孔雀大卫城雅园工程

排烟风道施工方案

编制: 审核:

河北建设集团有限公司 第 1 页 共 12 页

孔雀大卫城雅园工程排烟风道专项施工方案

目录

一、工程概况 ...................................... 3 二、编制依据 ...................................... 3 三、材料要求 ...................................... 3 四、工艺流程 ...................................... 4 五、施工工艺 ...................................... 4 六、检查及验收 .................................... 5 七、质量保证措施 .................................. 6 八、成品保护措施 .................................. 6 九、安全保证措施 .................................. 7 十、文明施工保证措施............................... 8 十一、安装节点图 .................................. 8

第 2 页 共 12 页

孔雀大卫城雅园工程排烟风道专项施工方案

排烟风道专项施工方案

一、工程概况

固安孔雀大卫城雅园工程主要包括的单体工程有03#、06#、07#、09#、10#住宅楼,总建筑面积为89808m,剪力墙结构,建筑结构安全等级二级,地基基础设计等级乙级,抗震设防烈度7度,主体结构设计使用年限50年。03#楼地下1层,地上22层,06#、07#、10#楼地下1层,地上21层, 09#楼地下一层,地上15层,标准层高2.8m。

本工程厨卫排气道采用《08BJZ18新型住宅厨卫排气道(防火、报警)》图集,排气道为耐火材料管体、防火阀、止回阀以及屋面固定防倒灌式风帽联合组成的整体系统。 二、编制依据

1、施工图纸

雅园结构施工图和建筑施工图。

2、主要规范规程

《08BJZ18新型住宅厨卫排气道(防火、报警)》 施工手册(第四版) 三、材料要求

本工程采用预制变截面式排气道,进场时,有出厂合格证书。进场或安装前对其外观和尺寸进行验收,排气道表面不允许有裂缝,内胆和进风口应完好无损,进风口位置要正确,截面尺寸误差应在

第 3 页 共 12 页

2

孔雀大卫城雅园工程排烟风道专项施工方案

3mm之内。

根据本工程选用图集,排气道规格按图集中排气道选用表施工,厨房间按每六层变一次截面方案,选用排气道断面尺寸从下至上依次为250*250、300*250、400*300、450*400,卫生间规格为十八层变一次截面,选用排气道断面尺寸从下至上依次为250*250、300*250。 四、工艺流程

检查洞口→吊线洗洞——按序吊运——立管定位——吊模浇灌——屋顶风帽——阀门安装——验收。 五、施工工艺

1、检查洞口:检查洞口位置和大小,根据施工图纸,逐一检查主体结构施工时预留烟道洞口的位置和大小是否正确,不符合要求的要剔凿处理。清理干净洞口四周。

2、吊线洗洞:排气道安装前,应从上部到下部吊线,检查洞口的垂直度。按照施工图,对预留洞口进行检查校正,清洗每层预留洞口,预留洞长宽大于排风道断面长宽各50mm。

3、按序吊运:根据楼层编号和进风方向分别吊运排风道至各楼层安装现场,吊运前由质检员复检产品外观尺寸是否合格并报监理验收。因运输,搬运过程产生的质量缺陷,必须修复合格后,方能使用。

4、立管定位:立管前确认排风道气流方向,安装从底层开始,逐层安装,并做卸载承托处理。安装第一节烟道时,应在首层地面

第 4 页 共 12 页

孔雀大卫城雅园工程排烟风道专项施工方案

用1:2水泥砂浆坐浆,管与管对接处采用两根φ12分载钢筋搁置楼面或墙体内,长度=楼板留洞+160mm,两端设弯钩,立管后应即时检验垂直度,误差≤3mm,同时还要复验排风管道楼层编号、气流方向和进气方位,立管临时固定采用木楔,排气道连接处用聚合物砂浆封严。

4、吊模浇灌:排气道安装完成并经检验合格后,即可对预留洞口进行支模封堵,支模前原混凝土侧边需进行凿毛处理,并将洞口周边清理干净。用12厚多层板根据洞口的大小制成吊模,使模板与烟道壁紧密结合。模板下部用钢管将模板顶紧且洞口边粘贴海绵条,力求使新支模板与原楼板混凝土结合紧密减少漏浆,模板支撑经检查合格后,进行混凝土的浇筑。浇筑混凝土前,应使原混凝土充分浇水湿润,并用素水泥浆在原混凝土进行界面处理,提高新旧混凝土之间的密实度。用掺微膨胀剂10%的C20细石混凝土将预留洞口进行封堵。浇筑时应使后补浇混凝土表面略高于原混凝土表面。

5、层顶风帽:根据图纸设计要求,坡屋面为混凝土一体式出风口,按图纸要求设置,平屋面为成品安装防倒灌风帽,按图集要求采用钢板预制成品,风帽用1.5厚薄钢板和φ60*2钢管预制成上下部件,现场拼装就位,风帽全部涂刷聚氨酯防锈底漆、面漆。具体做法见附图。

6、阀门安装:安装前,检查进风口处副气道内无杂物后,再装阀门,确保与管壁连接牢固,止逆阀门开启自如。

7、验收:由项目经理组织项目部管理人员进行全面自检, 作

第 5 页 共 12 页

…… 此处隐藏:354字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
排烟风道施工方案 - 图文.doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/608140.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)