教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 高等教育 >

典型危险点分析控制措施(电厂部分) - 图文(3)

来源:网络收集 时间:2026-09-21
导读: 试 验 试验设备及自 用电源电击伤人 1、高压试验设备(如试验变压器及控制台、西林电桥、试油机)的外壳必须接地。接地线应使用截面积不小于4平方毫米的多股软裸铜线。接地必须良好可靠。 2、被试设备的金属外壳应

试 验 试验设备及自 用电源电击伤人 1、高压试验设备(如试验变压器及控制台、西林电桥、试油机)的外壳必须接地。接地线应使用截面积不小于4平方毫米的多股软裸铜线。接地必须良好可靠。 2、被试设备的金属外壳应可靠接地,高压引线的接线应牢固并尽量缩短,高压引线必须使用绝缘物支持固定。 3、试验电源必须用有明显断开点的刀闸,外壳不得破损。 试验接线错误,表计 加压前必须认真检查试验接线、表计倍率、量程符合试验要求,量程不符合试验要求 调压器是否在零位,均应正确无误。 试验现场和被试设 工作负责人通知有关人员离开被试设备,并观察试验现场确已无备接线人员未离开 人,改接线人员确已离开被试设备。 1、未装地线的大电容被试设备,应先行放电再试验。 大电容被试设备放 2、高压直流试验时,每告一段落或试验结束时,应将设备对地电不充分,电击伤人 放电数次并短路接地。 1、变更接线或试验结束时,应首先断开试验电源放电,并将升被试设备未安全脱 压设备部分短路接地。 离电源而更改接线 2、被试设备未脱离试验电源,放电未尽不得对被试设备改接线。 1、高压试验工作不得少于两人,试验负责人应由有经验的人员担任,开始试验前,试验负责人应对全体试验人员详细交待试验中的安全注意事项。 2、加压过程中专人监护,操作人大声呼唱。 试验失去监护 1、高压试验应填写第一种工作票。在一个电气连接部分同时有检修和试验时,可填写一张工作票,但在试验前应得到检修工作无票工作或搭票工作 负责人的许可。 2、在同一电气连接部分,高压试验的工作票发出后,禁止再发出第二张工作票。 七、继电保护(自动化)及二次回路检查调试危险点分析控制措施 作业项目 危 险 点 误入运行带电间隔 误跳开关 控 制 措 施 认真核对设备保护名称和待试验开关间隔编号,工作时设专人监护,不得误入相邻运行间隔,并只能在警示绳内指定地区工作。 在一次设备运行而停部分保护工作时,应特别注意断开不经连接片的跳、合闸线圈及与运行设备有关的连线。 在校验继电保护二次回路时,凡与其他运行设备二次回路相连的连接片的线应有明显标记,并按安全措施要仔细地将有关回路断开或短路,做好记录。 在运行中的二次回路上工作时,必须由一人操作,另一人作监护,监护人由技术经验水平较高者担任。 误动保护回路 继电保护 (自动化) 校验 失去安全监护 1、工作负责人应查对运行人员所做的安全措施是否符合要求,在工作屏的正、背面由运行人员设置“在此工作”的标志。 现场安全措施不全 2、若进行工作的屏仍有运行设备,则必须有明确标志,以与检修设备分开。相邻的运行屏前后应有“运行设备”的明显标志 (如标志牌、红布幔、遮栏等)。 在现场要带电工作时,必须站在绝缘垫上,戴线手套,使用带绝缘把手工具(其外露导电部分不得过长,否则应包扎绝缘带),用以保护人身安全,同时将邻近的带电部分和导体用绝缘器材隔离,防止造成短路或接地。 触电伤人 损坏电源设备 1、在进行试验接线前,应了解试验电源的容量和接线方式。配备适当的熔丝,特别要防止总电源熔丝越级熔断。 2、试验用刀闸必须带罩,禁止从运行设备上直接取得试验电源,在进行试验接线工作完毕后,必须经第二人检查,方可通电。 1、在CT二次回路进行短路接线,应用短路片或导线压接短路,并要有可靠的接地点。 2、二次回路升流必须断开电流连片,防止CT一次产生高压伤人。 对交流二次电压回路通电时,必须可靠断开至电压互感器二次侧的回路,防止反充电。 1、保护试验前必须退出保护出口压板,带开关整组试验前必须先通知有关人员离开开关和机构,并设专人监护。 2、传动或整组试验后不得再在二次回路上进行任何工作,否则应作相应试验。 在分段开关运行时进行中央信号装置校验时,停用分段开关控制电源和分段开关出口压板。 