教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 高等教育 >

给排水及采暖工程施工方案 - 图文(12)

来源:网络收集 时间:2026-09-25
导读: 北京市大兴区旧宫镇DX-07-0201-0040地块项目 给水排水及采暖施工方案 (4)装配式水箱安装 可按照厂家提供的水箱装配图进行安装施工,按照如下步骤进行: ① 钢架放在基础上,用地脚螺栓固定� � ② 组装底部板,然

北京市大兴区旧宫镇DX-07-0201-0040地块项目 给水排水及采暖施工方案

(4)装配式水箱安装

可按照厂家提供的水箱装配图进行安装施工,按照如下步骤进行: ① 钢架放在基础上,用地脚螺栓固定住。

② 组装底部板,然后放在钢架上,用装配零件固定在钢架上。 ③ 组装侧面板,安装内部加强件,组装顶部面板。

5.8 给水、中水、热水及采暖管道试压 5.8.1 管道试压流程

熟悉图纸→试压准备→试压注水→系统检查→系统升压→系统稳压→系统验收→拆除试压装置、排水

5.8.2 试压准备

(1)给水系统较小或局部给水管道试压,选择手摇式试压泵;给水系统较大通常选择电动试压泵。水压试验采用的压力表必须校验准确;阀门要启闭灵活,严密性好;保证有可靠的水源。试压用的压力表不少于2 只,精度不得低于 1.5级,量程要为试验压力值的1.5~2倍。

(2)试验前,应将给水系统上各放水处(即连接水龙头、卫生器具上的配水点) 采取临时封堵措施,系统上的进户管上的阀门应关闭,各立管、支管上阀门打开。在系统上的最高点装设排气阀(自动排气阀或手动排气阀),以便试压充水时排气。在系统的最低点设泄水阀,当试验结束后,便于泄空系统中水。

(3)给水管道试压前,管道接口不得油漆和保温,以便进行外观检查。

5.8.3 试压方法

(1)打开水源阀门,往系统内缓慢注水,将管道内气体排出并将阀门关闭。 (2)检查全部系统,如有漏水处应做好标记,并进行修理,修好后再充满水进行加压,而后复查。如管道不渗、不漏,采用加压泵缓慢升压。

(3)保持压力持续到规定的时间,压力降在允许范围内,应通知有关单位验收并办理验收记录。

(4)拆除试压水泵和水源,把管道系统内水泄净。 (5)试压要求

相关试验要求表

第31页 共50页

北京市大兴区旧宫镇DX-07-0201-0040地块项目 给水排水及采暖施工方案

表5-13

序号 1 施工内容 工作压力 试验压力 试验要求 2 3 4 5 6 7 8 给水干管、在试验压力下观测10分钟,压力降不高区:0.90MPa 高区:1.08MPa立管强度严应大于0.02MPa,然后降到工作压力低区:0.25MPa 低区:0.6MPa 密性试验 进行检查,应不渗不漏 试验压力应设为工作压力的1.5倍,但试验压力不得小于0.6MPa,用加压户内给水泵将压力增至试验压力,在试验压力PP-R管强0.2MPa 0.6 MPa 下稳压1h,压力降不得超过0.05MPa,度严密性试然后在工作压力的1.15倍状态下稳压验 2h,压力降不直超过0.03MPa,同时检查各连接处不得渗漏 给水系统通 各配水点出水流畅,接口无渗漏 水试验 水冲洗时,以不小于1.5m/s的流速对给水系统冲 管道进行冲洗,直至各配水点水色透洗试验 明度与进水目测一致,无杂物 生活给水管道在管道冲洗工作完成后,再以浓度为20~30mg/L游离氯的水灌满整个管道,并在管内停留24h给水管道消进行消毒,消毒结束后再用生活饮用 毒 水冲洗,并经卫生监督部门取样检验,达到现行国家标准《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006后,方可投入使用 室内消火栓在试验压力下观测10分钟,压力降不系统压力试0.95MPa 1.43MPa 应大于0.02MPa,然后降到工作压力验 进行检查,应不渗不漏 室内消火栓系统安装完成后取屋顶层消火栓试射(或水箱间内)试验消火栓和首层二 试验 处消火栓做试射试验,达到设计要求为合格 1.运转中不应有异常震动和声响,各静密封处不得泄漏,紧固连接处不应松动;2.轴承温升必须符合设备说明书的规定,滑动轴承的最高温度不得水泵试运转 超过70℃,,滚动轴承的最高温度不得超过75℃;3.设备的安全保护和电控装置及各部分仪表均灵敏、准确、可靠;4.设备在设计负荷下连续试运转时间不应少于2小时;5.轴封填料第32页 共50页

北京市大兴区旧宫镇DX-07-0201-0040地块项目 给水排水及采暖施工方案

的温升应正常 敞口水箱满 水试验 密闭水箱水10 压试验 9 满水试验静置24h,不渗不漏为合格 水压试验在试验压力下10min压力不降,不渗不漏为合格 隐蔽或埋地的排水管道在隐蔽前必须做灌水试验,其灌水高度不能低于底层卫生器具的上边缘或底层地面高度。生活排水管注水高度以一层楼的高度为标准,满水15min水面下降后,再灌满观察5min,液面不降,管道及接口无渗漏为合格 室内排水立管及水平干管在安装结束后,需用直径不小于管径2/3的塑料球进行管道通球试验。通球试验必须100%合格后,排水管才可投入使用 安装在室内的雨水管道安装后应做灌水试验,灌水高度必须到每根立管上部的雨水斗,灌水试验持续1h,不渗不漏为合格 各配水点出水流畅,接口无渗漏 由厂家在出厂前完成,提供相应的试验报告 水冲洗时,以不小于1.5m/s的流速对管道进行冲洗,直至各配水点水色透明度与进水目测一致,无杂物 卫生器具满水后,各连接件不渗不漏 地漏及地面清扫口排水通畅,地面无积水,无堵塞 阀门安装前必须进行强度和严密性试验,试验应在每批(同牌号、同型号、同规格)数量中抽查 10%,且不少于一个。对于安装在主干管上起切断作用的闭路阀门应逐个做强度及严密性试验 11 排水管道灌 水试验 12 排水管道通 球试验 13 雨水管道灌 水试验 排水、雨水14 管道通水试 验 补偿器预拉15 (压)试验 16 17 室内热水系 统冲洗试验 卫生器具满 水试验 地漏及地面18 清扫口排水 试验 19 阀门强度严 密性试验 阀后压力 减压阀后的压力满足设计要求 0.2MPa 散热器压力高区:0.85MPa 高区:1.28MPa 试验时间为2-3min,压力不降且不渗21 试验 低区:0.6 MPa 低区:0.9 MPa 不漏 20 减压阀调试 第33页 共50页 …… 此处隐藏:731字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

给排水及采暖工程施工方案 - 图文(12).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/616535.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。