【提高导体长期工作允许电流即载流量方法】采用电阻率小的材料,如铝、铝合金等。导体的形状在同样载面积的条件下,圆形导体的表面积较小,而矩形、槽行的表面积则较大,导体布置应采用散热效果最佳的方式,而矩形载面导体竖放的散热效果比平放的要好。

【电动机自启动(校验)定义】当断开电源或厂用电压降低时,电动机转速就会下降,甚至会停止运行,这一转速下降的过程称为惰行。若电动机失去电压以后,不与电源断开,在很短时间(一般在0.5—1.5s)内,厂用电压又恢复或通过自动切换装置将备用电源投入,此时,电动机惰行尚未结束,又自动启动恢复到稳定状态运行,这一过程称为电动机的自启动。 【自启动作用】如果参加自启动的电动机较多、容量过大,可能会使厂用母线及厂用网络电压下降,甚至引起电动机过热,将危及电动机的安全以及厂用电网络的稳定运行,因此必须进行电动机的自启动校验。 【分相封闭母线】【优点】1供电可靠,因为封闭母线有效防止了绝缘遭受灰尘,潮气等污秽和外物造成的短路故障。2运行安全,由于母线以及其配套设备均封闭在金属外壳中,且外壳接地,使工作人员不会触及带电导体。3由于金属外壳的屏蔽作用,母线电动力大大减少,而且基本消除了母线周围钢构件的发热。4运行维护工作量小。【缺点】1母线散热条件差2外壳上产生损耗3金属消耗量增加

【电弧形成】主要是碰撞游离所致。碰撞游离产生正离子和新的自由电子,自由电子在强电埸作用下加速向阳极运动,同样也会使它所碰撞的中性质点游离。碰撞游离连续进行可能导致在触头间充满了电子和离子,从而介质被击穿,因电流急剧增大出现光和热的效应而形成电流。

【灭弧方法】1、利用灭弧介质(空气,油,真空,SF6(断路器))2、利用特殊金属材料作灭弧触头 3、利用气体或油吹动电弧 4、利用多断口熄弧5、增大断路器触头的分离速度。【SF6断路器熄弧原理】是良好的负电性气体,氟原子具有很强的吸附电子的能力,能迅速捕捉自由电子而成为稳定的负离子,为复合创造了有利条件,因而有很好的灭弧性能。 【灭弧原因】当游离过程大于去游离过程,将会使电弧燃烧减弱,以致最终电弧熄灭【灭弧条件】电流自然过零后,弧隙的介质电强度恢复曲线永远高于电压恢复曲线。【真空和压缩空气对灭弧有利原因】1真空作为灭弧介质时,在弧隙间自由电子很少,碰撞游离可能性大大减少,况且弧柱对真空的带电质点的浓度差和温度差很大,有利于扩散。真空的介质强度比空气约大15倍。 2压缩空气作为灭弧介质,1)在弧隙间自由电子很多,自由电子无法积聚起足够的动能产生碰撞游离;2)强大气流能够吹弧而迅速冷却电弧。 【高压断路器主要功能】正常运行时倒换运行方式,把设备或线路接入电路或退出运行;当设备或线路发生故障时,能快速切除故障回路、保证无故障部分正常运行,起保护作用。

【隔离开关】主要作用:隔离电压。辅助作用:倒闸操作,分合小电流。

【断路器和隔离开关送电步骤】先合母线隔离开关,再合线路隔离开关,然后再投入断路器。 【断路器和隔离开关停电步骤】先断开断路器,再断开线路隔离开关,然后断开母线侧隔离开关。

【跳跃现象】断路器合闸时,如遇永久性故障,继电保护使其跳闸,此时,如果控制开关未复归或自动装置点被卡住,将引起断路器再次合闸继又跳闸,即出现跳跃现象。【跳跃现象不好】合的是短路电流大于正常工作时电流,容易损坏电器。

【如何防跳】KCF为专设的防跳继电器。防跳继电器具有两个线圈:敞开触电KCF1闭合,能使防跳继电器自保持,另一常闭触电KCF2断开,使合闸接触器KM回路切断,也就防止了断路器发生跳跃。 【氧化锌避雷器优点】(1)结构简单,体积小,可作为其他电器的支柱(2)无间隙(a.无电弧燃烧b.易制成直流避雷器c.动作无时延、动作早、及时减低过电压水平)(3)通流容量大。所以MOA广泛的用于不同电压等级的电网中。

