第九章保安电源(3)
稳定时间:小于1.0秒 电压波动率:≤±0.25% 顶值电压系数:>1.5
励磁调节装置有自动和手动两种调节方式。 4、自动控制功能
柴油发电机组属于无人值守电站,控制系统主要具有下列功能: 1)保安段母线电压自动连续监测。
2)自动程序起动,远方起动,就地手动起动。
3)柴油发电机与保安段正常电源同期并网功能,保安段工作和备用电源同期检测切换功能。 4)运行状态的柴油发电机组自动检测、监视、报警、保护。
5)主电源恢复后远方控制、就地手动、同期切换,柴油机旁紧急手动停机。 6)蓄电池自动充电,一路380VAC供电电源。
7)预润滑、润滑油预热、冷却水预热,发电机空间加热器自动投入功能。
8)柴油发电机控制屏上自动状态按钮启动后,若不成功,集控室应可强行启动/停止柴油发电机。 5、模拟试验功能
柴油发电机组在备用状态时,模拟保安段母线电压低至25%Ue或失压状态,能够按设定时间快速自起动运行试验,试验中不切换负荷。但在试验过程中保安段实际电压降低至25%时能够快速切换带负荷。
柴油发电机在就地带载试验时,应将柴油发电机组同期并网到运行保安EMCC段,并能进行负荷分配,分配幅度可调。
9.1.4 柴油发电机组的保护
柴油发电机组的控制、起动、保护、测量、信号系统采用直流电压控制,断路器控制、操作及其信号采用机组自身提供的直流110V电压。
1、控制
除自动控制的要求外,柴油发电机组还有就地控制屏控制和主机组单元控制室远方强制启动/停机控制方式。在就地控制盘上设有就地/远方切换开关。PLC处理器采用双机热备用方式,PLC采用德国西门子s7产品。
电源的故障切换是利用柴油发电机组的进线断路器和交流事故保安段上的工作进线/联络断路器相互联锁和/或低电压判断实现。保安段每段共有2路进线电源:1路工作电源,1路柴油机电源,两段保安段间设有联络断路器。当保安段每段MCC失电跳闸时,经3-5秒延时(躲开继电保护和备用电源自动投入时间),同时发出联络断路器合闸信号及启动柴油发电机信号;当联络断路器合闸成功,则柴油机退出运行;当联络断路器合闸失败,且工作电源跳开,柴油发电机可带载后,自动合柴油发电机电源开关。
柴油发电机组投入后应按要求时间带负荷满载。当保安段工作电源恢复时,由集控室DCS发出允许指令,在柴油发电机组控制屏上手动或自动进行保安段的同期切换;切换至由工作电源进线供电。柴油发电机组可手动和自动减负载,在接到由集控室DCS发出的停机指令后自动停机并解列、退出运行。
当保安MCC段正常运行时,柴油发电机PLC接到集控室DCS发出的“并联切换联络”命令,应先对待并电源另一段保安MCC进行检测,若电源满足合闸条件则经过同期判别后合上母联,经短延时后跳开原运行电源。
在正常情况下,当两段保安MCC段的工作电源同时失电时,保安MCC段由柴油机供电。若保安段重新恢复拟由厂用电供电时,由DCS向柴油发电机PLC发出“恢复供电命令”,经柴油发电机PLC同期判别合闸成功后,恢复工作进线向保安MCC供电,柴油发电机组自动减载、停机并解列、退出运行。
当所引接的电压量可能因回路断线造成误启动时,提供电压回路断线闭锁。故障切换中,柴发控制器
进行逻辑判断时,母线故障应该禁止进行电源的切换。
在检修或试验时,柴油发电机应能闭锁控制屏上自动和手动启动功能,可安全进行设备维护和检修。 工作进线和联络断路器回路可任意选择,在柴油发电机组控制屏上装设选择开关。
当油箱油位低到只能满足柴油发电机满载运行1小时运行时,发出报警并启动自带的燃油补油泵进行补油。
2、保护
保护装置均采用微机型,柴油发电机组保护项目有: (1)机组超速保护 声光报警,停机关油门 (2)润滑油压低 声光报警,停机关油门 (3)自启动失败 声光报警
(4)低压闭锁过流保护 声光报警,停机关油门 (5)发电机过负荷保护 声光报警
(6)发电机差动保护 声光报警,停机关油门 (7)冷却水温高 声光报警 (8)润滑油温高 声光报警 (9)日用油箱油位低 声光报警 (10)发电机事故跳闸 声光报警
(11)逆功率保护 声光报警,停机关油门 (12) 失磁保护 声光报警,停机关油门 (13)冷却水水位低 声光报警
(14)过电流保护:保护装设在发电机中性点的分相引出线上,动作于发电机出口断路器跳闸并灭磁;保护装置接线为三相式接线;过电流保护具备速断(主保护)及定时限(后备保护)二种功能。
(15)发电机差动保护:保护动作发电机出口断路器跳闸并灭磁;保护装置接线为三相式接线。 (16)单相接地保护:保护动作于信号。
(17)过电压保护:过电压保护动作于发电机出口断路器跳闸并灭磁。 (18)发电机励磁系统装设自动电压调整器故障保护。
