37、过梁、加强框等二次结构与主体构件一起浇筑,但未绑扎二次结构钢筋或二次结构未按设计要求增绑钢筋与主体构件拉结成整体。

控制措施:本来这是一种应该极力推荐的好做法,特别是对门洞顶过梁与框架梁间距较小、门窗垛尺寸较小的部位,可以明显简化后续二次结构的施工麻烦且能够提高结构的整体性和稳定性,但若由此想省去二次结构的钢筋或者没有采取扩大主体构件箍筋和增设开口箍与主体结构拉结成整体,反而使得主体构件与二次结构间没有钢筋拉结,未设置二次结构钢筋更是使得二次结构部位成为了素砼,从而不能形成坚固的受力体系,更容易后期出现开裂、破损隐患。因此,采取过梁与结构梁一起浇筑工艺时,现场管理人员还应对主体构件和二次结构的钢筋绑扎情况认真检查验收,发现未设置二次结构钢筋或未与主体构件拉结成整体时应坚决要求施工单位返工补设到位。

38、起抗扭作用的梁腰筋锚入支座内长度按照15d长度下料和安装,锚固长度不满足Lae。

控制措施:出现此种问题的原因是施工单位未分清构造腰筋和抗扭腰筋的区别或者是故意将抗扭腰筋当成构造腰筋来做造成的。梁腰筋分构造腰筋和抗扭腰筋两种,构造腰筋通常在结构设计说明上明确当梁腹高≥45cm时设置(也有设计对于连梁,不管腹高是否≥45cm,都要求设置构造腰筋),而抗扭腰筋是通常在结构梁配筋图中“集中标注”区标明,且以字母“N”打头。按照钢筋图集要求,抗扭腰筋在锚入相邻支座时,需和梁上下纵筋一样达到锚固长度Lae,而构造腰筋仅需达到15d,因此现场管理人员需在正确识别腰筋类别的前提下检查验收抗扭钢筋的下料长度,防止抗扭腰筋锚固长度不足问题的发生。

46

39、梁上部纵筋规格、数量与设计要求。如下图:梁上部纵筋设计要求应为6Φ22,而现场实际绑扎成4Φ22+2Φ16。

控制措施:此案例仅是现场存在的一个纵筋规格与设计要求不符的问题。而现场经常会发现梁纵筋、腰筋、吊筋、箍筋出现数量、规格、甚至强度等级与设计要求不符现象。要想解决此问题,首先得充分熟悉梁配筋图制图规则,读懂并掌握配筋图的“集中标注”与“原位标注”,其次需要在每层结构楼面钢筋执行二次验收工作,一次验收是指在每层梁筋绑扎完成后,下放至梁模内以及板筋绑扎前要对照图纸,对每道梁钢筋绑扎的质量进行检查,遗漏的应及时补齐。二次验收是指对板筋进行验收。现场出现钢筋遗漏,往往都是没有认真执行此项工作,造成板筋全部绑扎完成后,检查、整改均不方便,整改的结果也达不到一次成型绑扎的效果。

40、建筑图部分隔墙下(隔墙下无梁),未按设计要求在板面内增绑纵筋。

控制措施:部分建筑图墙体下部未设计梁,比如一些卫生间干湿分区的隔墙,此时结构设计说明往往要求在墙体部位增加纵筋。但现场往往此部位纵筋被遗漏。究其原因还是由于施工单位在结构施工时仅看结构图,不看建筑图,再加上现场跟踪检查不到位造成的。因此解决措施首先是充分熟悉图纸,尤其是结构设计总说明及楼层配筋图内设计说明。其次楼面钢筋验收时需同时带上建筑图,按照墙体定位尺寸查看是否绑扎纵筋,以及绑扎位置是否准确。

47

41、随结构一起浇筑的外墙线条纵筋绑扎存有少筋现象,与设计要求不符。

控制措施:此问题在我司较多项目都曾出现,主要是因未能全面掌握设计图纸要求、施工单位不重视外墙线条随意绑扎线条钢筋造成的,突出外墙的线条若不按设计要求配筋,将很容易造成浇筑成型的外墙线条开裂、破损、脱落,严重的在房屋后期使用过程中还会造成违规操作人员站在此些线条上坠落的安全隐患,因为没有钢筋作用的素砼线条是根本满足不了抗拉抗剪强度要求的。因此,采用与楼面结构一同浇筑的线条部位,应对施工单位重点强调线条不仅是增强立面效果,施工不当还会造成诸多问题或安全隐患,在钢筋绑扎时应带上外墙线条节点图对照施工和跟踪检查,发现配筋数量、规格与设计要求不符的,应及时要求施工单位补设到位,要确保外墙线条节点钢筋绑扎数量、规格、绑扎位置的准确性。

