时方式,是出于减少由于通讯延时的不确定性造成的对时误差所采取的一种对时方式。其对时过程简要描述为:主站首先计算出终端与主站的时钟偏差,然后将偏差下发到终端,由终端根据时钟偏差调整时间。

另外,终端还支持对电表时钟进行设置,但是终端需经主站授权才能设置表计时钟(需要表计支持)。

4.9 后备电池(选配)

终端主板上装配有大容量锂电池,在终端失电时可维持时钟芯片正常工作。另外终端还可选配一个大容量可充电镍氢电池,在失电时可使终端至少能与前置机通讯三次以上(上报失电时刻的日期、时间等数据)。

- 11 -

WFET-1000专变采集终端

5 调试

5.1 键盘说明

对于终端,都有定制键盘和液晶显示,定制键盘上共有6个键(见图5-1),其含义及用法如下:

表 5-1 终端按键功能表

确认键 取消键 “← ↑ → ↓”光标键 用于确认修改(或删除)原有信息和确认输入 用于返回上一级菜单或者取消一次设置操作 方向键,用于菜单 …… 此处隐藏:2459字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

WFET-1000专变采集终端使用说明书(3).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/434961.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)