景观工程技术要求(硬景工程)(6)
2.7 管道埋深:雨水管及水景给排水管道(水景循环水管除外)均应满足埋深在冻土层以下,并按照图中要求做好水管的铺设坡度。水景水管在冬季不用时必须排空,以防冬季将管路及设备冻裂。 3.0雨水排水施工方法
工艺流程:测量放线——开挖沟槽——铺设管道——闭水实验——验收——回填 3.1开挖沟槽:开挖沟槽的施工程序是定位放线、挖槽、地沟基层处理、验收。 3.1.1定位放线:先按施工图测出管道的坐标及走向后,在按施工图图示方位打桩放线,确定沟槽位置 、宽度。
3.2.2挖槽:采用人工挖槽,槽帮必须放坡,定为1:0.33,土方堆放在沟槽的一侧,土堆底边与沟边的距离不得小于0.5M。
3.2.3地沟基层处理:要求沟底是坚实的自然土层,松土层应夯实,挖掉大于150mm块石后,铺回填土,整平夯实或用黄沙铺平。
3.2.4验收:槽底清理完毕后根据施工图检查管沟坐标、深度、平直程度,如局部超挖,则应进行换填处理。检验合格后进行下道工序。
3.3铺设管道:包括下管和稳管、管道接口处理。排水管道的坡度必须符合设计要求,严禁无坡或倒坡。
3.4雨水排水闭水试验:管道埋设前必须做灌水试验和通水试验,排水应畅通,无堵塞,管接口无渗漏。检验方法:按排水检查井分段试验,试验水头应以试验段上游管顶加1m,时间不少于30min ,逐段观察。
其他验收标准参考《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范GB 50242-2002》。
15 - -
(八)
电气分部工程施工规范
1.电气施工范围 1.1照明系统
整个地块的照明灯具分为两类,第一类是太阳能灯具,包括太阳能庭院灯、太阳能草坪灯,第二类是传统灯具,包括水下灯、投射灯、LED灯等,两类灯具均接市电,太阳能灯具平时由太阳能供电,只有在太阳能提供的电量无法满足开启要求时,才由市电供电;灯具必须符合相应的防护等级,水下灯为IP68,其余户外灯具为IP65,所有灯具都应可靠接地,并且根据灯具类型进行定时控制。 1.2电力系统
电力系统包括水景泵、给水泵等的配电,水泵控制箱电源引自临近建筑,控制箱设置于管理用房及岗亭内,由控制箱至水泵采用YJV电缆穿镀锌钢管,埋地敷设至水泵附近手孔,由手孔处换防水电缆敷设至水泵,埋设深度为管顶距室外地坪-1.0米,水泵;水泵应可靠接地。 2.电气施工
施工顺序:放线定位——挖电缆沟槽——电缆敷设——灯具基础安装——灯具安装调试运行
2.1按施工图所示方位,人工挖槽,槽帮必须放坡,定为1:0.33,土方堆放在沟槽的一侧,土堆底边与沟边的距离不得小于0.5M,电缆沟深度不小于1.0m。 2.2电缆敷设安装:
2.3电缆采用YJV凯装电缆(水景区的电缆根据规范要求采用防水电缆),均采用直埋形式,在铺装下及过路处均加装套管保护,安装中所使用的电缆、电缆附件(如终端附件等)应符合国家现行技术标准的规定,应有合格证、生产许可证;电缆附件安装用的钢
16 - -
制紧固件除地脚螺栓外,应用热镀锌制品;电缆型号、规格、长度符合设计要求,附件材料齐全;电缆两端封闭严格,内部不应受潮。
2.4放电缆时,电缆不宜互相交叉重叠,电缆的最小弯曲半径为电缆外径的8倍,对电缆进行绝缘实验,合格后并请建设单位及监理人员验收合格,然后进行铺砂、放电缆盖板。 2.5接地装置
2.5.1保护接地做到确保人身安全,防止间接点将电气设备向外部导电。
2.5.2重复接地要求做到与主体建筑的主地线重复连接,同一电路的所有电缆的金属外壳或铠装,在线路两端应接地,从连到电缆井的接地衔套或焊片一直接到主接地系统。 2.5.3接地导线应尽可能短、直,并做到地线接地电阻值达到技术标准。
3.制作灯位基础:首先测量每个灯具的标高,根据标高,根据施工图要求,用混凝土制作基础座,座中心加钢筋骨架确保坚固。 4.灯具、设备安装
4.1安装前对所有灯具通电试亮,不合格灯具不能进行安装。
4.2安装时每个灯位的接头要保证连接安全可靠,对接头的每个点,进行涮锡处理。 4.3配线要求工艺美观,重要灯具安装应采用“做样板”方式安装,安装完成一套,请甲方及监理人员共同检查,同意后再进行安装。
4.4穿墙管防水处理:电源线路进入建筑物时需加穿墙管,安装时必须做到防水处理,先将管口去毛刺.打坡口,安装后里外均应进行防腐处理、防水处理(用防水沥青或防水膨胀胶),必须做到安全可靠。
4.5电缆井安装:根据现场情况和设计要求,在图纸指定地点安装电缆井做到防水、坚固 5.施工质量要求
5.1线路配管必须为暗配。线路弯曲半径不小于管外径的6D,埋入地下或混凝土内时,
17 - -
其弯曲半径不应小于管外径的10D。暗管直线敷设超过15m时,电缆暗管中间应加装过路箱。
5.2暗箱必须弯曲敷设时,其路由长应小于10m,且该段内不得有S弯。弯曲如超过两次时,应加装过箱(盒)。暗管力求少弯曲,必须弯曲时其弯曲处应安排在管路的端部,弯曲角度不得小于90度。
5.3电缆敷设必须由专人指挥统一行动,电缆不得出现死弯,亦不得在地上拖行。电缆敷设完毕用1000V摇表进行测试,绝缘电阻值必须符合要求。
验收标准及规范:《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》(GB50168-92),《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》(GB50254-96),《电气装置安装工程电气照明装置施工及验收规范》(GB50259-96),《建筑电气安装工程质量检验评定标准》(GBJ303-88).