有联跳保护整组试验时,应先断开联跳回路出口压板防止误动运行中设备。 使用高电阻万用表进行,严禁用对线灯,严禁人为两点接地。 1、保护装置调试的定值,必须根据最新整定值通知单规定,先核对通知单与实际设备是否相符(包括互感器的接线、变比)及有无审核人签字。 2、根据电话通知整定时,应在正式的运行记录簿上作电话记录,并在收到整定通知单后,将试验报告与通知单逐条核对。 3、所有交流继电器的最后定值试验必须在保护屏的端子排上通电进行。 1、微机及集成电路保护时,拔插件前必须停保护装置电源。 2、微机及集成电路保护时,在用烙铁进行工作时必须先接地或先拔下电烙铁电源插头方可进行焊接。 在进行高频保护检查时(包括通道检查)必须退出高频通道保护压板。 与带电设备保持安全距离为220kV大于3米,110kV大于1.5米,35kV大于1米,10kV大于0.7米。 在升压站内搬运长物,必须放到搬运。 CT开路、CT二 次产生高压伤人 PT反充电伤人 传动试验伤人 分段开关误动 保护联跳、误 动运行中设备 查找直流系统接 地保护误动、拒动 误整定 损坏插件 高频保护误动 高压伤人 搬运长物触电 民工误入带电间隔 对民工进行安全教育,并设专人监护。 电缆沟盖板伤电缆 扳动电缆沟盖板,必须小心,避免伤及电缆。 二次回 路检修 存在寄生回路 保护装置二次线改动或改进时,认真检查接线是否正确,严防寄生回路存在。 1、在继电保护屏间的过道上搬运或安放试验设备时,要注意与运行设备保持一定距离,防止误碰造成保护误动。 2、不允许在运行中的保护屏上钻孔,尽量避免在运行中的保护屏附近进行钻孔或进行任何有震动的工作,如要进行,则必须采取妥善措施,以防止运行中的保护误动作。 1、现场工作按图纸进行,严禁凭记忆,凭经验作为工作的依据。如发现图纸与实际接线不符时,应查线核对,如有问题,应查明保护误动 误接线 原因,并按正确接线修改更正,然后记录修改理由和日期。 2、修改二次回路接线时,事先必须经过审核,拆动接线前先与原图纸核对,接线修改后要与新图核对,并及时修改底图,修改运行人员及有关继电保护人员用的图纸。修改后的图纸应及时报送直接管辖调度的继电保护机构。 3、在变动二次直流回路后,应进行相应的传动试验,必要时还应模拟各种故障进行整组试验。 八、直流系统检修、维护危险点分析控制措施 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 危 险 点 控 制 措 施 硅整流器运行不稳定,使电池长期处于改造直流系统及更换硅整流器 欠充电或过充电状态稳定iyVdd 硅整流输出纹波数过高,因而影响保护提高整流器稳定性,更换落后电池组 运行 蓄电池长期欠充电,因而不能满足正常正确维护电池,使电池处于稳压运行 操作时的母线电压 蓄电池过充电,使大部分极板弯曲、脱严格控制电池充电电流,以减少极板损坏 落,因而减少电池寿命 厂用系统设备过负载 蓄电池室温度超过规定 对厂用系统设备进行改造,合理分配负载 采取适当措施改善室内环境,定时开启抽风机 更换、调整电池造成设备短路或损坏设严格按规定操作,工作中认真负责轻拿轻放 备 运行违反运行规程,在电池充放电附近电池充放电必须二人进行,有专人监护。蓄电池室抽烟(人行道、调酸室) 内(人行道、调酸室)严禁抽烟或明火作业 因电池电压长期欠充过低造成通信设备正常维护电池,应按要求严格掌握电池电压、比重中断 变化,对落后严重的要予以更换 在设备安装或改造施工中,没有严格按在设备安装或改造施工中,严格按“三措”计划施工,“三措”计划施工,擅自扩大工作范围,设专人监护,严禁习惯性违章施工 造成责任事故 新安装设备,接线图纸一时无法找到 …… 此处隐藏:2212字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

典型危险点分析控制措施(电厂部分) - 图文(3).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/604246.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)