SF6断路器的运行与检修规范
SF6断路器的运行与检修规范
作者:网络 来源:互联网 时间:05-12-12 加入收藏关键字:断路器 规范 SF6
一、 SF6断路器的运行维护
1、SF6断路器在运行、检修过程中,一定要遵守《DL/T 639—1997 六氟化硫电气设备运行、试验及检修人员安全防护细则》。 2、运行中的巡视检查
1) 检查断路器的外绝缘部分(瓷套)应完好,无损坏、脏污及闪络放电现象; 2) 对照温度—压力曲线,观察压力表(或带指示密度控制器)指示应在规定的范围内,并定期记录压力、温度值;
3)分、合闸位置指示器应指示正确,并分、合闸应到位; 4) 整体紧固件应无松动、脱落;
5) 储能电机及断路器内部应无异常声响;
6) 断路器的分、合闸线圈应无焦味、冒烟及烧伤现象; 7) 断路器接地外壳或支架接地应良好;
8) 断路器外壳或操动机构箱应完整、无锈蚀; 9) 断路器各件应无破损、变形、锈蚀严重等现象。 3、SF6断路器的运行维护
1)每年对外壳锈蚀部分进行防腐处理及补漆;
2)应定期对断路器转动及传动部位作一次润滑(半年一次),并操动3次应正常; 3)每两年一次对断路器所有密封面定性检漏,不应有10-6atm.cm3/s以上的
漏点存在;
4)每年应进行一次SF6气体微量水分测试,测试结果对照水分—温度曲线,不应超过300ppm(20℃);
5)其它项目,如绝缘、操作试验等可按有关规定定期进行,试验结果应符合相关标准。 6)检修注意事项
(1) 断路器在真空状态下不允许进行分合操作,以免损坏灭弧室零部件; (2) 机构在正常检修时,应将分、合闸弹簧能量释放。 4、检修时,主要技术参数应符合表1规定: 表1
二、 可能出现故障的分析及检修
1、 漏气分析及处理(密度继电器发信号) 1) 密度继电器发信号
(1)密度继电器动作值出现误差,误发信号,对其进行调整或更换;二次接线出现故障,找出错点,改正接线;
(2)断路器本体漏气,找出漏气原因,再作针对处理。
2) 当SF6气体正常渗漏至密度继电器发信号时,可按SF6气体压力—温度曲线进行补气,使其达到额定压力;补气时可在带电运行状态下进行。
3) 当SF6气体压力迅速下降或出现零表压时,应立即退出运行;并分析是否是由于下列原因造成漏气:
(1) 焊接件质量有问题,焊缝漏;
(2) 铸件表面漏气(有针孔或砂眼);
(3) 密封圈老化或密封部位的螺栓、螺纹松动; (4) 气体管路连接处漏气;
(5) 压力表或密度继电器漏气,应予以更换。 找出具体漏气原因,在制造厂家协助下进行检修。
注:当运行中断路器发生严重泄漏故障时,运行或检修人员需要接近设备时,要注意从上风方向接近,必要时应戴防毒面具,穿防护衣,并应注意与带电设备的安全距离。 2、拒合或合闸速度偏低
1)合闸铁芯行程小,吸合到底时,定位件与滚轮不能解扣,调整铁芯行程; 2)连续短时进行合闸操作,使线圈发热,合闸力降低;
3)辅助开关未转换或接触不良,要进行调整,并检查辅助开关的触点是否有烧伤,有烧伤要予以更换;
4)合闸弹簧发生永久形变,合闸功不足;
5)合闸线圈断线或烧坏,应更换;
6)合闸铁芯卡住,应检查并进行调整,使其运动灵活;
7)扇形板未复位或与半轴的间隙过小(小于1mm),原因是分闸不到位或调整不当,应重新调整;
8)扇形板与半轴的扣接量过小,应调整在2~4mm范围内,或扇形板与半轴扣接处有破损应予以更换;
9)合闸定位件或凸轮上的滚轮热处理硬度偏低,有变形现象,应予以更换;
10) 机构或本体有卡阻现象,要进行慢动作检查或解体检查,找出不灵活部位重新装调; 11)分闸回路串电,即在合闸过程中,分闸线圈有电流(其电压超过30%额定操作电压),分闸铁芯顶起,此时应检查二次回路接线是否有错,并改正错误;
12) 电源压降过大,合闸线圈端电压达不到规定值,此时应调整电源并加粗引线; 13) 控制回路没有接通,要检查何处断路,如线圈的接线端子处引线未压紧而接触不良等,查出问题后进行针对性处理。 3、 拒分或分闸速度低
1)半轴与扇形板调整不当,扣接量过大(扣接量一般应调整在2~4mm范围内);
2)辅助开关未转换或接触不良,要进行调整,并检查辅助开关的触点是否有烧伤,有烧伤要予以更换;
3)分闸铁芯未完全复位或有卡滞,要检查分闸电磁铁装配是否有阻滞现象,如有应排除; 4)分闸线圈断线或烧坏应予以更换;
5)分闸回路参数配合不当,分闸线圈端电压达不到规定数值,应重新调整; 6)控制回路没有接通,要检查何处断路,然后进行针对处理。
