(12)门上的接地处(红圈处)要加“抓垫”,防止因为油漆的问题而接触不好,而且连接线尽量短如下图所示:

(13)二次线的连接(包括螺栓连接、插接、焊接等)均应牢固可靠,线束应横平竖直,配置坚牢,层次分明,整齐美观。同一合同的相同元件走线方式应一致。

(14)二次线截面积要求:单股导线不小于1.5mm2 多股导线不小于1.0mm2 弱电回路不小于0.5mm2 电流回路不小于2.5mm2 保护接地线不小于2.5mm2

(15)所有连接导线中间不应有接头。

(16) 每个电器元件的接点最多允许接2根线。

(17)二次线应远离飞弧元件,并不得防碍电器的操作。 (18)电流表与电流互感器之间的连线必须经过试验端子。 (19)二次线不得从母线相间穿过。

(20)接完所有线路后对齐进行检测,排查。禁止接完立马通电调试

(21)调试完毕后对设备进行清洁,贴上标识(发货地以及型号)

(22)然后打包等待出货