教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 学前教育 >

最新整理大中型商场防火技术规定 docx(8)

来源:网络收集 时间:2025-12-31
导读: 通向相邻防火分区的防火门,或通向相邻建筑连 廊的门,可作为辅助安全出口,且应符合下列要求: - 门应向疏散方向开启,未向疏散方向开启的,不应作为 该防火分区的辅助安全出口 - 每个防火分区辅助安全出口的总宽

Ø 通向相邻防火分区的防火门,或通向相邻建筑连

廊的门,可作为辅助安全出口,且应符合下列要求:

- 门应向疏散方向开启,未向疏散方向开启的,不应作为

该防火分区的辅助安全出口

- 每个防火分区辅助安全出口的总宽度不应超过该防火

分区所需疏散总宽度的30%

Ø 营业厅安全出口的净宽度不应小于1.40m,门的

两侧和前方1.40m的范围内应保持开敞

Ø 高层商场的营业厅部分,应设置不少于2座的疏

散楼梯通向屋面,并在每座楼梯通向屋面平台的出口处设置不少于200m2的避难区,或在屋顶设置连接相邻楼梯的通道

Ø 营业厅内安全出口不应设锁,除非:

- 安全出口门为推闩式外开门

- 门上设置的电磁门锁与火灾自动报警系统联动,火灾自

动报警系统报警后或失电后能全部打开

- 消防控制室设置手动操作功能,门边设置应急开启按钮

- 电磁门在不大于250N的推力下可强行推开