1、外单位承担或外来人员参与公司系统电气工作的工作人员应熟悉本规程、并经考试合格,即可参加工作。(×

2、在试验和推广新技术、新工艺、新设备、新材料的同时,应制定相应的安全措施,经本单位分管生产领导(总工程师批准后执行。(√

3、第一种工作票所列工作地点超过两个,或有两个及以上不同的工作单位(班组在一起工作时,可采用总工作票和分工作票。(√

4、事故应急抢修可不用工作票,特殊情况下也可不使用事故应急抢修单(× 5、未装防误操作闭锁装置或闭锁装置失灵的刀闸手柄、阀厅大门和网门应加挂机械锁。(√

6、承发包工程中,工作票可实行“双签发”形式。签发工作票时,双方工作票签发人在工作票上分别签名,各自承担本规程工作票签发人相应的安全责任。(√

7、在同一变电站内,依次进行的同一类型的带电作业可以使用一张带电作业工作票。(√

8、第一、第二种工作票可办理两次延期,带电作业工作票不准延期。(× 9、分工作票应一式两份,由总工作票负责人和分工作票负责人分别收执。分工作票的许可和终结,由分工作票负责人与总工作票负责人办理。(√

10、专责监护人必须长时间离开工作现场时,应由工作票签发人变更专责监护人,履行变更手续,并告知全体被监护工作人员。(×

11、运行中的高压设备其中性点接地系统的中性点应视作带电体,在运行中若必须进行中性点接地点断开的工作时,应先建立有效的旁路接地才可进行断开工作。(√

12、解锁工具(钥匙应封存保管,所有操作人员和检修人员严禁擅自使用解锁工具(钥匙。若遇特殊情况,应经值长或站长批准方能使用解锁工具(钥匙。(×

13、成套接地线应用有透明护套的多股软铜线组成,其截面不得小于25mm2,同时应满足装设地点短路电流的要求。(√

14、操作过程中应按操作票填写的顺序逐项操作。每操作完一步,应检查无误后做一个“√”记号,全部操作完毕后进行复查。(√

15、防误操作闭锁装置不得随意退出运行,停用防误操作闭锁装置应经变电站站长或发电厂当班值长批准。(×

16、验电前,应先在有电设备上进行试验,确认验电器良好;无法在有电设备上进行试验时可用工频高压发生器等确证验电器良好。(√

17、一个工作负责人不能同时执行两张工作票。(√ 18、一个工作负责人可以一次接收多张工作票。(×

19、禁止工作人员擅自移动或拆除接地线。高压回路上的工作,必须要拆除全部或一部分接地线后始能进行工作者,应征得工作票签发人的许可,方可进行(×

20、遇特殊情况需解锁操作,应经运行管理部门防误装置专责人到现场核实无误并签字后,由运行人员报告当值调度员,方能使用解锁工具(钥匙。(√

21、电缆及电容器接地前应逐相充分放电,星形接线电容器的中性点应接地,串联电容器及与整组电容器脱离的电容器应逐个多次放电,装在绝缘支架上的电容器外壳也应放电。(√

22、雨天操作室外高压设备时,绝缘棒应有防雨罩,应穿绝缘靴和戴绝缘手套。(√

23、电气设备操作后的位置检查应以设备实际位置为准,无法看到实际位置时,可通过设备机械位置指示、电气指示、带电显示装置、仪表及各种遥测、遥信等信号的变化来判断。判断时,应有两个及以上的指示,且所有指示均已同时发生对应变化,才能确认该设备已操作到位。(√

24、一张工作票上所列的检修设备应同时停、送电,开工前工作票内的全部安全措施应一次完成。(√

25、工作票只能由工作负责人填写。(×

26、在发生人身触电事故时,可以不经许可,即行断开有关设备的电源,但事后应立即报告调度(或设备运行管理单位和上级部门。(√

27、操作票编号可在完成操作后归档时进行。(×

28、换流站内,运行中高压直流系统直流场中性区域设备、站内临时接地极、接地极线路及接地极均应视为带电体。(√

29、带电作业工作票需办理延期手续,应在工期尚未结束以前由工作负责人向运行值班负责人提出申请。(×

30、验电前,应先在有电设备上进行试验,确证验电器良好;无法在有电设备上进行试验时可用工频高压发生器等确证验电器良好。(√

31、遇有6级以上的大风时,禁止露天进行起吊工作。当风力达到5级以上时,受风面积较大的物体不宜起吊。(√

32、雨雪天气时不得进行室外直接验电。(√

33、带电水冲洗时,操作人员应戴绝缘手套、穿绝缘靴。(√

34、二次工作安全措施票应单独保存至少半年。(×

35、变电站生产厂房内外的电缆,在进入控制室、电缆夹层、控制柜、开关柜等处的电缆孔洞,应用防火材料严密封闭。(√

36、凡参加高处作业的人员,应每两年进行一次体检。(×

37、高处作业均应先搭设脚手架、使用高空作业车、升降平台或采取其他防止坠落措施,方可进行。(√

38、安全带和专作固定安全带的绳索在使用前应进行外观检查。安全带应按规定定期抽查检验,不合格的不准使用。(√

39、高处作业应一律使用工具袋。较大的工具应用绳拴在牢固的构件上,工件、边角余料放置在牢靠的地方或用铁丝扣牢并有防止坠落的措施,不准随便乱放,以防止从高空坠落发生事故。(√

40、高处作业区周围的孔洞、沟道等应设盖板、安全网或围栏并有固定其位置的措施。同时,应设置安全标志,夜间还应设红灯示警。(√

41、起重搬运时只能由一人统一指挥,必要时可设置中间指挥人员传递信号。起重指挥信号应简明、统一、畅通,分工明确。(√

42、设备内的SF6气体不准向大气排放,应采取净化装置回收,经处理检测合格后方准再使用。(√

43、进行SF6气体采样和处理一般渗漏时,可不戴防毒面具或正压式空气呼吸器。(×

44、在带电的电压互感器二次回路上工作时,应使用绝缘工具、戴手套,并严格防止短路或接地。(√

45、直流双极停用,换流变压器及所有高压直流设备均可视为一个电气连接部分。(√

46、对于因平行或邻近带电设备导致检修设备可能产生感应电压时,应加装工作接地线或使用个人保安线,加装的接地线可以不记录在工作票上。(×

47、短路电流互感器二次绕组,可以用导线缠绕。(× 48、单人操作时不得进行登高或登杆操作。(√

49、直流输电系统单极运行时,禁止对停运极中性区域互感器进行注流或加压试验。(√

50、安全带的挂钩或绳子可以挂在隔离开关(刀闸支持绝缘子上。(× 二、单选题:(每题1分,共20分

1、新参加电气工作的人员、实习人员和临时参加劳动的人员(管理人员、非全日制用工等,应经过( A 教育后,方可下现场参加指定的工作,并且不准单独工作。

A、安全知识 B、电气知识 C、岗位技能

2、控制盘和低压配电盘、配电箱、电源干线上的工作应填用变电站(发电厂 ( B 。

A、第一种工作票 B、第二种工作票 C、带电作业票

…… 此处隐藏:1234字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
1-4新版安规(变电部分)复习题4要点.doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/606576.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)