教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 高等教育 >

地下室裂纹处理方案X - 图文(6)

来源:网络收集 时间:2026-04-08
导读: 1、与混凝土的高粘结性:由于使用的防水砂浆和混凝土有较高的粘结强度,与一般通用的防水卷材相比和混凝土底板的粘结力更大,不会被压力水冲开。 2、可以适应一定量的变形:我们采用的是柔性防水砂浆,防水砂浆层可

1、与混凝土的高粘结性:由于使用的防水砂浆和混凝土有较高的粘结强度,与一般通用的防水卷材相比和混凝土底板的粘结力更大,不会被压力水冲开。

2、可以适应一定量的变形:我们采用的是柔性防水砂浆,防水砂浆层可以在一定的范围伸长而不至于开裂,因此可以达到防水的效果。 3.3柔性防水施工工艺 3.3.1基层准备

16

为保证良好粘接,应特别注意基层的准备工作。需要做防水的表面应绝对干净、牢固。 上道工序留下的残留物应用刮刀或打磨机清理,直至露出新鲜的混凝土表面。 然后用水将基层充分湿润、洗净,再用用压缩空气或抹布去除多余的水分以达到饱和面干的状态。 3.3.2防水砂浆拌和

将液态组分B倒入合适的干净容器,然后一边用机械搅拌器搅拌一边缓慢加入粉状组分A。

仔细将马贝防水砂浆331搅拌几分钟,直至产品变为均匀糊状即可。特别注意容器边、底上不得有残留的干粉。

为防止搅入过多的空气,应使用低速搅拌器,不得用手搅拌。 3.3.3、涂刷

1、使用毛刷将砂浆涂敷在基层上,每层最多不超过2mm,宽度宜宽于处理面两边3~5㎝。

2、必要时静待4~5小时等第一层凝硬后再施用第二层。 3、防水砂浆331在+20℃环境中必须在60分钟内完成。 4、涂刷完几分钟后可用同一灰刀收面。 3.3.4各工序操作重点

混凝土结构的基层处理是防水砂浆涂刷施工最重要的一个步骤。基层处理不好,很容易造成后来涂刷的防水砂浆成膜后的剥离或是形成空鼓。因此基层处理必须严格按照相关规定进行施工,灰层、化学浆液等妨碍施工的杂质必须剔除,露出混凝土结构层。 1、涂刷部位混凝土的打磨处理

根据设计和现场情况确定所有需要涂刷防水材料的部位。用角磨机等工具对涂刷部位的表面进行打磨处理,清除表面的剥落、疏松、蜂窝、腐蚀等劣化混凝土,直至完全露出混凝土结构新面。混凝土表面应尽量打磨平整,并清除存在的浮浆、油污或是其它可能会影响材料粘结质量的杂质,可根据实际情况选用相应的工具。打磨处理后的混凝土表面如存在较大的坑洞或是凹陷,应用修复材料修复平整。

17

3.4成品保护

防水砂浆施工后,还需要进行表面处理。一般要求表面处理的原因有以下几种: 1、避免免阳光直射

由于防水砂浆涂刷后在干燥或多风的气候中,最好用湿布或养生剂保护防止水分蒸发太快。

2、防止撞击

为了保证柔性防水砂浆层的完整性,因此在进行涂刷后,应在该所有部位采取一定的防撞击措施。

3、养护

防水砂浆在施工完成后,根据环境所处温度、湿度须做适当养护:可用湿布或水雾喷洒的方式进行2~3天的养护。

4、使用要求

如果地下室作为停车场使用,需要在防水砂浆表面再应施工一层砂浆保护层。

第十章 分项措施方案

一 、底板

底板渗水呈点状,无明显出水点及裂缝,根据这一特点,我们在施工中采取如下工艺处理:

圈定渗水范围,在边界范围安置注胶嘴,内部针对出水明显部位安置注胶嘴,注胶嘴间距为150mm~200mm。然后电动泵注水试验。根据注水后水流集中渗出部位,补加注胶嘴。最后高压注入JCT-11S环氧堵水胶。 二、外墙

