灯具安装调试技术交底
泛光照明项目
——灯具安装调试技术交底
为了使本项目工程顺利完工,工程质量符合国家技术规范。缩短安装调试时间节点。我公司技术部对本项目所以灯具,安装调试进行技术交底。
主楼区域灯具安装调试:
一、东、南立面3W射灯安装调试步骤:
安装步骤:
1) 灯具在现场地面进行编码,并做好标签。
2) 幕墙公司提供铝型材。灯具由我项目部安装在铝型材上,并在铝型材醒
目位置做好标签(标签应标注在铝型材的保护膜上),和灯具编码一一对应。
3) 幕墙公司按照铝型材编码对照图纸安装到指定位置。
4) 每层灯具安装完成后,按照规范进行接线。灯具采用航空接头与电源线、
信号线连接,连接时应检查接头上是否有防水橡胶圈。接头插紧后螺母旋紧。 调试步骤:
1) 灯具安装前在编写地址码完成后,应对此灯具测试及编码确认。 2) 每个立面每层灯具安装完成后,应先对其区域供电。连接控制器运行
灯具测试程序,确保灯具编码与图纸上编码一致。
3) 如编码位置错误,应先将错误编码灯具控制线断开。连接写码器进行
编码调整写入。完成后再进入第2步骤。
4) 每四层测试完成后应连接电脑控制,运行测试程序。测试程序为:单
点控制,灰度控制,扫描控制、整体跳动等(现场每四层安装一套控制系统)。
5) 以上步骤完成后,进入整体调试。联机和脱机测试。运行程序编写应
按照设计师设计要求。测试程序为:单窗控制、图形变化、文字跑动等程序。
二、T5荧光灯(小圆弧区域)安装调试步骤:
安装步骤:
1) 根据现场建筑结构弧度,根据图纸选择灯具尺寸搭配。 2) 确定灯具支架安装距离后固定。
3) 将灯具嵌入安装支架上保证灯具在同一个弧形上,连接灯具电源线(串
联方式)。
4) 调整灯具角度后,连接主电源线(电源线与第一个灯具连接应采用压接
帽,严禁使用电工胶带包裹)。 调试步骤:
1) 检查各灯具连接头是否有松动,如发现应及时处理。
2) 使用仪表检查回路是否有短路现象,如有应分段排除法检查故障点。 3) 接通电源后,观察各灯具发光角度、色温、均匀度是否达到设计要求。
如有立即调整。
4) 每层调整完成后,应对灯具整体通电调试,观察是否楼层与楼层是否有
灯光差异。如有应及时调整。
三、T5洗墙灯安装调试步骤:
安装步骤:
1) 根据幕墙公司提供幕墙铝型材,我项目部在现场地面上安装好灯具。灯
具安装应确保位置角度一致性及连贯性。线头隐蔽性,防止接头遮光。 2) 安装完成,将铝型材移交给幕墙公司安装。
3) 使用吊篮将每一块铝型材上灯具连接,使用航空接头连接电源总线。(现
场每两层一个电源回路)。 4) 调整灯具角度。 调试步骤:
1) 在安装好灯具后,应检查各灯具连接头是否有松动,如发现应及时处理。
对每一块铝型材上的灯具进行通电测试。确保每一块铝型材上的灯具正常运行。
2) 每一块铝型材上灯具连接及回路连接好后,使用仪表检查回路是否有短
路现象,如有应分段排除法检查故障点。
3) 接通电源后,观察各灯具发光角度、色温、均匀度是否达到设计要求。
如有立即调整。
4) 每两层调整完成后,应对灯具整体通电调试,观察是否楼层与楼层是否
有灯光差异。如有应及时调整。
四、投光灯安装调试步骤:
安装步骤:
1) 根据图纸确定灯具安装位置、投射角度。将灯具安装孔采用膨胀螺丝固
定在基座上,调整旋转角度后,再固定脚位孔。
2) 灯具连接线连接时应做好防水措施(可采用防水接线盒)。 调试步骤:
1) 使用仪表检查线路是否正常。如有应先排除线路故障,再通电运行。 2) 通电过程中如发现灯具异声或线路过热异常,应立即断电检查。故障排
除后通电运行。
3) 根据设计要求调整灯具投射角度后固定。
裙楼区域灯具安装调试: 一、T5洗墙灯安装调试步骤:
安装步骤:
1) 根据雨棚钢结构完成节点,根据图纸将灯具安装在钢结构上。 2) 按照施工工艺要求连接灯具与灯具电源线和回路线。并检查灯具连接是
否符合标准。 3) 调整灯具角度。 调试步骤:
1) 检查各灯具连接头是否有松动,如发现应及时处理。
2) 使用仪表检查回路是否有短路现象,如有应分段排除法检查故障点。 3) 接通电源后,观察各灯具发光角度、色温、均匀度是否达到设计要求。
如有立即调整。
4) 每回路调整完成后,应对灯具整体通电调试,整体观察灯光是否有差异。
如有应及时调整。
二、条形灯安装调试步骤:
安装步骤:
1) 根据幕墙安装节点的完成面,我项目部将灯具安装在铝线槽内。 2) 使用航空接头与灯具连接。连接时应检查接头上是否有防水橡胶圈。接
