导读: ( )mm。扁钢截面不应小于( )mm2,其厚度不应小于4mm。(A.D) A.10 B.12 C.80 D.100 51、人工垂直接地体的长度宜为( )mm。人工接地体在土壤中的埋设深度不应小于( )m。(B.C) A.2.0 B.2.5 C.0.5 D.0.8 52、在高土壤电

( )mm。扁钢截面不应小于( )mm2,其厚度不应小于4mm。(A.D) A.10 B.12 C.80 D.100

51、人工垂直接地体的长度宜为( )mm。人工接地体在土壤中的埋设深度不应小于( )m。(B.C)

A.2.0 B.2.5 C.0.5 D.0.8

52、在高土壤电阻率地区,降低防直击雷接地装置接地电阻宜采用多支线外引接地装置,外引长度不应小于有效长度;接地体埋于较深的低电阻率土壤中;( );( )。(D.B)

A.换盐 B.换土 C.换炭 D.采用降阻剂

53、防直击雷的人工接地体距建筑物出入口或人行道小于3m时应采取下列措施之一。

1)水平接地体局部埋深不应小于( )m;

2)水平接地体局部应包绝缘物,可采用( )mm厚的沥青层;

3)采用沥青碎石地面或在接地体上面敷设( )厚的沥青层,其宽度应超过接地体( )mm。 (A.C.C.B)

A.1m B.2m C.50-80mm D.80-100mm

54、信息系统的各种箱体、壳体、机架等金属组件与建筑物的共用接地系统的等电位连接应采用以下两种基本形式的等电位连接网络:S型星形和M型网型结构。 当采用S型等电位连接网络时,信息系统的所有金属组件,除( )连接点外,应与( )接地系统的各组件有大于10KV、1.2/50μs的绝缘。(B.A) A.共用 B.等电位 C.互相连接 D.焊接

55、电涌保护器必须能承受预期通过它们的雷电流,并应符合两个附加要求:通过电涌时的( ),有能力熄灭在雷电流通过的( )。(B.D) A.感应电压 B.最大钳压 C.工频电流 D.工频续流