(19)柴油机保护:柴油机装设水温过高、机油油压过低、超速保护,动作于停机;装设水温高、油压低、润滑油高温、日用油箱油位低、水位低等保护,动作于信号。
3、信号
信号系统按装设地点分为就地控制盘上信号和主机组单元控制室进入DCS信号,按故障性质分为预告信号和事故信号。预告信号用光字牌、电铃,事故信号用光字牌和蜂鸣器。
以下故障之一出现时,机组将实现保护停机并发出声光报警,并引入DCS系统(接点容量110V 2A): 机油压力低 机组超速 过起动 发动机温度过高 发电机差动保护 发电机超压或欠压 发电机其它保护动作
出现下列情况之一时,机组将发出声光报警,并送往DCS系统(接点容量110V 2A): 跳闸:过电流,短路,电压过高,失压 电池电压低
低水温 燃料液位低 机油压力低预警 发动机高温预警 充电器故障 机组不在自动状态 低水位 机组异常总信号 机组故障总信号
发电机出口断路器合、跳,保安电源馈线断路器合跳,位置信号接点(1开1闭)送往单元控制室DCS(接点容量110V 2A),并另外提供断路器4开4闭用于备用。
4、测量
电气回路装设下列测量表计:
发电机:交流电流表,交流电压表,有功功率表,功率因数表,频率表,启动电机直流电压表,电池电压表,计时表,励磁电压表,选择开关。
交流及直流仪表准确等级1.5%。
电动转速表、机油压力表、机油温度表、冷却水温度表等。
发电机电流、电压、有功功率、功率因素和频率经变送器输出4-20mA引至单元控制室DAS数据采集系统。
5、除上所述,另有主要接口信号如下:
(1)开关柜提供给柴油机PLC的电压信号:(以下以每段保安段MCC母线为例) 工作进线电源回路电压信号:A、B、C相,380V 保安段母线电压信号:A、B、C相,380V
(2)开关柜提供给柴油机PLC的电流信号:(以下以每段保安段MCC母线为例) 工作进线电源回路电流信号:A、B、C相,CT二次侧额定电流1A 联络回路电流信号:A、B、C相,CT二次侧额定电流1A
(3)开关柜提供给柴油机PLC的开关量信号:(以下以每段保安段MCC母线为例) 工作进线断路器:合闸反馈、分闸反馈、保护跳闸、选择开关就地位置 联络断路器:合闸反馈、分闸反馈、保护跳闸、选择开关就 …… 此处隐藏:3345字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
相关推荐:
- [高等教育]公司协助某村精准扶贫工作总结.doc
- [高等教育]高二生物知识点总结(全)
- [高等教育]苏教版数学三年级下册《解决问题的策略
- [高等教育]仪器分析课程学习心得
- [高等教育]2017年五邑大学数学与计算科学学院333
- [高等教育]人教版七年级下册语文第四单元测试题(
- [高等教育]2018年秋七年级英语上册Unit7Howmuchar
- [高等教育]2017年八年级下数学教学工作小结
- [高等教育]湖南省怀化市2019届高三统一模拟考试(
- [高等教育]四年级下册科学_基础训练及答案教材
- [高等教育]城郊煤矿西风井管路伸缩器更换施工安全
- [高等教育]昆八中20182019学年度上学期期末考试
- [高等教育]项目部各类人员任命书
- [高等教育]上市公司经营水务产业的模式
- [高等教育]人教版高二化学第一学期第三章水溶液中
- [高等教育]【中考物理第一轮复习资料】四.压强与
- [高等教育]金坑水电站报废改建工程机电设备更新改
- [高等教育]高中生物教学工作计划简易版
- [高等教育]2017年西华大学攀枝花学院(联合办学)44
- [高等教育]最新整理超短爆笑英文小笑话大全
- 优秀教师继续教育学习心得体会
- 阳历到阴历的转换
- 留守儿童教育案例分析
- 华师17春秋学期《玩教具制作与环境布置
- 测速传感器新型安装装置的现场应用
- 人教版小学数学三年级下册第四单元
- 创业个人意向书
- 山东省潍坊市2012年高考仿真试题(三)
- [恒心][好卷速递]四川省成都外国语学校
- 多少人错把好转反应当成了病情加重处理
- 中外广播电视史复习资料整理
- 江苏省扬州市江都区宜陵镇中学2014-201
- 工程造价专业毕业实习报告
- 广西师范学院心理与教育统计
- aympkrq基于 - asp的博客网站设计与开
- 建筑业外出经营相关流程操作(营改增后
- 人治 德治 法治
- [精华篇]常识判断专项训练题库
- 中国共产党为什么要实行民主集中
- 小学数学第三册第一单元试卷(A、B、C




