SDH光纤通信设备潜在故障因素分析
SDH光纤通信设备潜在故障因素分析
邓 军1 王光临 李彦超
华北油田水电厂
摘要:为满足电网综合自动化系统的运行要求,华北油田电网正在建成以SDH(同步数字体系)光纤通信设备为主,其他通信设备为辅的电力通信传输网。随着油田电网分区域综合自动化改造项目的相继完成,SDH光纤通信网络对电网运行的保障作用愈发显得重要,其工作的可靠性,直接关系到电网的安全、可靠运行。本文分析了容易造成SDH光纤通信设备故障的三个潜在故障因素,并结合维护工作实际,提出了具体预防措施。 关键词:SDH、静电、接地、机房环境
一、 前言
随着电力系统综合自动化技术在油田电网的应用推广,自动装置、远动装置、远程监控装置和继电保护装置等设备的数据信息,需要向电力调度及集控中心实时传输,这就对电网电力通信系统提出了更高的要求。华北油田电网正在建设以SDH光纤通信设备为主,其他通信设备为辅的数字化电力通信网络。目前已基本建成留路地区和任丘地区两个各自独立的ASON智能光环网,现正在试运行中。
实际应用证明,SDH光纤通信系统,具有单位时间内传输信息量大、传输距离远、频带宽、传输质量高、抗电磁干扰、防闪电雷击等显著优势。它能够组成一个集语音、图像、数据通信为一体的综合信息传输网,是实现华北油田电网远程集控、远程视频监控、无人值班变电站运行及构建变电站综合自动化系统等目标的基础和保障。
为此,SDH光纤通信设备运行的可靠性至关重要,若该系统运行不稳定、不可靠,将会导致电网调度处于盲区,电网远程监控瘫痪,整个调度自动化系统及远程集控装置失灵,从而直接影响到电网的安全可靠运行。
因此,做好SDH光纤通信设备的维护工作至关重要。而排除可能造成设备故障的潜在因素,则是做好维护工作的基础和关键所在。有统计资料显示,超过50%的SDH光纤通信设备故障与三个环节因素有关:即,人体静电、设备接地和机房环境。分析其原因,就在于许多设备维护人员,对这三个环节因素在主观认知上存在不足,没有充分意识到其对光纤通信设备安全运行的重要性,因而没有按相关规程标准严格做好各项预防措施,使之成为潜在故障隐患,而此种情况在我们的实际维护工作中依然存在,急需改进。 二、 人体静电
1 、静电的产生及危害
在日常的生产、生活环境中,静电无时不在。如:工作环境中的空气流动,人们来回走动,两个物体间摩擦及人身上衣物、鞋的摩擦等情况下,都很容易产生静电,并且空气越干燥,就越容易产生,并长时间在人体上保存。平时,人们很容易忽视静电的存在,这是因为只有当产生的静电超过3000V时,才容易引起放电而被人感受到。在SDH光纤通信设备 1
作者简介:邓军,男,生于1966年7月,2001年9月毕业于天津师范职业学院工业电气自动化专业,现
在华北油田水电厂电力调度中心工作,高级技师,从事学科研究方向:电力调度自动化,通信地址:河北省任丘市华北油田水电厂,邮编:062552,电话:13102736696,邮箱:751259817@qq.com
中,由于大量使用计算机芯片、线性集成块、数字化双极性集成块、激光器等器件,这些电子器件对静电十分敏感,在静电低于170V时就会被击坏。很小的静电电压就可能擦去设备主控板计算机逻辑程序或数据。由此可见,静电对SDH光纤通信设备的危害是相当严重的。如果在接触设备板卡或测量、安装元件时不注意防护静电,就容易造成元器件损伤,导致设备故障。据统计资料显示:全世界每年用于调换或修理因静电而被损坏的光纤通信设备元器件的损失近100亿美元。因此,在光纤通讯设备的维护工作中,做好对静电的防护至关重要。 2.、防静电的基本措施
1)、在机房的设计施工中,应在地面铺设防静电铜箔并按要求以1~2m间隔铺设成“井”字形,且要与外面大地相连,使整个机房形成一防静电网。
2)、机房的地板应选用防静电地板,并且地板的支架应压在防静电铜箔的“井”字交叉点上。
3)、设备安装好后,其外壳必须接地。 4)、机房内使用的测试仪表要接地。 5)、机房内要保持一定的温度和湿度。
6)、维护人员在操作机盘时必须戴上防静电手环,且该手环必须有良好的接地。 7)、当设备运行中发生故障,需要更换机盘时,操作人员必须戴上放静电手环。拔出的机盘应马上装入防静电塑料袋。
8)、对外来人员(参观者或领导),应讲明道理,禁止触摸设备。 以上八条措施,维护工作人员必须逐一认真落实,才能避免静电对光纤通信设备造成危害。
3 、具体实施建议
