1、工程概况

井下安装二标段工程按单位工程划分,主要施工项目有:主排水管路安装、井下压风管路安装、井下注氮管路安装、井下灌浆管路安装、井下消防洒水管路安装、井下动力照明线网安装、井下主排水泵房机械设备及配电控制安装(含调试、试验)、井下主变电所设备安装(含调试、试验)等工程施工。

单位工程井下动力照明线网安装工程,施工主要内容包括井下动力系统电缆桥架敷设、高低压动力电缆的敷设及接线、接地系统的敷设、井巷照明系统防爆灯具及电缆的敷设安装等项目。 2、主要高压电缆敷设清单:

地面110KV变电所至井下主变电所DS1/DS2:MYJV22-8.7/10KV 3*240 1800M 井口应急配电室至应急排水泵YJ1/YJ2/YJ3:MYJV22-8.7/10KV 3*70 1650M 井下主变电所至胶带机变电所H1/H2:MYJV22-8.7/10KV 3*150 400M 井下主变电所至综采工作面H3:MYJV22-8.7/10KV 3*70 400M

井下主变电所至大巷机头变电所H4/H5:MYJV22-8.7/10KV 3*185 600M 井下主变电所至顺槽连掘面H6/H7/H8:MYPTJ-8.7/10kV 3x70+3x35/3+3x2.5 600m

井下主变电所至大巷连掘面H9/H10/H11:MYPTJ-8.7/10kV 3x50+3x25/3+3x2.5 1100m

井下主变电所至大巷连掘面H12/H13/H14:MYPTJ-8.7/10kV 3x50+3x25/3+3x2.5 1000m

井下主变电所至综采工作面H15/H16:MYJV22-8.7/10kV 3x120 400m 井下主变电所至井下变压器T1/T2:MYJV22-8.7/10KV 3*50 58M

井下主变电所至井下排水泵房PS1/PS2/PS3/PS4:MYJV22-8.7/10KV 3*50 110M 3.电缆敷设专项方案 3.1电缆敷设方式

本单位工程内的电缆设计敷设方式有两种:地面部分电缆沿电缆沟敷设,井下部分主斜井内电缆沿电缆桥架敷设、胶带大巷及顺槽内电缆沿电缆挂钩敷设、井下主变电所及主排水泵房内电缆沿电缆沟敷设。 3.2入井电缆主要施工方案

入井动力电缆共7根,分别来自110KV变电所和井口应急排水泵配电室,电缆长度1800米和1650米。根据生产厂家电缆盘容量,入井电缆将分成4盘包装。敷设时按每盘单独敷设,敷设路线按设计沿电缆沟和电缆桥架,敷设技术方案如下:

3.2.1 地面变电所部分

(1)将第1盘高压电缆用吊装机械将成盘电缆整体吊至主斜井口旁,用专用电缆提升架(额定载荷10T),将电缆提升离开地面约10~15公分,保证电缆盘能够良好的滚动。

(2)电缆盘的安放位置要离开主斜井口5米,便于电缆从盘上取下。 (3)测算好主井口至地面110KV变电所的距离。

(4)将地面电缆沟各拐弯处,上下穿口处,各布置电缆地滑车、转角滑车等。滑车一定要固定牢固。

(5)在110KV变电所门口布置一台慢速电动卷扬机(或回柱绞车),固定牢固。 (6)电缆起头处,加绝缘外皮保护套,用电缆专用牵引网套起头,且固定牢固。 (7)沿电缆路线,由绞车放软丝钢丝绳,穿各处过洞口、拐弯口,与电缆头连接。

(7)电缆盘、绞车、电缆沟拐弯、过洞处、电缆沟中间段,各布置专人看护电缆敷设,遇有紧急情况,立即通过对讲机叫停。

(8)绞车开车的过程中,司机精力要集中,防止电缆因受力过大而损坏。 (8)电缆敷设到测算好的米数时,即停止作业。沿线各看护人员查看电缆敷设情况,确保电缆沿正确的线路敷设并未受外伤。

(9)电缆距离井口部位要绑扎固定牢固,防止在下一步的斜井敷设过程中受力。 (10)当使用机械牵引不到位的情况下,集中人员进行人力牵引。 3.2.2主斜井部分

(1)将第1盘上剩余的电缆盘下,摆开,放在主井口旁。 (2)电缆的尾端用牵引网套绑扎牢固,引上电缆桥架始端。 (3)电缆头要始终保持向上微翘,防止电缆中途遇堵。

(4)主斜井内电缆沿托梁上的电缆桥架敷设,在井口起始处做一个龙门,挂一副电缆挂钩滑轮车,电缆由此穿入,进入桥架。

…… 此处隐藏:230字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
井下电缆敷设专项安全措施.doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/607418.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)