17、在节点处梁纵筋端部锚固在不满足Lae情况下未按标准图集要求采取“0.4Lae平直锚固长度+15d弯锚长度”收头。
控制措施:根据规范要求,除了连系梁的下部纵筋进入支座内只要满足12d即可以外,其他结构梁纵筋进入支座内锚固长度在不满足Lae情况下,则应按06G901-1第2-12页做法要求,梁纵筋伸至柱外筋内侧(平直锚固长度须≥0.4Lae )位置再做长度不小于15d的弯锚。钢筋的锚固长度不足问题,不仅仅是钢筋安装不当造成的,更多的是梁筋下料长度不足和加工制作错误造成的,因此,为了使得梁筋锚固长度得到有效控制,应在下料前对照规范要求对施工单位的钢筋下料单进行抽查,加工制作时应督促施工操作人员控制好起锚和弯锚位置(梁二排筋锚固长度也应满足上述要求)。
18、梁箍筋弯钩平直段长度不足,现场实侧仅有3cm左右。
控制措施:对于有抗震要求的梁柱结构,其箍筋两端的弯折角度和弯钩平直长度都应按照06G901-1第1-5页做法要求执行,即弯钩角度均为1350,弯钩的平直长度应取10d和75mm的较大值。同上述梁锚固长度控制一样,箍筋端部弯折角度和弯钩平直长度更多取决于箍筋下料时的控制。
36
19、楼面板筋内在烟道等较大预留洞口周边少设甚至未设加强筋。
控制措施:无论是墙筋内还是板筋内,预留洞、预埋件(套管)部位始终是结构较薄弱部位,因此规范中明确要求,对于长度(或直径)小于30cm的预留洞口,洞口周边板筋应绕行不得截断,否则应补设加强筋,对于长度(或直径)大于小于30cm的预留洞口,则必须按照要求设置加强筋,在钢筋绑扎和验收时应关注落实情况。
20、梁、柱、墙、板筋漏绑、少绑,影响钢筋骨架尺寸成型质量和牢固性。
控制措施:客观地说,随着国家规范“验评分离”,现行的施工验收规范对钢筋绑扎确实没有再象以前那么具体明确,但考虑绑扎质量直接影响到砼构件钢筋的定位和整体钢筋骨架的牢固性,因此,还是应要求施工单位对梁柱构件的钢筋与箍筋应满绑,对于墙板构件,应靠梁柱周边的两排墙板筋应满绑,中间可以跳绑,但只能跳一个点(即梅花绑),双层双向板筋应满绑。施工前,应将此要求事先向施工单位和钢筋班组人员交底,施工过程中和事后验收应加强检查。
37
21、梁上部纵筋闪光对焊接头或直螺纹接头设置在非连接区域(箍筋加密区)。
控制措施:钢筋在混凝土构件中主要是承受拉力,而钢筋接头是钢筋承受拉力时的薄弱环节,因此,从梁筋下料时就应充分考虑把钢筋连接接头设置在构件受力较小处,而不是在事后才发现造成无法调整。对于单跨梁板,纵向受力钢筋接头不应设置1/2跨中位置,对于连续梁,下部纵筋连接接头应设置在靠支座1/4边跨范围内,上部通长纵筋接头应设置在1/3跨中范围内(满堂筏板基础地梁筋连接接头位置与上述要求相反)。另外,还要注意相邻梁纵筋接头不得集中设置。
22、框架梁箍筋加密区设置长度不足。
控制措施:框架梁和框架柱一样,都有箍筋加密区要求,而我们的现场通常对框架梁箍筋加密区控制不严,多个项目都曾出现梁筋骨架箍筋加密区设置长度不足甚至无加密区现象。根据标准图集06G901-1,第2-2页规定,对于二至四级抗震等级的框架梁,靠支座边跨范围内箍筋均应要加密设置,长度取“≥1.5Hb和 500”的较大值(Hb为梁高)。
38
23、已经在浇筑砼的楼面板筋马凳少设甚至未设。
控制措施:这是主体结构施工阶段常犯的质量问题,并不是说我们的现场管理人员和施工单位不知道或者不想放马凳,而是认为砼浇筑前把马凳设置到位,反而在砼浇筑过程中容易被踩翻,所以认为还是边浇筑边由钢筋跟班人员放马凳效果要好。这种想法不能说一定错,但砼浇筑是连续作业,仅仅依靠钢筋跟班人员在砼入模前把马凳放置到位还是比较困难的,至少不同于发现事先绑扎好的马凳被踩翻后重新固定,况且部分钢筋跟班人员的责任心也不强,所以还是要杜绝采用边浇筑砼边垫马凳的方式,应坚持楼板钢筋验收时所有马凳都应绑设到位,以此控制好上下层板筋间距。
24、剪力墙水平筋端部全部直锚或未伸至构造或约束边缘构件外边竖向钢筋内侧再进行弯锚。
