导读: 单相用电设备负荷计算例题 【例】 某线路上装有单相220V电热干燥箱40kW 2台,电热干燥箱80kW 2台,电加热器20kW 1台及单相380V自动焊接机(ε=100%)46kW 3台、51kW 2台、32kW 1台,进行负荷计算。 解 首先应将单相负荷逐相分配,尽量使其平衡。负荷计算见下

单相用电设备负荷计算例题

【例】 某线路上装有单相220V电热干燥箱40kW 2台,电热干燥箱80kW 2台,电加热器20kW 1台及单相380V自动焊接机(ε=100%)46kW 3台、51kW 2台、32kW 1台,进行负荷计算。

解 首先应将单相负荷逐相分配,尽量使其平衡。负荷计算见下表。

有单相用电设备的三相网路负荷计算 换算系数 用设用电设电备备组名设功称及额备率 定电压 台(kW)数 单相220V电热干燥箱及电加热器 20 80 40 1 2 1 接于线电压的单相用电设备的设备率 (kW) 相序 p q 接于相电压的单相用电设备的设备 功 率 (kW) a b c 40 20 40 利用 系数 Ki cos? ?tg?? 各相平均负荷 有功功率Pp (kW) 无功功率Qp (kvar) ab 46+46 3 51=97 bc ca a 0.95 ) 24 b 12 24 c 24 4 43 71 a 8 b 4 8 c 8 40 0.6 (0.33 a b 46+b c 46+c a 0.89 0.11 0.89 0.11 0.89 0.11 0.38 0.96 0.38 0.96 0.38 0.96 0.6 0.5 (1.33) 43 5 72 5 35 76 18 47 73 47 15 74 37 18 63 单相 380V自动焊接机 51 2 32=78 32 1 51=97 总计 412 10 97 78 97 40 60 40

计算结果表明,最大的平均符合相为b相,其负荷P(b)为76kW,Q(b)为74kvar。 可得平均利用系数

Klp?

3P(b)?Pp??(1.73Pab?1.27Pca)?3Pb?Pe

3?76?0.484(1.73?97?1.27?97)?3?60Q?b?P?b?74?0.9776tg???cos??b??0.72