唐山曹妃甸矿石码头有限公司 《公司供用电管理办法》(修订稿)

公司各部门:

为进一步加强港区供用电设施保护和供用电工作管理,保障港口供用电的安全、有序和高效,为港口建设和运营生产提供有效保障,特制定了《公司供用电管理办法》,请遵照执行。

唐山曹妃甸矿石码头有限公司

运营保障部

二〇一三年五月三日

第一条 为进一步规范唐山曹妃甸矿石码头有限公司(以下简称公司)供用电管理,保证供用电的安全、合理、有序、高效,根据国家有关法律、法规,结合我公司实际,特制定本办法。

第二条 各部门职责。运营保障部是公司供用电的管理部门,负责110KV变电站运行维护管理、用户用电申请审批及电费收取、对公司所有供电系统及供配电设备进行跟踪管理;卸船队供电组负责10KV变电所运行维护管理、供电线路日常巡视、临时电源接引及计量装置定期校验、各用户及职工宿舍抄表等工作;安质部负责定期组织电力安全专项检查、对电力安全专项检查中发现的违规行为进行处罚,对公司各部门、驻港单位、施工单位和本公司职工宿舍楼安全用电的监督管理;公司各部门应对其使用的计量装置、电力线路、供配电设施负有保管监护的责任,加强管理和控制,防止他人破坏和私自接引电源。

第三条 公司各部门和个人均不得私自改动供电线路和随意增加用电设施。确有必要时,应提前3个工作日向运营保障部提交书面申请,经相关人员审核,并报请公司领导批准后方可实施。未经批准改动供电线路或增加用电设施的,一经发现,将对责任部门或责任人处以200~500元罚款,并限期恢复供电线路、拆除新增用电设施。

第四条 对于私自引接电源或破坏计量装置的,处以罚

款并追缴电费。对于罚款,视情节严重程度罚款500~3000元;对于电费追缴,按设施实际额定功率下用电30天,每天工作24小时计算,电价1.1元/度,损耗系数1.1,即追缴电费=设备额定功率*24小时*30天*1.1元/度*1.1,对不能确定设备功率的,按照线路最大载流量计算实际功率。

第五条 为了确保供电设施安全,在港内组织的施工工程需接引电源或施工本身可能影响供电线路、设施安全时,施工单位均需提前5个工作日报请运营保障部(申请表格式见附件),经审核审批后方可施工。因私自施工对供电设施造成破坏或停电事故影响生产作业及办公,责任单位除承担一切维修费用外,并视情况按如下标准赔偿:

(一)对110KV电缆造成破坏,赔偿50000~100000元/处,并对因停电事故所造成的直接和间接经济损失进行赔偿;

(二)对10KV电缆造成破坏,赔偿6000~10000元/处; (三)对10KV架空线路造成破坏,赔偿5000~8000元/处;

(四)对低压电缆造成破坏,赔偿2500~5000元/处; (五)对室外供电维修箱、动力箱造成破坏的,赔偿500~1000元/处。

第六条 卸船队供电组应对各用电线路及设备巡视检查。一经发现问题,相关部门应积极响应并及时排除安全隐患,确保生产顺利进行。拒不整改造成经济损失的,公司各部门按公司事故管理办法执行,其他用电单位按第五条相关

赔偿细则进行赔偿。对于未按要求安装计量装置或破坏计量装置的用户,按第四条处理。

第七条 用电单位用电设备容量有较大变动时,应及时向卸船队供电组申报,卸船队供电组对其重新核定计量装置,对现场电源不能满足用电单位用电负荷容量的情况,卸船队供电组有权拒绝其用电申请。如用电单位有较大设备容量改动却隐瞒不报的,一经发现将给予用电单位500~3000元的经济处罚。

第八条 卸船队供电组每月25日开始对各用电单位及职工宿舍抄表,由运营保障部将用电报表以书面形式报公司领导和财务部。财务部按用电单位性质划转成本或直接收取费用。

第九条 用电过程中,用户如对电度表计量结果有疑问,应于当月25日前通知卸船队供电组,由卸船队供电组进行核定是否需要校验,并负责拆、装电度表工作及校表期间的临时计量工作。若计量表存在故障,应及时予以更换。用户当月未提出疑义的默认为计量装置准确。

第十条 电费由基本电费、线路损耗和出口占用费构成。使用我公司10KV供电出口的, 基本电费1.1元/度,线路损耗系数1.1,出口占用费为10000元/月;使用我公司380V供电出口的,基本电费1.1元/度,施工用电需加线路损耗系数1.1,不收取出口占用费。

第十一条 电能计量及电费缴纳,安装智能插卡电表用

户需到财务部购买电能后,持缴费收据到运营保障部充值使用;安装普通电表用户,需在收到电费缴费通知单后3个工作日内到财务部缴费;新申请送电用户,按第五条流程申请用电,卸船队供电组根据用户用电容量,选择安装智能插卡电表或普通电表。安装普通电表用户需自行准备符合供电组要求的配套计量装置,并有我公司委托施工部门签字确认方可送电,如遇用户拖欠电费,由委托施工部门追缴;如用户安装普通电表且与我公司无工程、经济往来,需缴纳押金3000元,供电组凭我公司财务部押金收据送电。

第十二条 双职工宿舍,每宿舍每月耗电量应限制在160度内,超出部分将由运营保障部核准后,交由财务部在职工工资中扣除,物业人员宿舍超出部分在物业费中扣除,扣除费用 =超出电量*2元/度;对于单身宿舍,运营保障部将联合安质部、卸船队供电组对单身宿舍进行不定期检查,发现违章电器、屋内无人并开启中央空调等情况进行通报,并由安质部进行处罚。

第十三条 鉴于供电线路设计负荷、用电安全以及节能降耗等原因,各部门要教育本部门职工严禁在宿舍楼、办公楼内使用电炉子、电饭锅和电炒锅等大功率用电器,并杜绝长明灯等不良现象。电力安全专项检查组定期、不定期对办公楼、侯工楼、1#变电所办公室及宿舍楼等部位的用电情况进行检查,并将检查结果在公司通报,由安质部作出处罚决定,由综合部根据处罚结果在责任人或责任部门考核时扣除

…… 此处隐藏:512字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
《公司供用电管理办法》修订版--04.doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/607679.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)