教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 高等教育 >

工厂供电课程设计-某冶金机械厂降压变电所的电气设计(5)

来源:网络收集 时间:2026-04-06
导读: 第六章 变电所一次设备的选择与校验 (一)一次设备的选择与校验校验的原则 I.按工作电压选择: 设备的额定电压UN.e 一般不应小于所在系统的额定电压UN,即UNe.?UN, 高压设备的额定电压UN.e应不小于所在系统的最高

第六章 变电所一次设备的选择与校验

(一)一次设备的选择与校验校验的原则

I.按工作电压选择:

设备的额定电压UN.e 一般不应小于所在系统的额定电压UN,即UNe.?UN,

高压设备的额定电压UN.e应不小于所在系统的最高电压Umax,即

UN.e?Umax,UN?10kV,Umax?11.5kV,高压开关设备、熔断器、互感器

及支柱绝缘额定电压UN.e?12kV。

II.按工作电流选择:

设备的额定电流IN.e 不应小于所在电路的计算电流I30,即IN.e?I30

III.按断流能力选择:

设备的额定开断电流Ioc 或断流容量Soc,对分断短路电流的设备来说,不应小于它可能的最大短路有效值Ik即

(3)或短路容量Soc,

(3)Ioc?Ik(3)或

Soc?Ik(3)

对于分断负荷设备电流的设备来说,则为Ioc?IOLmax,IOLmax为最大负荷电流。

IV.隔离开关、负荷开关和断路器的短路稳定度校验:

a) 动稳定校验条件:

maximax?ish(3) 或

Imax?Ish(3)

(3)shimax、I分别为开关的极限通过电流峰值和有效值,i所处的三相短路冲击电流瞬时值和有效值。 b) 热稳定校验条件: It

2、I(3)sh分别为开关

t?I?(3)2tima

16

(二)变电所高压侧一次设备的选择

根据机械厂所在地区的外界环境,高压侧采用JYN2-10(Z)型户内移开式交流金属封闭开关设备。此高压开关柜的型号:JYN2-10/4ZTTA(说明:4:一次方案号;Z:真空断路器;T:弹簧操动;TA :干热带)。其内部高压一次设备根据本厂需求选取,具体设备见附图二《变电所高压电气主接线图》。初选设备: 高压断路器: ZN2-10/600 高压熔断器:RN1-10/150 电流互感器:LQJ-10/5 电压互感器:JDZJ-10 高压隔离开关:GN6-10/200

(三)变电所高压侧一次设备的校验

校验项目 电压 kV 装设点条件 参数 数据 额定参数 高压断路器 ZN2-10/600 高压熔断器 RN1-10/150 电流互感器10 200/5 225?2?0.2?63.64 (90?0.2)2?1?324电流 A 动稳定电流 kA 热稳定电流 4s 断流能力 kA UUN IIN iish IIsh I(3)2?tima I(3)k 0.38 115.29 5.120 3.032 N.e2.0082?4?16 2.008 N.e max max I2tt I 一次设备型号规格 oc 10 600 30 — 11.62?4?538 11.6 10 150 — — — 12 — — LQJ-10-200/5 电压互感器 JDZJ-10 高压隔离开关GN6-10/200 1010.1//333 由上表知高压侧所选一次设备的额定电压、额定电流、动稳定、热稳定均满足要求。

— — — — 10 200 25.5 — 102?4?100 — 17

(四)变电所低压一次设备的选择

低压侧采用GGD2型低压开关柜,所选择的主要低压一次设备参见附图三《变电所低压电气主接线图》 部分初选设备:

低压断路器:DW15系列 低压熔断器:RM10系列 电压互感器:JDG3-0.5 电流互感器:LQJ 、LMZ1 系列 刀开关: HD系列

(五)变电所低压一次设备的校验:

校验项目 电压 kV 电流 A kA 装设点条件 参数 数据 额定参数 低压断路器 DW15-4000/4000 低压熔断器 RM10系列 电压互感器 JDG3-0.5 电流互感器 LQJ、LMZ1 380 — — — — — 380/100 — — — — — 380 — — — — — 4s 动稳定电流 热稳定电流 断流能力 kA imaUN IN ish Ish I(3)2?t I(3)k 380 3428.3 59.63 35.362 32.4422?4?421032.442 UN.e IN.e imax Imax I2tt I 一次设备型号规格 oc 380 4000 — — — 80

