钱桥钢管交易中心商务办公楼、会所办公楼工程

强柱弱梁混凝土施工方案

§1、概况

钱桥钢管交易中心商务办公楼建筑面积为 39572m2,共25层,三层以下建筑面积约 2500m2左右,四层及以上建筑面积约 1400m2左右。

其层高及混凝土强度等级详见下表:

部位 -1F 1F 2F、3F 4F~8F 9F~19F 20F~24F 25F 层高 5.35m 6m 5.30m 3.75m 3.75m 3.75m 3.90m 梁板砼强度 柱子砼强度 C35 C35 C30 C30 C30 C30 C30 C60 C60 C60 C50 C40 C30 C30 墙砼强度 C35 C35 C35 C35 C30 C30 C30 钱桥钢管交易中心会所办公楼建筑面积为14628m2,共12层, 三层以下建筑面积约 2500m2左右,四层及以上建筑面积约 650m2左右。

其层高及混凝土强度等级详见下表:

部位 -1F 层高 5.35m 梁板砼强度 柱子砼强度 C35 C50 墙砼强度 C35 1F、2F 3F 4F~6F 7F~9F 10F~12F 4.50m 3.90m 3.90m 3.90m 3.90m C30 C30 C30 C30 C30 C50 C50 C40 C35 C30 / / / / / 从上述表中可以看出①会所办公楼9F以下框架柱与梁板结构的混凝土强度等级不同,每层结构混凝土有两种不同强度等级;②商务办公楼1F、9F~19F框架柱与梁板结构、剪力墙板的混凝土强度等级不同,梁板结构与剪力墙板的混凝土强度等级相同,每层结构混凝土有两种不同强度等级;③商务办公楼2F~8F框架柱、梁板结构、剪力墙板的混凝土强度等级各不相同,每层结构混凝土有三种不同强度等级。

§2、混凝土施工方案

1、商务办公楼2F~8F梁板结构的混凝土强度等级提高至C35,与墙板的混凝土强度等级相同,这样整个结构工程的混凝土强度只有两个不同等级的混凝土。

2、商务办公楼2F~19F结构混凝土的浇筑方式:

⑴采用一台混凝土泵连接泵管进行混凝土的供料,3F结构以下可以采用汽车泵直接进行供料。

⑵先行浇筑中间核心筒体结构的剪力墙板及楼梯结构混凝土,沿剪力墙板分层循环进行浇筑。浇筑至框架梁底标高时停止浇

筑。

⑶配送高等级的混凝土,浇筑框架柱。先行浇筑(9)、(10)、(11)轴线的共14个框架柱的混凝土。浇筑至楼层标高后停止浇筑。

⑷更换低等级的混凝土,浇筑梁板结构混凝土。自(11)轴向(6)轴线方向顺序浇筑,连同剪力墙板部分结构同时浇筑至楼层板面标高。浇筑至(7)轴线位置时停止浇筑。

⑸再次配送高等级的混凝土,将其余的框架柱混凝土全部浇筑完毕。

⑹再次更换低等级的混凝土,将其余的梁板结构混凝土全部浇筑完毕。

3、商务办公楼1F结构(即地下室顶板结构)混凝土的浇筑方式:

⑴采用两台混凝土泵进行混凝土浇筑,一台汽车泵负责浇筑高等级的混凝土,一台固定泵连接泵管负责浇筑低等级的混凝土。

⑵汽车泵(C60)的浇筑顺序:①先浇筑(11)轴及(A)轴线的10个框架柱,浇筑至地下室顶板(-1.55m)标高;②浇筑(E)轴线框架柱(7个)及与之相连的地下室墙板,浇筑至1F结构楼层标高;③浇筑(B) 轴线4个框架柱及与之相连的人防结构墙板;④再次浇筑(11)轴及(A)轴线的柱子,由地下室顶板标高浇筑至1F结构楼层标高;⑤最后浇筑其余的13个框架柱。

⑶固定泵(C35)的浇筑顺序:①先浇筑“L”型的地下室顶板结构,与汽车泵浇筑地下室墙板的施工同时进行,由(E)轴线

向(A)轴线方向进行,一并浇筑地下室(19)轴线外墙板。②浇筑主楼核心筒体结构的剪力墙板,浇筑至框架梁底标高时停止浇筑。③由(11)轴向(5)轴线顺序浇筑主楼梁板结构。连同剪力墙板部分结构同时浇筑至楼层板面标高。

⑷两台泵混凝土浇筑的控制协调:①汽车泵先行浇筑高低顶板相连部位的框架柱,控制浇筑至地下室顶板(-1.55m)标高;②汽车泵与固定泵分别采用不同强度等级的混凝土浇筑地下室外墙板结构,为了保证外墙板混凝土浇筑的连贯性避免产生施工冷缝。③当地下室顶板(-1.55m)标高的混凝土浇筑到标高后,浇筑高低顶板相连部位的框架柱及墙梁构件。④与框架柱相连部分的人防墙板采用高等级混凝土与框架柱同时浇筑。

4、商务办公楼20F~25F结构混凝土强度等级相同,采用一台固定泵连接泵管浇筑混凝土,先浇筑核心筒体结构,沿剪力墙板分层循环进行浇筑,浇筑至框架梁底标高时停止浇筑。然后再由一端向另一端顺序进行浇筑框架柱、梁板。

5、会所办公楼2F~9F结构混凝土的浇筑方式:

⑴采用一台混凝土泵连接泵管进行混凝土的供料。

⑵先行浇筑框架柱高等级的混凝土,(8)~(12)轴线三排共12个框架柱,浇筑至楼层标高后停止浇筑。

⑶更换低等级的混凝土,浇筑梁板结构混凝土。自(8)轴向(16)轴线方向顺序浇筑,浇筑至楼层标高后停止浇筑。

⑷再次配送高等级的混凝土,将其余的框架柱混凝土全部浇

筑完毕。

⑸再次更换低等级的混凝土,将其余的梁板结构混凝土全部浇筑完毕。

6、会所办公楼1F结构混凝土的浇筑方式: ⑴采用一台混凝土泵连接泵管进行混凝土的供料。

⑵配送高等级混凝土先浇筑(16)轴线及与之相连的外墙板混凝土,浇筑至主楼楼面标高。

⑶紧接着浇筑(8)、(D)高低地下室顶板相连部位的框架柱,控制浇筑至地下室顶板(-1.55m)标高。

⑷更换低等级的混凝土,浇筑“L”型的地下室顶板结构。 ⑸再次配送高等级的混凝土,浇筑(8)、(D)高低地下室顶板相连部位的框架柱及墙梁,浇筑至主楼楼面标高。

⑹紧接着浇筑其余的框架柱高等级混凝土,与柱子相连的水池墙板、人防墙板同时浇筑。

⑺再次更换低等级的混凝土,顺序由(16)轴线向(8)轴线顺序浇筑主楼的梁板结构。

7、会所办公楼10F~12F同一强度等级的混凝土,按照一般的框架结构混凝土浇筑方式,采用一台混凝土泵连接泵管由一端向另一端顺序进行浇筑。

§3、不同强度等级混凝土分界面的处理

1、根据施工图设计,采用钢筋制作网片、绑扎钢丝网进行界面

…… 此处隐藏:737字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
不同等级砼施工.doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/609021.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)