附 件
除《景观工程技术要求》中相关要求外,未尽事宜按以下相关规定:
相关国家法律:
《中华人民共和国建筑法》 《中华人民共和国消防法》 《中华人民共和国劳动法》
编制依据:
《测量规范》
《建筑工程项目管理规范》GB/T50362-2001 《建筑工程文件归档整理规范》GB/T50382-2001 《城市绿地系统规划编制纲要(施行)》 《风景园林图例图示标准》 《园林技术规范》
《城市园林绿化工程施工管理及验收规范》 DB11/T 212—2003
18 - -
《城市园林绿化用植物材料木本苗》DB11/T 211-2003 《建筑工程施工质量验收规范》GB50300-2001 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 《建筑工程工程量清单计价规范》GB50500-2003 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003) 《室外给水设计规范》(GB50013-2006) 《室外排水设计规范》(GB50014-2006) 《建筑照明设计标准》(GB50034-2004) 《民用建筑电气设计规范》(JGHT16-2008) 安全生产规范、规程标准:
《建筑施工工程安全技术规程 …… 此处隐藏:999字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
相关推荐:
- [高等教育]公司协助某村精准扶贫工作总结.doc
- [高等教育]高二生物知识点总结(全)
- [高等教育]苏教版数学三年级下册《解决问题的策略
- [高等教育]仪器分析课程学习心得
- [高等教育]2017年五邑大学数学与计算科学学院333
- [高等教育]人教版七年级下册语文第四单元测试题(
- [高等教育]2018年秋七年级英语上册Unit7Howmuchar
- [高等教育]2017年八年级下数学教学工作小结
- [高等教育]湖南省怀化市2019届高三统一模拟考试(
- [高等教育]四年级下册科学_基础训练及答案教材
- [高等教育]城郊煤矿西风井管路伸缩器更换施工安全
- [高等教育]昆八中20182019学年度上学期期末考试
- [高等教育]项目部各类人员任命书
- [高等教育]上市公司经营水务产业的模式
- [高等教育]人教版高二化学第一学期第三章水溶液中
- [高等教育]【中考物理第一轮复习资料】四.压强与
- [高等教育]金坑水电站报废改建工程机电设备更新改
- [高等教育]高中生物教学工作计划简易版
- [高等教育]2017年西华大学攀枝花学院(联合办学)44
- [高等教育]最新整理超短爆笑英文小笑话大全
- 优秀教师继续教育学习心得体会
- 阳历到阴历的转换
- 留守儿童教育案例分析
- 华师17春秋学期《玩教具制作与环境布置
- 测速传感器新型安装装置的现场应用
- 人教版小学数学三年级下册第四单元
- 创业个人意向书
- 山东省潍坊市2012年高考仿真试题(三)
- [恒心][好卷速递]四川省成都外国语学校
- 多少人错把好转反应当成了病情加重处理
- 中外广播电视史复习资料整理
- 江苏省扬州市江都区宜陵镇中学2014-201
- 工程造价专业毕业实习报告
- 广西师范学院心理与教育统计
- aympkrq基于 - asp的博客网站设计与开
- 建筑业外出经营相关流程操作(营改增后
- 人治 德治 法治
- [精华篇]常识判断专项训练题库
- 中国共产党为什么要实行民主集中
- 小学数学第三册第一单元试卷(A、B、C