7)机构或本体有卡阻现象,影响分闸速度,可慢分或解体检查,重新装配; 8)分闸弹簧预拉伸长度达不到要求,适当调整预拉伸长度; 9)分闸弹簧失效,分闸功不足,可更换分闸弹簧。 4、 合闸弹簧不储能或储能不到位
1)控制电机的自动空气开关在“分”位置,应予以关合;
2)对控制回路进行检查,有接错、断路、接触不良等,应进行针对性处理; 3)接触器触点接触不良,应予调整;
4)行程开关切断过早,应予调整,并检查行程开关触点是否烧坏,有烧伤要予以更换; 5)检查机构储能部分,有无卡阻、配合不良、零部件破损等现象,如有应予以排除。 5、 水份超标(渗进水份) 1) 更换吸附剂;
2) 抽真空,干燥或更换SF6气体。 三、解体检修防护
1、 当出现下列情况时,SF6断路器应返回制造厂进行解体大修
1) 断路器运行时间已达到10年;经检查后存在有严重影响设备安全运行的异常现象。 2) 操作次数已达到断路器所规定的机械寿命次数;
3) 累计开断电流达到断路器所规定的累计开断数值。
4) 注:异常现象的判定及累计开断数值可参见制造厂诊断说明。
2、 解体检修工艺及要求
1)断路器解体检修时应注意检修环境要清洁干燥,通风良好,应备有必要的防护措施如防毒面具、防护服和防护手套,应有SF6气体和化学废物的处理设备和措施。
2)程序(具体要求详见《DL/T639-1997六氟化硫电气设备运行、试验及检修人员安全防护细则》)
(1)检修人员戴防毒面具将断路器内的SF6气体放掉(放出的气体应通过10%的NaOH水溶液排出),然后抽真空,绝对压力应达到133Pa,再用氮气冲洗3次,充气冲洗压力0.2MPa(气体仍通过NaOH水溶液排出);
(2)检修人员穿戴防护服及防毒面具将SF6断路器封盖打开后,暂时撤离现场30分钟; (3)检修人员戴防毒面具或氧气呼吸器和防护手套将吸附剂取出,用吸尘器和毛刷清除粉尘,用丙酮清洗金属和绝缘件;
(4)拆卸废弃物处理至中性后(放入20% NaOH水溶液中浸泡12小时后)深埋;
(5)解体后主要检查更换磨损、烧损及腐蚀比较严重的零件,更换紧固件、弹簧、绝缘件、已老化的密封圈、绝缘件,以及更换吸附剂(更换下的吸附剂及废弃物应按有关规定妥善处理)等;(6)重新清洗各零部件(用工业酒精),绝缘件送入烘炉在80~100℃烘4小时后进行装配,吸附剂在500~550℃烘干2小时后装配,之后,按返修标准及客户特殊要求进行装配,装配时应迅速,并及时 …… 此处隐藏:1570字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
相关推荐:
- [高等教育]公司协助某村精准扶贫工作总结.doc
- [高等教育]高二生物知识点总结(全)
- [高等教育]苏教版数学三年级下册《解决问题的策略
- [高等教育]仪器分析课程学习心得
- [高等教育]2017年五邑大学数学与计算科学学院333
- [高等教育]人教版七年级下册语文第四单元测试题(
- [高等教育]2018年秋七年级英语上册Unit7Howmuchar
- [高等教育]2017年八年级下数学教学工作小结
- [高等教育]湖南省怀化市2019届高三统一模拟考试(
- [高等教育]四年级下册科学_基础训练及答案教材
- [高等教育]城郊煤矿西风井管路伸缩器更换施工安全
- [高等教育]昆八中20182019学年度上学期期末考试
- [高等教育]项目部各类人员任命书
- [高等教育]上市公司经营水务产业的模式
- [高等教育]人教版高二化学第一学期第三章水溶液中
- [高等教育]【中考物理第一轮复习资料】四.压强与
- [高等教育]金坑水电站报废改建工程机电设备更新改
- [高等教育]高中生物教学工作计划简易版
- [高等教育]2017年西华大学攀枝花学院(联合办学)44
- [高等教育]最新整理超短爆笑英文小笑话大全
- 优秀教师继续教育学习心得体会
- 阳历到阴历的转换
- 留守儿童教育案例分析
- 华师17春秋学期《玩教具制作与环境布置
- 测速传感器新型安装装置的现场应用
- 人教版小学数学三年级下册第四单元
- 创业个人意向书
- 山东省潍坊市2012年高考仿真试题(三)
- [恒心][好卷速递]四川省成都外国语学校
- 多少人错把好转反应当成了病情加重处理
- 中外广播电视史复习资料整理
- 江苏省扬州市江都区宜陵镇中学2014-201
- 工程造价专业毕业实习报告
- 广西师范学院心理与教育统计
- aympkrq基于 - asp的博客网站设计与开
- 建筑业外出经营相关流程操作(营改增后
- 人治 德治 法治
- [精华篇]常识判断专项训练题库
- 中国共产党为什么要实行民主集中
- 小学数学第三册第一单元试卷(A、B、C