头插紧后螺母旋紧。 调试步骤:
1) 灯具安装前,应对每套灯具进行亮灯测试。
2) 通电前应检查电源箱内接线是否正确(电源正负极接线确认)。 3) 先对每个回路通电测试,运行测试程序。测试程序:每组控制、单基色
跳变等。如有异常立即断电检查。 4) 灯具安装角度统一。
5) 灯具全部安装完成后,应整体通电测试,测试程序:每组控制、单基色
跳变、七彩渐变、追逐、灰度变化等。如有异常立即断电检查。
三、柔性灯带安装调试步骤:
安装步骤:
1) 根据幕墙安装节点的完成面,我项目部将铝槽固定在幕墙预留支架上。
再将灯具安装在铝槽内。
2) 使用航空接头与灯具连接。连接时应检查接头上是否有防水橡胶圈。接
头插紧后螺母旋紧。
3) 测试完成后,再将亚克力板安装。 调试步骤:
1) 灯具安装前,应对每套灯具进行亮灯测试。
2) 通电前应检查电源箱内接线是否正确(电源正负极接线确认)。 3) 先对每个回路通电测试,运行测试程序。测试程序:单基色跳变、灰度
变化等。如有异常立即断电检查。 4) 灯具安装角度统一,发光均匀。
5) 灯具全部安装完成后,应整体通电测试,测试程序:每组控制、单基色
跳变、七彩渐变、灰度变化等。如有异常立即断电检查。
四、点光源安装调试步骤:
安装步骤:
1) 根据幕墙安装节点的完成面,我项目部将灯具安装支架上,根据图纸简
单图将灯具固定在槽钢上。
2) 使用航空接头与灯具连接。连接时应检查接头上是否有防水橡胶圈。接
头插紧后螺母旋紧。 调试步骤:
1) 灯具安装前,应对每套灯具进行亮灯测试。
2) 通电前应检查电源箱内接线是否正确(电源正负极接线确认)。 3) 先对每个回路通电测试,运行测试程序。测试程序:单点控制、单基色
跳变、灰度变化等。如有异常立即断电检查。 4) 灯具安装角度统一。
5) 灯具全部安装完成后,应整体通电测试,测试程序:单点控制、单基色
跳变、七彩渐变、灰度变化、图形变化等。如有异常立即断电检查。
五、地埋灯安装调试步骤:
安装步骤:
1) 预埋件放入地面预留孔内固定,外部夯实或在其周围浇筑砼(混凝土),
使其固定。
2) 进出线的相线与埋地灯引出相线相连接 …… 此处隐藏:1503字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
相关推荐:
- [高等教育]公司协助某村精准扶贫工作总结.doc
- [高等教育]高二生物知识点总结(全)
- [高等教育]苏教版数学三年级下册《解决问题的策略
- [高等教育]仪器分析课程学习心得
- [高等教育]2017年五邑大学数学与计算科学学院333
- [高等教育]人教版七年级下册语文第四单元测试题(
- [高等教育]2018年秋七年级英语上册Unit7Howmuchar
- [高等教育]2017年八年级下数学教学工作小结
- [高等教育]湖南省怀化市2019届高三统一模拟考试(
- [高等教育]四年级下册科学_基础训练及答案教材
- [高等教育]城郊煤矿西风井管路伸缩器更换施工安全
- [高等教育]昆八中20182019学年度上学期期末考试
- [高等教育]项目部各类人员任命书
- [高等教育]上市公司经营水务产业的模式
- [高等教育]人教版高二化学第一学期第三章水溶液中
- [高等教育]【中考物理第一轮复习资料】四.压强与
- [高等教育]金坑水电站报废改建工程机电设备更新改
- [高等教育]高中生物教学工作计划简易版
- [高等教育]2017年西华大学攀枝花学院(联合办学)44
- [高等教育]最新整理超短爆笑英文小笑话大全
- 优秀教师继续教育学习心得体会
- 阳历到阴历的转换
- 留守儿童教育案例分析
- 华师17春秋学期《玩教具制作与环境布置
- 测速传感器新型安装装置的现场应用
- 人教版小学数学三年级下册第四单元
- 创业个人意向书
- 山东省潍坊市2012年高考仿真试题(三)
- [恒心][好卷速递]四川省成都外国语学校
- 多少人错把好转反应当成了病情加重处理
- 中外广播电视史复习资料整理
- 江苏省扬州市江都区宜陵镇中学2014-201
- 工程造价专业毕业实习报告
- 广西师范学院心理与教育统计
- aympkrq基于 - asp的博客网站设计与开
- 建筑业外出经营相关流程操作(营改增后
- 人治 德治 法治
- [精华篇]常识判断专项训练题库
- 中国共产党为什么要实行民主集中
- 小学数学第三册第一单元试卷(A、B、C