导读: 数据中心是热密度高的环境与场所,数据中心内的计算机服务器等IT设备对机房的环境有较高的要求。数据中心内的热、湿负荷的特点是,既要求空调系统的制冷能力较强,以便在单位时间内消除机房余热,又要求空调机的蒸发温度相对较高,以免在降温的同时进行不必

数据中心是热密度高的环境与场所,数据中心内的计算机服务器等IT设备对机房的环境有较高的要求。数据中心内的热、湿负荷的特点是,既要求空调系统的制冷能力较强,以便在单位时间内消除机房余热,又要求空调机的蒸发温度相对较高,以免在降温的同时进行不必要的除湿。

同时,数据中心机房应用场地内,其服务对象服务器、交换机、路由器、存储等IT类设备,对机房用的空调有着相同的要求。本文我们探讨一下数据中心机房环境参数对空调的要求。

大的单位发热量对空调的要求

1、 大制冷量

数据中心机房的热负荷很大,IT类设备的发热严重,致使单位面积热负荷远高于办公区域,即热负荷很大;因为这些设备不产生湿度变化,所以湿负荷较小。这要求机房的空调制冷能力强,在单位时间内快速消除设备发生的热量。

2、小焓差

同时要求空调的蒸发温度相对较高,避免降温的同时进行不必要的除湿。

3、大风量

因为机房用空调要求送风的焓差小,避免不必要的除湿,而另外又要求大制冷量,所以必须采取大风量的设计。大风量的循环也有利于机房的温度、湿度等指标的稳定调节,也能保证机房温度、湿度均衡,达到大面积机房气流分布合理的效果,避免机房局部的热量聚集。

4、大冷风比

冷风比是空调设备的风量和冷量之比。

为了提高运行效率、保证机房气流组织、提高过滤空气的洁净度,通信机房要求的空调设备的风量较大,因此数据中心机房、通信机房空调设备比普通舒适性空调的风冷比大,两者相差近2倍。

相对湿度控制的要求

虽然数据中心机房的IT设备不产生湿度的变化,但是机房的湿度必须保证在一个范围之内,通常为40%-60%。

湿度过低,容易导致电子元器件的静电产生,造成静电放电乃至击穿;湿度过高,又容易导致设备与元器件的表面揭露而出现冷凝水,发生漏电或短路现象而无法正常工作。因此,要求数据中心机房空调机具备加湿与除湿功能,并能将相对湿度控制在允许的范围内。 除尘与空气净化要求

除了温度和相对湿度的要求外,数据中心机房的空调还必须具备除尘与空气净化的性能。由于机房内的灰尘会影响IT类设备的正常工作,灰尘积累在电子元器件上易导致电路板腐蚀、绝缘性能下降、散热不良等诸多问题,要求数据中心机房空调机的空气过滤器具备良好的除尘与空气净化功能。

不间断的可靠运行

IT类设备不间断运行,也要求空调机能365d×24h地不间断可靠运行。即使在冬季也需要提供相应的制冷能力,并能稳定满足冷凝压力与北方寒冷低温运行环境的要求。

数据中心机房的可靠性要求很高,空调机必须在工作寿命(通常要求为8年)内可靠稳定运行,为机房提供恒温、恒湿的环境。

可监控、可管理的要求

数据中心的空调机组数量较多,必须进行科学、专业的维护与管理,这要求具有空调机组的远程监控和管理功能。同时,数据中心的空调是主要的能耗设备之一,要求空调机组的节能运行,也需要空调的可监控、可原理。 IT类设备不间断运行,也要求空调机能365d×24h地不间断可靠运行。

数据中心机房的环境参数对空调的要求.doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/1483965.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)