在我们实际维护工作中,由于维护人员从事光纤通信设备维护工作时间较短。无论是专业理论知识还是实际维护经验都还欠缺,防静电意识比较淡薄,各项防静电措施也未严格落实到位。这种情况必须尽快改善。随着SDH光纤通信设备运行时间的延长,对设备的维护、维修、测试次数会相应增加。维护人员应时刻提醒自己注意防护静电。养成设备维护工作开始前,认真戴好防静电手环,并检查其接地是否良好的习惯。对光纤通信设备、电源设备、测试仪表的接地,也应经常性认真检查。机房湿度应保持在允许范围内,不能过于干燥。如条件许可,光纤通信设备机房都应铺设防静电铜箔和防静电地板,将静电威胁降到最小。 三、 设备接地
1、设备接地系统的重要性
在以往的通信工程设计、验收中,通信设备的接地往往容易被忽视。设备的接地系统没有严格按规定标准实施。常见的问题有:接地线连接方式不符合要求,接地点选择不合理,接地线材料不合格,接地线压接工艺不标准,设备接地电阻大于规定值等。这给以后的设备运行带来许多难以查找的不安全因素。有资料表明:接地问题不但会造成雷击或过电压损坏设备,威胁人身安全,而且还会使得设备运行不稳定,反复出现同类故障而不能根除。或经常出现莫明其妙的故障,却找不出原因。因此,设备接地不符合规定标准,是光纤通信设备主要潜在故障因素之一。故良好的设备接地系统,对SDH光纤通信设备的安全可靠运行十分重要。
2、 接地系统的设计、验收要点
光纤通信设备机房接地系统设计、验收标准条文很多。经研究分析后认为,维护工作人员如参与此项工作应把握以下七条要点: 1)、光纤通信设备机房应采用联合接地方式。使建筑物的基础接地体和其他专设接地体相互连通,形成一个共用地网。
2)、将各类设备的工作接地、保护接地、逻辑接地、屏蔽体接地、防静电接地及建筑物
防雷接地公用一组接地系统。 3)、通讯机房内应设有环形接地母线或接地汇流排,环形接地母线或接地汇流排与建筑预留的多个接地端子相连接。 4)、各通讯设备接地线应单独以最短距离,就近连接到机房内环形接地母线或接地汇流排上。特别要注意交直流配电设备机壳、配线架也应分别单独接到环形接地母线或接地汇流排上。 5)、有金属护套或金属加强芯结构形式的光缆,必须有良好的防雷接地措施。接地电阻应符合有关规定。
6)、接地线截面积一般采用25~95mm2的多股绝缘铜线。严禁使用裸导线布放。接地线颜色应统一,应与电源线颜色有明显区别,并且有明确标识牌。 7)、验收时应测量接地电阻,阻值应符合相关规定。还应重点检查机房内环形接地母线或接地汇流排装置。其位置应 …… 此处隐藏:2955字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
相关推荐:
- [高等教育]公司协助某村精准扶贫工作总结.doc
- [高等教育]高二生物知识点总结(全)
- [高等教育]苏教版数学三年级下册《解决问题的策略
- [高等教育]仪器分析课程学习心得
- [高等教育]2017年五邑大学数学与计算科学学院333
- [高等教育]人教版七年级下册语文第四单元测试题(
- [高等教育]2018年秋七年级英语上册Unit7Howmuchar
- [高等教育]2017年八年级下数学教学工作小结
- [高等教育]湖南省怀化市2019届高三统一模拟考试(
- [高等教育]四年级下册科学_基础训练及答案教材
- [高等教育]城郊煤矿西风井管路伸缩器更换施工安全
- [高等教育]昆八中20182019学年度上学期期末考试
- [高等教育]项目部各类人员任命书
- [高等教育]上市公司经营水务产业的模式
- [高等教育]人教版高二化学第一学期第三章水溶液中
- [高等教育]【中考物理第一轮复习资料】四.压强与
- [高等教育]金坑水电站报废改建工程机电设备更新改
- [高等教育]高中生物教学工作计划简易版
- [高等教育]2017年西华大学攀枝花学院(联合办学)44
- [高等教育]最新整理超短爆笑英文小笑话大全
- 优秀教师继续教育学习心得体会
- 阳历到阴历的转换
- 留守儿童教育案例分析
- 华师17春秋学期《玩教具制作与环境布置
- 测速传感器新型安装装置的现场应用
- 人教版小学数学三年级下册第四单元
- 创业个人意向书
- 山东省潍坊市2012年高考仿真试题(三)
- [恒心][好卷速递]四川省成都外国语学校
- 多少人错把好转反应当成了病情加重处理
- 中外广播电视史复习资料整理
- 江苏省扬州市江都区宜陵镇中学2014-201
- 工程造价专业毕业实习报告
- 广西师范学院心理与教育统计
- aympkrq基于 - asp的博客网站设计与开
- 建筑业外出经营相关流程操作(营改增后
- 人治 德治 法治
- [精华篇]常识判断专项训练题库
- 中国共产党为什么要实行民主集中
- 小学数学第三册第一单元试卷(A、B、C