48.电气设备安装是否包括其接地线的安装?

答:电气设备接地引线安装已包括在设备安装项目内,不得重复计算。

49.户外接地母线包括接地沟挖填土方,其土方是否允许调整?

答:户外接地沟、沟深为750毫米,每米沟长的土方量为0.34立方米,如设计

要求深度不同时,可按实际土方量计算。

50.架空线路的地形系数与立杆5根以内的人工、机械增加系数,是否为连乘关系?

答:应为连乘关系。 51.什么叫并列运行或群控电梯?

答:按国家标准“电梯名词术语”(GB7024.1-86)的规定:

(1)并联控制:指的是二合和三合集中排列的电梯、共用层门外召唤信号,按规定顺序自动调度,确定其运行状态的控制,估价表中所讲的两部或两部以上的并列

运行,指的就是并联控制的运行。

(2)群控电梯:指的是对集中排列的多台电梯、共用层外按钮,按规定程序调度

和控制。

52.每套荧光灯都可套一个电容器安装子目和计算一个电容器的价值吗? 答:只有组装型荧光灯才能套用一个电容器安装子目。至于成套型是否计算一个电容器的价值,应以成套荧光灯具材料预算价格中是否包含其价值而定。已包含

的,不能再计。未包含的,可计算一个电容器的材料价值。

53.杆上变压器安装、调试、抽芯、干燥是否包括在估价表内? 答:杆上变压器安装估价表不包括调试、抽芯、干燥,应另行计算。

54.变电所的10kV供电电缆与变压器系统调试如何划分?

答:一根电缆的一端连接供电开关柜,另一端连接变压器前的断路器,该电缆

试验应包括在前侧供电系统调试内。如图

55.暗插座、开关等安装项内是否包括接线盒的安装?

答:不包括。应另套相应项目。

56.变压器系统调试子目中是否包括变压器耐压试验?

答:已包括,不另计算。

57.有热继电器保护的电机调试是否可以套用有继电保护的低压电机调试项目? 答:热继电器一般称“热元件”,不适合套用有继电保护的低压电机调试项目。

有继电保护的低压电机调试系指过压过热、过电流等多种保护的电机调试。

58.避雷器安装是否包括放电记录及其固定支架的制作?

答:估价表不包括放电记录和固定支架制作。放电记录和固定支架制作可另套

用第十一章避雷器调试项目和第四章铁构件制作安装有关子目。

59.配合试验的人工是怎样考虑的?

答:配合试验用工既包括安装工人配合,也包括调试人员自己的配合,如试验时需要的看护人员等,凡单项试验配合人工费已包括在相应的电气调试项目内,不

另行计算。

60.在使用低压鼠笼型电机调试项目时,是否工程中所有电机不分大小一律收取调试

费?

答:电气调试项目系综合项目,低压鼠笼型电机调试不分容量大小,只按“刀开关控制、电磁控制、非电量控制、带过渡保护控制”四种控制方式划分。因此,凡三 相小型电机应按控制方式计取调试费;一般小型单相电机不计调试费,但伺服

电机等特殊小型电机需要进行调试的仍可以计取调试费。 61.沿空心板缝配管时,是否另计打孔用工? 答:电气配管已包括其打孔的工作内容。

62.电气配管中,是否应另计护管用工?

答:电气配管已经综合考虑了配合土建施工的因素,包括捣固混凝土

时的护管工作内容。不再另计护管用工。

63.在空心板内穿线执行什么项目? 答:暂按“管内穿线”项目执行。

64.在民用建筑中一、二层楼各装一面配电板,用暗管穿线敷设配线,导

线预留线工程量是按一端还是两端计算?

答:凡配线进入配电箱、柜、板的均应按本册估价表的工程量计算规则规定的预留长度,分别计入相应的配线工程量内。如上所述导线要进入

一、二层楼配电板内配线,应按两端计算。

65.吊链式成套日光灯具安装项目是否包含吊链和吊线盒?

答:未包括,每套应另计3.03米吊链及2.04个吊线盒材料费。

66.接地距离保护调试应如何套用项目?

答:可执行第十章“特殊保护装置调试”中的距离保护装置调试项

目。

67.可控硅整流器调试系统如何划分?

答:可控硅整流器调试系统一般从交流电源的一次开关起到整流变压器、调压设备、整流器(控制和触发回路)、直流输出开关止为一个系统。

其测量表及二次回路包括在估价表项目内。

68.金属的消火栓箱接地应如何套用估价表?

答:按钢、铝窗接地项目执行。

69.超标调试项目应如何套用估价表?

答:所谓超标,系指调试的项目内容超过了本册估价表所依据的规范、

标准者,发生时可另行计算。

70.在高层建筑中若单独的动力、弱电安装也应计取高层建筑增加费吗?

答:应按各相关册的有关规定执行。

71.什么叫刚性阻燃管、半硬质阻燃管、可挠性金属套管? 答:(1)刚性阻燃管——估价表所指刚性阻燃管为两性PVC管。管子的连接方式采用插入法连接,连接处结合面涂专用胶合剂、接口密封。该项目中的消耗材料有管接头、伸缩头、管卡子、管码等辅助材料。 (2)半硬质阻燃管——估价表所指的半硬质阻燃管是聚乙稀管,采用套

接管粘接法连接。

(3)可挠性金属套管——可挠性金属套管是指普利卡金属套管(PULLKA),它是由镀锌钢带(Fe、In),钢带(Fe)及电工纸(P)构成双层金属制成的可挠性电线、电缆保护套管,主要用于混凝土内埋设及低压室外

电气配线方面。

72.动力配管混凝土地面刨沟在何种情况下使用?如何套用估价表? 答:电气工程正常配合主体施工后,如有设计变更,需要将管路再次敷设在混凝土结构内时,执行第八册“凿槽、刨沟”的相关项目。

73.接地装置调试中,独立接地装置和接地网的项目如何套用? 答:独立接地装置调试是指独立避雷针接地、杆上变压器接地、烟囱避雷针接地等的接地电阻调试,工业或民用建筑的防雷引下线接地,凡每

组接地极六根以内的,一律执行独立接地装置调试。

接地网调试是指接地网电阻测定。估价表所称的系统是按每一个发电厂的厂区或每一个变电所的所区,及有一幢住宅、综合楼、学校、办公楼、商店等单位工程为单位考虑的,且每一单位工程的防雷接地线需连为一体形

成闭环的,方可计取一个系统的接地网调试。

74.“杆上变配电设备安装”项目中是否包括其设备或材料本身价值? 答:“杆上变配电设备安装”项目的基价中未含其设备或材料本身的

价值,每安装一台或一组,应计算一台或一组设备或材料费

引用 使

用道具 报告 回复 TOP

地面石材拼花工程量计算分析

某混凝土地面垫层上1:3水泥砂浆找平,水泥砂浆贴供货商供应的600×600花岗岩板材,要求对格对缝,施工单位现场切割,要考虑切割后剩余板材应充分使用,墙边用黑色板材镶边线180mm宽,具体分格详见图。门档处不贴花岗岩。花岗岩市场价格:芝麻黑280元/㎡,紫红色600元/㎡,黑色300元/㎡,乳白色350/㎡,贴好后应酸洗打蜡 …… 此处隐藏:1199字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

全国统一安装工程定额问题解答(3).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/599445.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)