教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 学前教育 >

全国统一安装工程定额问题解答

来源:网络收集 时间:2025-12-30
导读: 全国统一安装工程定额问题解答 电气设备安装工程 1.本册估价表与第一册“机械设备安装工程”的分界: (1)各种电梯的机械部分主要指:轿箱、配重、厅门、导向轨道、牵引电机、钢绳、滑轮、各种机械底座和支架等,执行第一册有关项目,电气设备安装主要指:线

全国统一安装工程定额问题解答

电气设备安装工程

1.本册估价表与第一册“机械设备安装工程”的分界:

(1)各种电梯的机械部分主要指:轿箱、配重、厅门、导向轨道、牵引电机、钢绳、滑轮、各种机械底座和支架等,执行第一册有关项目,电气设备安装主要指:线槽、配管配线、电缆敷设、电机检查接线、照明装置、风扇和控制信号装置的安

装和调试,执行第二册有关项目。

(2)起重运输设备的轨道、设备本体安装、各种金属加工机床等的安装执行第一册的有关项目;其中的电气盘箱、开关控制设备、配管配线、照明装置和电气调试

执行本册有关项目。

(3)电机安装执行第一册有关项目,电机检查接线执行本册有关项目。

2.本册估价表与第十册“自动化控制仪表安装工程”的分界:

(1)自动化控制装置工程中的电气盘箱及其他电气设备安装执行本册有关项目;

自动化控制装置的专用盘箱安装执行第十册估价表。 (2)电视、电话安装暂按第十册第十章相关子目执行。

3.变压器的油过滤,估价表中包括几次过滤?

答:估价表是按几种过滤方式综合考虑的,因此,不论过滤多少次,直至过滤合格

为止,只套用一次。

4.变压器安装的部分金属件要做物理性能试验,以及有损和无损检验时,应怎样计

算?

答:变压器安装所用金属件一般不需要试验和检验,如属于安装构件的无损探伤检验,本估价表未考虑,发生时,可按第五册“静置设备与工艺金属结构工程”

无损探伤检验项目执行。

5.第二章“配电装置”的说明第六条估价表中不包括基础槽钢的安装埋设,应执行

什么项目?

答:发生时可执行基础型钢安装即5B0368~5B0369子目,需要二次灌浆的,可

执行第一册第十四章“设备底座与基础间灌浆”项目。

6.二段式传动的隔离开关安装应如何执行估价表?

答:二段式传动的隔离开关安装,除按额定电流套用相应项目外,另再套“二

段式传动另加”项目,即执行5B0050子目。

7.电力电容器安装,是否包括连接的材料?

答:电力电容器安装仅指本体安装,与本体连接的线段及安装,均按导线连接

形式套用相应项目,其主材另按设计规格、数量计算。

8.主母线、母线桥的制作安装及有关设备干燥应如何套用估价表?

答:主母线与母线桥制作安装应分别套用本册估价表的相应项目;设备一般不

作干燥处理,如特殊情况需要,可另行计算。

9.高压电器的安装若遇有地震烈度要求,所增加的抗震措施应如何计算? 答:目前尚无定型的标准设计,发生时可按具体工程设计要求,另行处理。

10.空气断路器、罐至储气罐的管路安装,是否包括在估价表内?

答:属空气断路器本体的阀门、管路等材料,均由制造厂供应,估价表中所列材料系指因位置变动而需要补充的材料量。但是不包括从储气罐至断路器的管路,

应另行计算。

11.软母线安装项目的使用应注意哪些问题?

答:(1)软母线安装:导线跨距综合按30m一跨考虑,估价表单位为“跨/三相”,

是指跨距为30m,每跨包括三相,设计跨距不同不作换算。

(2)组合软母线项目中只列了26根以下的,组合软母线的施工方法是按地面组合好后,再用卷扬机起吊挂上去的方法考虑的,如果采用高空组合方法施工亦不作换算。组合软母线安装估价表的单位应为“跨/三相”,因为估价表是按每跨考虑的

金具和拉紧装置。

(3)软母线的引下线、跳线、设备连接安装:

①引下线是指自母线引下至设备的一般连接线,每三相为一线,每组

包括3根导线6个压接端子。

②跳线是指两跨软母线之间用跳线线夹,端子压接管或并槽线夹连接

的部分,每三相为一组。

③设备连接是指户外设备之间的连接线,有用软导线、带形或管形导

线各种连接型式。

上述三种情况,估价表已综合考虑,不能分别列项计算。

12.电气设备的基础型钢安装的工程量,是否以单根延长米计算?

答:应按基础型钢的单根延长米计算。

13.单独的电气仪表、继电器安装与调试执行什么项目?

答:单独的电气仪表、继电器安装执行本册第四章仪表、电器、小母线安装的相应项目,不计取调试费。所有仪表试验均已包括在系统调试费内,有些不作系统

调试的一次仪表,只收检验费,其费用按检验单位的收费标准计算。

14.第四章动力、照明控制设备5B0300~5B0314、5B0318~5B0327、5B0335~5B0337

子目中是否包括设备或材料本身的价值?

答:上述子目中的基价未含其设备或材料本身的价值,应另计。

15.电气设备地脚螺栓的二次灌浆,套用什么项目?

答:电气设备地脚螺栓的二次灌浆,套用第一册的灌浆项目。

16.安装自动空气漏电开关是否应计算调试费?

答:不计算调试费。 17.屏、箱、柜开孔应如何计算?

答:屏、箱、柜如需在现场开孔,应执行第四章5B0374~5B0375子目。

18.在原有屏、柜上加装少量小电器、设备元件,应如何计算? 答:可按本册5B0321“ 屏上辅助设备”安装项目执行。

19.6000A以上的硅整流和可控硅整流器(2000kW以上)的安装与调试执行什么项

目?

答:需要另编补充估价表。

20.手车式、抽屉式开关柜,制造厂供货与规范要求有差异怎么办?

答:估价表是按产品符合质量标准编制的,如产品有缺陷,需要修理时,可以

另行计算。

21.配电屏与配电盘是否套用同一个子目?操作台与控制台是否套用同一子目?控

制箱、操作箱、控制柜、控制屏是否也套用同一子目? 答:柜、屏、箱通常可以根据以下情况,选用子目: 柜:尺寸较大,四面封闭(背面有网栅),一般用于高压;

屏:尺寸小于柜,正面安装设备、背后敞开,一般用于低压及直流控制保护;

箱:尺寸小于柜,四面封闭,一般来说用途单一,易于维护;

至于操作和控制,是同一个概念。通常用于电站的热力设备称“操作”,用于电气

设备称“控制”。

22.定型的控制屏(柜)、配电箱等在安装时是否应再套一次盘柜配线、端子板安装项

目?

答:定型的控制屏(柜)、配电箱系由生产厂家制造并在生产厂已完成了设备元件的安装及配线,安装时只可套用“配电盘、箱、板安装”的相应子目,不能再套

盘柜配线和端子板安装子目。

23.插座箱、电度表箱、开关箱应如何执行定额?

答:按半周长执行成套配电箱项目。

24.15A以下熔断器及单相胶壳闸刀开关批量安装应如何执行? 答:分别按5B0295和5B0285子目基价乘系数0.4。

25. 电气盘箱安装:“第二册”、“第十册”均编有电气盘箱安装项目,因盘内装的设备规格、容量、回路数以及自动化程度各不相同,因此,一律按其规定的适用范围执行,不得任意选用。蓄电池安装,使用估价表时,按专业划分,“电气工程”

…… 此处隐藏:2294字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
全国统一安装工程定额问题解答.doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/599445.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。