外墙裂缝较多。对所有裂缝应按宽度应先进行划分。在进行每条裂缝(>0.2mm)注胶处理时,均应先进行通气试验,以判断裂缝的贯穿性。再根据第八章(施工原则)进行施工处理。具体施工步骤详见第九章。外墙注入的化学材料:干燥裂缝选择JCT-8,潮湿或有明水的裂缝选择JCT-11S,封缝材料选择JCT-9专用封缝胶。 三、后浇带

18

后浇带出现几处渗水点,量相对较小。针对后浇带自身的特点,我们在划分渗水部位时,应适当加大范围。并同样选择电动注胶的方式进行二次灌胶,达到封闭的目的。此处所注材料选择JCT-11聚氨脂堵水剂。该材料有较大的柔韧性,可适应后浇带在一定范围的变形。 四、内部剪力墙

处理方法同第二部分(外墙)。 五、梁

梁的裂缝处理采用手动注胶器进行,一方面可减小钻孔对梁的损坏,另一方面可适应小范围(如转角等)施工,注入的胶体选择JCT-8。

由于梁是建筑物主要的受力构件之一,在该构件出现了不同程度的损害时,我们建议可进行下一道工序的施工,以达到加固补强的作用—粘碳纤维布。即在梁底及梁二侧粘贴一层碳纤维布,以满足梁的抗弯及抗剪受力要求。 碳纤维的施材料及施工工艺见下述: 1、材料特点及性能指标

粘碳纤维布加固具有以下几个优点:1)高效、便捷、不需要大型施工机具;2)重量轻,强度大,厚度薄,基本不增加结构的自重和截面积;3)加固效果好,与结构的粘贴性好,施工质量易于保证;4)适用面广,能适合不同的结构形状、不同的结构部位、不同的结构类型。

本次施工碳纤维布选用日本 TORAY 东丽公司和生产的UT70—30型。

碳维布的技术参数为:抗拉强度≥3600MPa,弹性模量≥2.1×105MPa,厚度0.167mm。 2、粘碳纤维加固施工的工序如下: 混凝土表面处理 涂刷底胶 涂找平胶 放线

浸润碳纤维布并粘贴 表面处理 2.1混凝土表面处理

19

(a) 清除被加固构件表面的剥落、疏松、蜂窝、腐蚀等,露出混凝土结构层。

(b) 用角磨机将需要加固的混凝土表面打磨平整,除去表面浮浆、油污等杂质,直至露出结构新面;转角粘贴处进行倒角处理并打磨成圆弧状,圆弧半径不应小于20mm。

(c)在楼板出现错台的部位,用角磨机打磨成缓和的弧面,保证碳纤维布粘贴时不出现褶皱。

(d)用吹风机吹除粉粒,并用丙酮清洗干净混凝土表面。 2.2刷底胶

在打磨平整并清洗干净的混凝土面用涂胶辊刷涂一层打底胶(JCT-6型),待底胶指触干燥时即进行下一步工序施工。 2.3涂找平胶

如果粘接表面不够平整,则需用专用找平胶(JCT-6型)填补平整;转角处应修复为光滑的圆弧,半径不小于20mm。待找平胶表面指触干燥时即进行下一步工序施工。 2.4浸润并粘贴碳纤维布

(a)根据设计图纸要求进行放线,保证碳纤维布的宽度和粘贴位置准确,保证碳纤维布平直而不扭弯、不皱褶。

(b)采用先浸润后粘贴的施工工艺,本工艺可解决碳纤维布浸润不透的施工难题。 施工时,在工作台上将碳纤维布平整展开;将浸润胶(JCT-6型)均匀的涂刷在碳纤维布表面,顺纤维方向用滚筒反复碾压;直至碳纤维布浸润透为止。

将浸润透的碳纤维布铺平粘贴到加固部位,再次涂刷浸润胶在碳纤维布表面,用滚筒碾压,刮板刮贴,以排除其中的气泡,防止出现空鼓现象,并保证滚压时不得损伤碳纤维布。

多层粘贴时应重复上述步骤,并宜在碳纤维表面的浸润胶指触干燥后尽快进行下一层粘贴。

2.5表面防护处理

20

…… 此处隐藏:846字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
地下室裂纹处理方案X - 图文(6).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/609087.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。