控制措施:这种现象在大部分项目主体结构施工阶段都会有暴露,产生的原因是施工单位钢筋下料人员不熟悉规范要求或者私意偷工减料,再加上现场管理人员跟踪检查和验收把关不严所致。要想避免此类问题出现就必须要熟悉规范要求并准确下料和安装墙筋,标准图集06G901-1规定了剪力墙水平筋在构造或约束边缘都必须伸至构造或约束边缘构件外边竖向钢筋内侧进行弯锚,弯钩平直长度对于是约束或构造暗柱的是10d,对于约束或构造是端柱、转角墙、翼墙等时是15d。
39
25、墙柱纵筋变截面处理不符合规范要求,采取弯折变径时在梁筋骨架以上,采取重新插筋变径时原下层纵筋被肆意割断且插筋锚固长度不足规范要求的1.5Lae。
控制措施:要想做好墙柱变截面纵筋处理,就一定了解并掌握规范中明确此节点的工艺工法,标准图集06G901中明确规定,墙柱变截面时,若单侧收缩变量C与墙柱位置楼层梁高hb的比值小于等于1/6时,可采取弯折墙柱纵筋完成变截面,但必须要注意弯折工艺应在梁高范围内完成,而不是到梁板以上弯折,当C/hb>1/6时应采取重新插入墙柱纵筋进行变截面,原下层纵筋应伸至与梁上部纵筋齐平位置弯折12d收头,重新插入的墙柱纵筋锚入原下层墙柱筋内不小于1.5Lae,遇有变截面处理时,现场管理人员应将其作为重点进行跟踪检查和验收,要杜绝野蛮变截面处理施工现象。
26、预制的钢筋保护层水泥砂浆垫块还未达到强度就使用,造成受压后破碎。
控制措施:设置钢筋保护层垫块是为了确保钢筋钢筋不露筋锈蚀而提高结构的耐久性,目前通常情况下保护层垫块有使用成品塑料垫块和预制水泥砂浆垫块,对于水泥砂浆垫块,若在现场预制,为了确保其在使用时不因受载而破碎,应要求施工单位至少提前3天预制或者水泥砂浆垫块预制完成3天后再使用。
40
…… 此处隐藏:731字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
相关推荐:
- [学前教育]MC9S12XS256RMV1 xs128芯片手册4
- [学前教育]安东尼语录经典语录
- [学前教育]e级gps控制测量技术设计书
- [学前教育]苏教版2022-2022学年八年级下学期期末
- [学前教育]装修公司推广 营销
- [学前教育]家政服务合同(完整版)
- [学前教育]湖北省2016届高三联考语文试题
- [学前教育]爱立信无涯学习系统LTE题库1-LTE基础知
- [学前教育]揭秘大众柴油车作弊软件原理
- [学前教育]人才流失原因及对策分析
- [学前教育]房屋建筑施工工程劳务分包合同
- [学前教育]国际贸易实务试卷A卷09.6
- [学前教育]校园废品回收活动计划方案书范文格
- [学前教育]电大成本会计试题及答案
- [学前教育]大学物理实验 华南理工出版社 绪论答案
- [学前教育]爱丁堡产后抑郁量表
- [学前教育]液压冲击的危害、产生原因与防止方法(
- [学前教育]学生工作总结高一学生期中考试总结_020
- [学前教育]人民医院医疗废物管理规章制度大全
- [学前教育]阳光维生素的巨大抗癌潜能阅读题答案.d
- 马云在云锋基金江苏论坛闭幕式的发言
- 试论小学体育教育中的心理健康教育-教
- 语文A版一年级下册《语文乐园一》教学
- 2021四川大学物理化学考研真题经验参考
- [人教A版]2015-2016学年高中数学 第二
- 终端网点销售返利协议书
- 江苏省2015年眼科学主治医师青光眼考试
- 2017年部编人教版八年级语文上册教案
- 十一中学七年级英语上册Unit7Howmuchar
- 以赛促教的创新性实验教学机制建设实践
- 平凉市崆峒区2015七年级下生物期末试题
- 琶洲(地块五)A、B塔楼1、2#塔吊基础
- 一级医院工作制度与人员岗位职责
- 2018北京西城区高三二模理科数学试题及
- 炒股密码线技术 - 图文
- 职高学生生涯发展辅导教案
- 语文人教版四年级上册8 世界地图引出的
- 最新最新人教版二年级上册全册数学教案
- 2017高考英语全国2卷精彩试题(有问题
- 普通心理学笔记