- 商场设置的导购平面图应注明安全疏散路线

Ø 疏散通道的地面或靠近地面的墙上应设置灯光

型或蓄光自发光型疏散指示标志

Ø

Ø

营业厅内应悬挂设置灯光型疏散指示标志

疏散指示标志的指示方向应指向最近的安全出

口,且

- 在地面设置时,宜沿疏散通道连续设置,当间断设置时,

灯光型标志的间距不应大于5m,蓄光自发光型标志的间距不应大于1.5m

- 在墙面上设置时,标志的上边缘距室内地坪不应大于1m;

灯光型标志的间距不应大于15m,蓄光自发光型标志的间距不应大于5m

20m

- 在营业厅内悬挂设置时,疏散指示标志的间距不应大于

- 当营业厅净空高度大于4m时,标志下边缘距室内地坪

不应大于3m,标志不应小于800x250mm

- 当营业厅净空高度小于4m时,标志下边缘距室内地坪

不应大于2.5m,标志不应小于600x200mm,且应设置在风管等设备管道的下部

- 室内的广告牌、装饰物等不应遮挡疏散指示标志