48

七、混凝土工程

1、地下室顶板砼浇筑顺序随意,易形成“冷缝”而造成渗漏。

控制措施:砼浇筑必须要确保连续浇筑一次成型,特别是以后有渗漏隐患的易受水浸湿部位,因此在工程开工前,应该要首先要求施工单位根据工程结构形式和特点,制定出一套切实可行的砼施工专项方案,并在每次砼浇筑前反复向现场作业人员进行技术交底,要把砼浇筑的路线要求详细告知每一位现场作业人员,确保现场施工按照既定方案执行。一般来说,地下室顶板砼应先应先浇筑完成墙柱后浇筑梁板,有降板部位应先浇低跨后浇筑高跨,施工过程中若发现出现上图中随意浇筑现象应当即制止,避免由此形成不必要的冷缝而造成渗漏隐患。

2、地下车库剪力墙体出现冷缝,存有渗漏隐患。

控制措施:造成冷缝的原因是在浇筑砼时一次放料过长、商品砼供给出现中断造成前后砼浇筑间隔过长、分层放料时振捣棒未插入先前浇筑振捣完成的砼进行振捣等造成,其实就确保结构砼自防水来说,除了要把控商品砼原材料质量以外,最重要的也就是加强振捣工艺,要坚决杜绝少振、漏振甚至未振现象,特别是施工缝位置,首先要尽量不留设施工缝,也就是说一定要合理好每一部位从放料到振捣成型的间隔时间,如果因为客观因素已经留下了施工缝,除了要切实加强接缝部位新老砼结合部位的振捣以外,还要对施工缝部位做好界面处理(如清理杂物、凿毛、套浆等)且增加防渗措施(如安装止水钢板、橡胶止水带、遇水膨胀止水条),否则,极易造成地下室外墙出现渗漏。

49

3、地下室后浇带位置随意更改(图示中与设计要求的后浇带位置相距4.5m),而且外墙后浇带因侧面未能挡牢造成有砼落入形成了“冷缝”,渗漏隐患。

控制措施:设置后浇带不仅仅是考虑便于大体积砼施工,更多的是,想通过设置后浇带能够避免建筑单体不均匀沉降和位移造成的不利影响,特别是沉降后浇带,一般应设置在不同高度建筑单体之间,如主楼与独立地库或裙楼之间,因此在地下室施工时后浇带应严格按照设计规定位置留设,不能随意更改,在基坑开挖和垫层施工时,就应对施工单位留设后浇带的轴线进行复核,发现偏差应当即要求施工单位调整位。地下室底板、外墙与顶板的后浇带应在同一位置,也就是说在进行基础底板、外墙和顶板砼浇筑时后浇带内是不应有砼的,侧面必须钢丝网加方木绑扎固定牢固,砼浇筑前的隐蔽验收应对此部位侧模固定情况进行检查验收,避免有砼落入而形成“冷缝”。

4、独立地库与主楼地下室的沉降后浇带与地库顶板砼一次浇筑完成,严重不当。

控制措施:如上所述,设置后浇带不仅仅是考虑大体积砼的分段施工,对于沉降后浇带来说,它是为了降低甚至避免不同建筑高度的单体在主体结构施工阶段存有不均匀沉降的不利影响,也就是说沉降后浇带必须在主体结构施工(包括墙体砌筑)完成且之间沉降趋于稳定后才能封闭,一般来进,后浇带在不影响施工推进的前提下,宜越推迟封闭越好,对于图示中地库与建筑单体沉降后浇带与顶板砼一同浇筑,则失去了设置后浇带的作用,是对主体结构质量和防渗漏都极为不利的严重不当行为,因此在施工时必须要杜绝,事 …… 此处隐藏:1288字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

7-2-1 基础及主体结构施工质量缺陷案例 - 图文(14).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/596896.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150份
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150份
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)