导读: 33、火灾报警控制器大多时间处于 状态。 (A)正常监视 (B)故障报警 (C)火灾报警 (D)监管报警 34、当火灾报警控制器中的联动逻辑关系满足时,且控制器处于“ ”的状态下,控制器会发出自 动联动启动命令,并接收反馈

33、火灾报警控制器大多时间处于 状态。

(A)正常监视 (B)故障报警 (C)火灾报警 (D)监管报警

34、当火灾报警控制器中的联动逻辑关系满足时,且控制器处于“ ”的状态下,控制器会发出自

动联动启动命令,并接收反馈动作信号。

(A)自动允许 (B)手动 (C)部分自动 (D)不允许 35、“复位”即是为使火灾自动报警系统或系统内各组成部分恢复到 状态进行的操作。 (A)正常监视 (B)故障报警 (C)火灾报警 (D)监管报警

36、火灾报警控制器操作面板上具有“ ”键,按下此键可以查看系统存储的各类信息。 (A)记录检查 (B)现场检查 (C)自检 (D)启动

37、在图形显示装置(CRT)中,查询历史记录可通过“ ”菜单实现。 (A)维保记录 (B)设备信息 (C)备份数据库 (D)日志查询

38、在火灾报警系统中,应急广播控制器 灯亮,表示电源供电正常。 (A)工作指示 (B)话筒指示 (C)录音指示 (D)支线故障指示

39、火灾报警控制器接通电源后,无火灾报警、故障报警、屏蔽、监管报警等发生时,所处的状态

是 。

(A)正常监视状态 (B)自检状态 (C)屏蔽状态 (D)监管状态

40、打开消防应急广播机箱背面的“电源”开关,如无故障等信号,则处于 。 (A)正常监视状态 (B)自检状态 (C)屏蔽状态 (D)故障报警状态

41、在火灾报警系统中,消防广播控制器接收到 信号后,按照预设逻辑选择广播区域并启动应急

广播。

(A)广播联动 (B)广播反馈 (C)模块联动 (D)火灾报警 42、在消防电话系统中,当有分机呼入时, 红色灯闪亮。 (A)通话 (B)呼叫 (C)故障 (D)工作

43、在消防电话系统中,当主机和分机处于通话状态时, 红色灯常亮。 (A)通话 (B)呼叫 (C)故障 (D)工作

44、在消防电话系统中,当检测到485联机故障或分机故障等情况, 黄色灯快速闪亮。 (A)通话 (B)呼叫 (C)故障 (D)工作

45、在消防电话系统中,当设备正常工作时, 绿色灯常亮。 (A)通话 (B)呼叫 (C)故障 (D)工作

46、在消防电话系统中,当系统发生故障时,按 使设备恢复正常状态。 (A)复位键 (B)消音键 (C)接通键 (D)挂断键

47、在消防电话系统中,按下 ,可以消除正在鸣响的呼叫声或报警声。 (A)复位键 (B)消音键 (C)接通键 (D)挂断键

48、在消防电话系统中,当有呼入信号时,按 可接通呼入分机。 (A)复位键 (B)消音键 (C)接通键 (D)挂断键

49、在消防电话系统中,按下 ,可以挂断正在呼入、通话的分机,或取消当前呼出显示的分机。 (A)复位键 (B)消音键 (C)接通键 (D)挂断键

50、打开位于消防电话主机机箱背面的“电源”开关,如无呼入、呼出等信号,则处 。 (A)正常监视状态 (B)自检状态 (C)屏蔽状态 (D)监管状态

51、在火灾报警系统中, 是控制消防报警系统中重要设备(喷淋泵、消防泵、排烟机、送风机)