【互感器作用】1、供电给测量仪表和继电器等,正确反映一次电气系统的各种运行情况。2、对地电压的二次系统和高电压的一次系统实施电气隔离,保证工作人员和设备的安全3、将一次回路的要电压换成统一标准低电压值(100V,100/3,100/√3),使测量仪表和继电器置标准化、小型化;

【电压互感器接线】二次侧决不允许短路。接线形式:三相三柱式【三相三柱式电压互感器一次侧三相中性点不允许接地,不测相电压原因】假设三相三柱式电压互感器一次侧中性点接地,当系统发生单相接地时,在互感器的三相中将有零序电流通过,所产生的零序磁通因大小相等,相位相同,只能通过气隙和铁外壳形成闭合磁路,由于磁阻很大,故零序电流比正常电流大很多倍,致使互感器绕组过热甚至损坏。

【电流互感器接线】需要强调的是电流互感器在运行时,二次绕组严禁开路。二次绕组开路时,电流互感器由正常短路工作状态变为开路工作状态,I2=0,励磁磁动势由为数甚小的I0N1骤增为I1N1,铁心中的磁通波形呈现严重饱和的平顶波,因此二次绕组将在磁通过零时感应产生很高的坚定波电动势,其值可达数千甚至上万伏,危及工作人员的安全和仪表、继电器的绝缘。由于磁感应强度骤增,还会引起铁心和绕组过热。此外,在铁心中会产生剩磁,使互感器准确下降。

1.见下图,写出不停电检修QF1的步骤(正常运行时,2.见上图,写出不停电检修线路L1回路断路器QF1QFP ,QS1,QS2闭合,QS0断开) 答:步骤如下:1 合 QS0;2 分QFP,QS2; 3将QFP的继电保护整定为瞬动,合QS4,QFP,给旁路母线充电;4 若旁路母线完好,断开QFP;5 合旁路隔离开关QS5;6 将QFP的继电阿保护整定同QF1,合旁路断路器QFP;7 断开QF1,QS6,QS7;8 给QF1两端跨接地线(或合上接地隔离开关)即可对它进行检修。 3.内桥和外桥怎样区别,各适用什么场合?画出内桥和外桥的接线形式。 答:内桥的桥连断路器设置在变压器侧;外桥接线的桥连断路器则设置在线路侧。 内桥接线适用于输电线路较长,故障几率较多,而变压器又不需要经常切换的场合。 外桥式接线则在出线较短,且变压器随经济运行的要求需经常切换,或系统有穿越功率流经本厂时就更为适宜。 L1L2L1L2T1T2T1T2内桥外桥 的操作步骤。正常为固定运行方式,L1运行在W1母线上。 答:1)将QFP的继电保护整定为瞬动,合QSP1,QSP3,QFP,给旁路母线WP充电;2)若旁路母线完好,断开QFP 3)合旁路隔离开关QS14;4)将QFP的继电保护整定同QF1,合旁路断路器QFP;5)断开QF1,QS13,QS11;6)给QF1两端跨接地线(或合上接地隔离开关)即可对它进行检修。 4.载流导体发热的原因是什么?发热对电气设备有何影响? 答:1载流导体发热的原因:正常工作电流或短路电流通过导体,将产生各种损耗:1)电阻损耗;2)绝缘材料中出现的介质损耗;3)导体周围的金属构件,在电磁场作用下,引起涡流和磁滞损耗。这些损耗变成热能使导体的温度升高。2发热对电气设备的影响:1)机械强度下降;2)接触电阻增加;3)绝缘性能降低。 5.何为导体的经济电流密度?什么情况下需按经济电流密度选择导体截面? 答:对应不同种类的导体和不同的最大负荷利用小时数Tmax,将有一个计算费用最低的电流密度,称为经济电流密度J。 除配电装置的汇流母线外,对于年负荷利用小时数大,传输容量大,长度在20 米以上的导体,其截面一般按经济电流密度选择。 8.电流互感器二次侧能否装设熔断器?为什么?运行时需调换仪表时,应如何操作?

< …… 此处隐藏:4445字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
发电厂电气部分简答缩印 - 图文.doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/607596.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)