桩基检测考试人员总复习资料 - 图文(2)
答:进入中风化基岩,曲线呈反向反射,但是桩底有沉渣就有同向反射。P85。
18、某工地桩径1.2m,桩长34m,桩动测的曲线反映在10ms处有明显的低频的同相反射和12.5ms处有一反相反射并未见到桩底反射,问该桩缺陷处为几米?,应如何建议建设单位和设计处理该桩的缺陷。(工地平均波速3400m/s) 答:
L=c×t/2=3400×0.01÷2=17m
缺陷部位在17米,由于曲线反映是低频同相,应为离析,建议钻孔取芯至20米验证后注浆处理。
16、基桩静压试验时,应在正式试验前进行予压,试问予压的目的是什么?不予压应会造成什么后果?
答案:静压应真实反映桩在荷载作用下的桩身受力情况,为了消除桩头因杂沙土、浮浆残留体的影响,也为了验测桩顶平面、千斤顶和各荷载杆件因不规范的及时发现,故基桩静压试验时,应在正式试验前进行予压
21、有一桩径为800mm,壁厚为的100mm的离心管桩,已知桩身截面积A=2199cm2,波速c=4200m/s,桩材弹性模量E=3.82?104 MPa。高应变实测得t1时刻的F1=8000kN,V1=4m/s,t2时刻的F2=3500kN,V2= ?0.7m/s(如图)。请分别计算在t1及t2时刻的上行力波和下行力波。
答:
Z=ρcA=EA/c=0.22×38200000/4200=2000KN.s/m V(t1)=F/Z=80000/2000=4 m/s T1时刻上下行波:
P↓(t1)=1/2〔8000+2000×4〕=8000kN P↑(t1)=1/2〔8000-2000×4〕=0 kN T2时刻上下行波:
P↓(t2)=1/2〔3500+2000×(-0.7)〕=1050kN P↑(t2)=1/2〔3500-2000×(-0.7)〕=2450kN
23、某Ф800的钻孔灌注桩,桩长为50m,桩身混凝土强度等级为C30,实测低应变曲线如下图所示,波速为3604m/s,t0=0, t1=1.94ms, t2=3.90ms, 试计算桩身缺陷位置及桩身类别。
t0 t1 t2
5
相关推荐:
- [高等教育]公司协助某村精准扶贫工作总结.doc
- [高等教育]高二生物知识点总结(全)
- [高等教育]苏教版数学三年级下册《解决问题的策略
- [高等教育]仪器分析课程学习心得
- [高等教育]2017年五邑大学数学与计算科学学院333
- [高等教育]人教版七年级下册语文第四单元测试题(
- [高等教育]2018年秋七年级英语上册Unit7Howmuchar
- [高等教育]2017年八年级下数学教学工作小结
- [高等教育]湖南省怀化市2019届高三统一模拟考试(
- [高等教育]四年级下册科学_基础训练及答案教材
- [高等教育]城郊煤矿西风井管路伸缩器更换施工安全
- [高等教育]昆八中20182019学年度上学期期末考试
- [高等教育]项目部各类人员任命书
- [高等教育]上市公司经营水务产业的模式
- [高等教育]人教版高二化学第一学期第三章水溶液中
- [高等教育]【中考物理第一轮复习资料】四.压强与
- [高等教育]金坑水电站报废改建工程机电设备更新改
- [高等教育]高中生物教学工作计划简易版
- [高等教育]2017年西华大学攀枝花学院(联合办学)44
- [高等教育]最新整理超短爆笑英文小笑话大全
- 优秀教师继续教育学习心得体会
- 阳历到阴历的转换
- 留守儿童教育案例分析
- 华师17春秋学期《玩教具制作与环境布置
- 测速传感器新型安装装置的现场应用
- 人教版小学数学三年级下册第四单元
- 创业个人意向书
- 山东省潍坊市2012年高考仿真试题(三)
- [恒心][好卷速递]四川省成都外国语学校
- 多少人错把好转反应当成了病情加重处理
- 中外广播电视史复习资料整理
- 江苏省扬州市江都区宜陵镇中学2014-201
- 工程造价专业毕业实习报告
- 广西师范学院心理与教育统计
- aympkrq基于 - asp的博客网站设计与开
- 建筑业外出经营相关流程操作(营改增后
- 人治 德治 法治
- [精华篇]常识判断专项训练题库
- 中国共产党为什么要实行民主集中
- 小学数学第三册第一单元试卷(A、B、C