的设施。

(A)手动消防盘 (B)直接控制盘 (C)动力电源盘 (D)应急启动盘

52、在火灾报警系统中,直接控制盘正常上电后, 灯亮。 (A)启动 (B)工作 (C)反馈 (D)系统

46

53、在火灾报警系统中,直接控制盘发出命令信号后 灯亮,如果lOs内未收到反馈信号,该灯闪烁。 (A)启动 (B)工作 (C)反馈 (D)系统

54、在火灾报警系统中,直接控制盘接收到反馈信号后, 灯亮。 (A)启动 (B)工作 (C)反馈 (D)系统

55、在火灾报警系统中,直接控制盘所控制的外控线路发生短路和断路时, 灯亮。 (A)启动 (B)工作 (C)反馈 (D)故障

56、火灾报警控制器应能通过 控制喷淋泵的启动。 (A)输入输出模块 (B)烟感探测器 (C)手动报警按钮 (D)消火栓按钮

57、在泵房内, 自动联动控制喷淋泵的启动。 (A)压力开关 (B)水流指示 (C)信号阀 (D)消火栓按钮

58、防烟自动控制方式:由满足预设逻辑的 的报警信号联动送风口的开启。 (A)消火栓按钮 (B)烟感探测器 (C)输入输出模块 (D)输入模块

59、排烟风机入口处的排烟防火阀在 关闭后直接联动排烟风机停止。 (A) 280℃ (B) 70℃ (C) 200℃ (D) 250℃

60、在火灾报警系统中,排烟口或排烟阀开启后由消防联动控制器自动联动控制 ,同时停止该防

烟分区的空气调节系统。

(A)排烟风机 (B)送风机 (C)新风机 (D)空调机组

61、电动防火门的自动控制:疏散通道上设置的电动防火门,应由设置在防火门任意一侧的 的报

警信号,作为系统的联动触发信号,联动控制防火门关闭。 (A)火灾探测器 (B)消火栓按钮 (C)火灾显示盘 (D)输入输出模块

62、疏散通道防火卷帘门的自动控制:应由设置在防火卷帘两侧中任意一组 的报警信号,作为系

统的联动触发信号,联动控制防火卷帘的下降。 (A)感烟和感温火灾探测器 (B)输入模块 (C)消火栓按钮 (D)输入输出模块

63、仅用于防火分隔防火卷帘门的自动控制:应由设置在防火卷帘任意一侧的 报警信号作为系统

的联动触发信号,由防火卷帘控制器联动控制防火卷帘的一次下降到底。 (A) 一只感烟探测器与一只手动报警按钮组合 (B)两只手动报警按钮组合。 (C)两只输入模块组合

(D)两只感烟探测器或一只感烟探测器与一只感温探测器组合

64、火灾自动报警系统主要是由火灾报警系统和 两大部分构成。 (A)消防广播系统 (B)消防电话系统 (C)消防排烟系统 (D)消防联动控制系统

65、当确认火灾后,消防联动控制器应发出联动控制信号强制所有电梯停于 。 (A)首层或电梯转换层 (B)顶层 (C)任意一层 (D)不动

66、当确认火灾后,启动应急广播系统首先向全楼或建筑的火灾区域发出火灾警报,然后向 进

行应急广播。

(A)着火层、顶层和地下各层 (B)着火层、一层和地下各层 (C)着火层、相邻层和地下各层 (D)所有层

47

67、集中控制型消防应急照明系统的联动应由消防联动控制器联动 控制器实现。 (A)应急照明 (B)集中照明 (C)普通照明 (D)动力照明

68、在火灾自动报警系统中用于为疏散人员和救援人员在现场提供火灾报警信息的设备是 。 (A)火灾探测器 (B)手动报警按钮 (C)声光警报器 (D)火灾显示盘

69、火灾确认后,应能按照预定逻辑切断火灾区域及相关区域的 。 (A)动力电源 (B)所有电源 (C)消防电源 (D)非消防电源 70、开机的顺序 。

(A)主电电源开关、备用电开关、控制器工作开关 (B)备用电开关、主电电源开关、控制器工作开关 (C)控制器 …… 此处隐藏:1395字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

中级建构筑物消防员理论考试习题集(最新)(14).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/605338.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。