18

第七章 变电所低压干线、支线上的熔丝及型号

(一)保护电力线路的熔断器熔体电流的选择

保护线路的熔体电流,应满足下列条件:

1. 熔体额定电流IN.FE应不小于线路的计算电流I30,以使熔体在线路正常运行时不致熔断,即 IN.FE?I30

2. 熔体额定电流IN.FE还应躲过线路的尖峰电流Ipk,以使熔体在线路上出现正常尖峰电流时也不致熔断。由于尖峰电流是短时最大电流,而熔体加热熔断需一定时间,所以满足条件为:IN.FE?KIpk

式中,K为小于1的计算系数。对供单台电动机的线路熔断器来说,此系数应根据熔断器的特性和电动机的起动情况决定:起动时间在3s以下(轻载起动),宜取K=0.25~0.35;起动时间在3~8s(重载起动),宜取K=0.35~0.5;启动时间超过8s或频繁起动、反接制动,宜取K=0.5~0.8。对多台电动机的线路熔断器来说,此系数应视为线路上容量最大的一台电动机的起动情况、线路尖峰电流与计算电流的比值接近于1,则可取K=1.但必须说明,由于熔断器品种繁多,特性各异,因此上述有关计算系数K的统一取值方法都不一定很恰当,故GB50055—1993《通用用电设备配电设计规范》规定:保护交流电动机的熔断器熔体额定电流“应大于电动机的额定电流,且其安秒特性曲线计及偏差后略高于电动机恰当电流和起动时间交点。当电动机频繁起动和制动,熔体的额定电流应再加大1~2级。” 3. 熔断器保护还应与被保护的线路相配合,使之不致发生因过负荷和短路引起绝缘导线或电缆过热起燃而熔体不熔断的事故,因此还应满足条件: IN.FE?KOLIal

式中,Ial为绝缘导线和电缆的允许载流量;KOL为绝缘导线和电缆的允许短路是过负荷倍数。如果熔断器只作短路保护时,对电缆和绝缘导线,取2.5;对明敷绝缘导线,取1.5。如果熔断器不只作短路保护,而且要求作过负荷保护时应取为1(当IN.FE?25A则取为0.85)。对有爆炸性气体和

粉尘的区域内的线路应取为0.8。

19

(二) 保护电力变压器的熔断器熔体电流的选择

保护变压器的熔断器熔体电流,根据经验,应满足下式要求: IN.FE?(1.5~2.0)I1N.T

式中,I1N.T为变压器的额定一次电流。 上式考虑了以下三个因素:

1. 熔体电流要躲过变压器允许的正常过负荷电流。油浸式变压器的正常过负

荷,在室内可达20%,室外可达30%。正常过负荷下熔断器不应熔断。

2. 熔体电流要躲过来自变压器低压侧的电动机自启动引起的尖峰电流。 3. 熔体电流还要躲过变压器自身的励磁涌流。励磁涌流又称空载合闸电流,

是变压器在空载投入时或者在外部故障切除后突然恢复电压时所产生的一个电流。

(三)保护电压互感器的熔断器熔体电流的选择

由于电压互感器二次侧的负荷很小,因此保护高压电压互感器的RN2型熔

断器的熔体额定电流一般为0.5A。

(四)熔断器的选择与校验

选择熔断器是应满足下列条件:

1. 熔断器的额定电压应不低于线路的额定电压。 2. 熔断器的额定电流应不小于它所装熔体的额定电流。

3. 熔断器的类型应符合安装条件(户内或户外)及被保护设备对保护的技术要求。

熔断器还必须进行断流能力的校验:

1. 对限流式熔断器(如RN1、RT0等),由于限流式熔断器能在短路电流达到冲击值之前完全熔断并熄灭电弧,切除短路,因此需满足条件: …… 此处隐藏:1418字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

工厂供电课程设计-某冶金机械厂降压变电所的电气设计(5).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/609050.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)