汽水取样装置技术规范书

取 样 点 饱和蒸汽(左、右侧) 分 析 仪 氢电导率 钠表 手操取样 功 能 是监视锅炉水中的杂质水平的重要参数 监视主蒸汽的品质 注:☆表示设置取样点和表计,★表示设置阳离子交换电导率表。

左右侧取样仪表在低压侧经阀门切换,磷表1台锅炉设置1台,采用法国进口两通道磷表。

4.2.7水汽集中取样装置至少应具有下列部件:

取样冷却器、恒温装置、减压器、闭式循环系统、样品分析仪表、指示仪表(压力、温度、流量等)、人工取样槽、各种阀门和管道、进排水系统及信号传输系统等。 4.2.8水汽集中取样装置采用除盐水冷却,装置应能在除盐水水质条件下长期安全运行。

4.2.9装置内仪表、阀门管路系统及附件等布置应方便运行操作和维护,并力求紧凑美观,低温架内采用内置式人工取样槽。

4.2.10水汽集中取样装置采用微机监控管理系统。微机系统应具有化学分析仪表测量数据自动采集、CRT测量数据和曲线显示、报警、记录、报表打印、统计分析、历史数据查询等功能。

4.2.11 微机系统中应具有对加药系统和监视和控制功能。

加药自动控制要求:加药装置能根据水汽取样系统来炉水比电导率、PH信号自动变频控制磷酸盐和联胺的加药量,加药自动控制由卖方的水汽取样微机系统实现。 4.2.12装置还应具备如下功能:

1)经降温减压后的样品温度、压力过高及闭式除盐冷却水断流保护装置; 2)样品水应经降压稳流处理; 3)设置仪表及人工取样样水恒温系统;

4)设装置停运后,在线表计测量电极的各路样水保持措施,以保护仪表; 5)设装置冷却水进出水就地压力指示;

6)微机系统应具有自诊断功能,针对异常水质工况,能给运行提供诊断报告及建议处理办法;

- 4 -

汽水取样装置技术规范书

7)微机系统应能显示装置除盐水冷却水进水流量;冷却水流量或断流时能将信号送至微机系统,并有声光报警;

8)取样控制系统留有纳入全厂DCS系统和SIS系统的通讯接口,以便于买方今后实行集中监控,接口类型为RS485,支持modbus协议。

4.2.13 取样管道和除盐水管道及其附属管件阀门等均应采用无缝不锈钢管(1Cr18N9Ti);管道、阀门及其它部件的型号应与样品的参数相适应。 4.2.14 高温高压阀的阀口及阀尖应选用耐高温高压的合金钢。 4.2.15减压后的样水管应设置安全阀。

4.2.16应至少将如下信号4~20mA留出输出端子,由买方接至主控室: (1) 凝结水泵出口电导率、溶解氧; (2) 除氧器出口溶解氧; (3) 炉水PH、比电导率、磷酸根; (4) 饱和、过热蒸汽电导率。 (5)给水PH;电导率; (6) 凝汽器阳离子电导率

4.2.17应设给每台炉低温架供电的配电柜,配电柜应有自动空气开关,自动空气开关采用优质产品。每一仪表应装设分路开关并应设有自动保护装置。

4.3本技术规范书所说微机系统由卖方统一供货,并留有与全厂DCS的通讯接口以便使DCS能够在汽水取样的控制室和主控制室均能实现对汽水取样及系统磷酸盐加药的监控,接口类型为RS485,支持modbus协议。 5、设备规范(以下______内数据由卖方提供) 5.1水汽集中取样分析装置 数量: 1套

型号:

高温样水经冷却器冷却后,样品水温度可维持于 oC 恒温装置出口的样品水温度为 oC

高温架需除盐冷却水水量:_________t/(h.套) 装置需提供的总电源消耗功率: KW

- 5 -

汽水取样装置技术规范书

装置及微机系统要求有良好的接地端子,接地电阻小于 欧姆。 5.1.1高温架 数量:1套

外型尺寸: 长×宽×高 样品水进口管管材:

样品水进口管: φ16X3外径×壁厚 冷却水进口管接口法兰直径:DN mm 冷却水进口管接口法兰压力: MPa 冷却水排水管接口法兰直径:DN mm 冷却水排水管接口法兰压力: MPa 高温排水管接口法兰直径:DN mm 高温排水管接口法兰压力: MPa 滑架材料:1Cr18Ni9Ti 5.1.2低温架 数量:1套

外形尺寸: 长×宽×高 重量: Kg

样品水进口管数量: 根 样品水进口管管材: 样品水进口管: 外径×壁厚 冷却水进口管数量: 根

冷却水进口管接口法兰直径:DN mm 冷却水进口管接口法兰压力: MPa 冷却水排水管数量: 根

冷却水排水管接口法兰直径:DN mm 冷却水进口管接口法兰压力: MPa 仪表排水管数量: 根

- 6 -

汽水取样装置技术规范书

仪表排水管接口法兰直径:DN mm 仪表排水管接口法兰压力: MPa 各低温架消耗功率: KW 表面漆色: 油漆工艺:_________ 5.2装置部件 5.2.1高压阀 数量: 只 型号: 型式: 公称通径:DN mm 公称压力: MPa 最高耐温: ℃ 密封试验压力: MPa 阀体材质: 阀芯材质:

在每天启闭一次和正常使用条件下,保证寿命期: 连接方式:

生产厂家: 5.2.2中压阀 数量: 只 型号: 型式: 公称通径:DN mm 公称压力: MPa 最高耐温: ℃ 密封试验压力: MPa

- 7 -

年 汽水取样装置技术规范书

阀体材质: 阀芯材质: 连接方式:

生产厂家: 5.2.3节流阀 数量: 只 型号: 型式: 公称通径:DN mm 公称压力: MPa 最高耐温: ℃ 密封试验压力: MPa 材质: 连接方式:

生产厂家: 5.2.4冷却器 型号: 数量: 台 结构型式: 热交换面积: m2

额定交换容量下的盈余度: % 样品最高压力: MPa 样品最高温度: ℃ 样品最大流量: mL/min 正常使用条件下能保证寿命期: 样品接口管径:DN mm 冷却水管管径:DN mm

年 - 8 -

…… 此处隐藏:596字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
汽水取样装置技术规范书(2).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/609033.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)