污水提升泵房的设计说明

来源:网络收集 时间:2026-07-13
导读: 污水提升泵房 1.设计原则 为运行方便,采用自灌式泵房。在自动化程度较高的泵站,较重要地区的雨水泵站,及开启频繁的污水泵站中,尽量采用自灌式泵房。自灌式泵房多用于常年运转的污水泵站,优点是启动及时可靠,不需引水的辅助设备,操作简便。采用自灌式

污水提升泵房

1.设计原则

为运行方便,采用自灌式泵房。在自动化程度较高的泵站,较重要地区的雨水泵站,及开启频繁的污水泵站中,尽量采用自灌式泵房。自灌式泵房多用于常年运转的污水泵站,优点是启动及时可靠,不需引水的辅助设备,操作简便。采用自灌式泵房时水泵叶轮(或泵轴)低于集水池的最低水位,在最高、中间和最低水位三种情况下都能直接启动,启动可靠,操作方便。但增加了泵站的深度,增加地下工程造价。

鉴于其设计和施工均有一定经验可供利用,故选用矩形泵房。由于自灌式启动,故采用集水池与机器间合建。综合考虑,本设计泵房采用半地下式矩形合建式泵房,具有布置紧凑、占地少、结构较省的特点,便于开槽施工,适用于自灌式泵站。集水池和机器间由隔水墙分开,这样可保持机器间干燥,有利于水泵的保养和检修。只有吸水管和叶轮淹没在水中,机器间可经常保持干燥,以利于对泵房的检修和保养,也可避免污水对轴承,仪表的腐蚀。 2.设计目的

污水提升泵房用以提高污水的水位,保证污水能在整个污水处理流程过程中达到重力自流,以便自流进入各后续处理单元。污水处理系统简单,对于新建污水处理厂,工艺管线可以充分优,故污水只考虑一次提升。污水经提升后进入曝气生物滤池,然后自流进入各工艺池。在泵房前设置溢流井,在水量超标时直接排放水体。 3.设计结果

本设计采用集水池与提升泵房合建,选择半地下式矩形合建泵房。设计集水池尺寸长为6m,宽为6m,有效水深1.5m,保护水深0.5m。集水池上方可建车间,安置配电机、吊车等附属设备。提升泵房的设计示意图如图2-3所示:

图2-3 提升泵房

根据设计流量和水泵所需扬程,选用3台型号为250WQ800-10-37,具体规格见下表:

表2-4QW潜水排污泵具体规格

规格 100QW120-10-5.5

流 量 (m/h) 3 扬程 (m) 10 转速 (r/min) 1440 功率 (kw) 5.5 效率 (%) 77.2 质量 (kg) 190 120