3.两级SPD的间距应足够大

当线路上多处安装SPD时,为获得最佳的保护效果,通常利用第一级保护承受高电压和大电流,并能快速灭弧,第二级用来降低残压。为了使上一级SPD有足够的时间泄放更多的雷电能量,避免在上一级SPD还没有动作时,感应雷电波到达下级SPD,造成下级SPD承受更多的雷电能量并提前动作,不仅不能有效保护设备,甚至导致自身烧毁。因此,两级SPD应有足够大的间距进行配合。一般情况下,无准确数据时,电压开关型SPD与限压型SPD之间线路长度不宜小于10m,限压型SPD之间的线路长度不宜小于5m。