教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 学前教育 >

吊顶转换层方案

来源:网络收集 时间:2025-10-30
导读: 一、编制依据 《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001 《建筑钢结构焊接技术规程》JGJ81-2002 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 《建设工程质量验收统一标准》GB50300-2001 邯郸文化艺术中心建筑专业蓝图 邯郸文化艺术中心建筑专业施工图

一、编制依据

《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001 《建筑钢结构焊接技术规程》JGJ81-2002

《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 《建设工程质量验收统一标准》GB50300-2001 邯郸文化艺术中心建筑专业蓝图

邯郸文化艺术中心建筑专业施工图设计说明

二、工程概况

邯郸文化艺术中心楼层净空高度为4000mm至6000mm,走廊、房间净空高度为2700mm至3500mm,由此大部分吊顶高度超过1500mm,根据规范要求,此种情况应在吊顶内设置反支撑或转换层以加强吊顶整体刚度。

我单位施工范围内吊顶做法主要是双层9.5厚纸面石膏板和15厚矿棉吸音板吊顶,每平米吊顶重量不超过25kg/㎡(根据图集07CJ03-1,双层12厚纸面石膏板吊顶每平米重量),30×3等边角钢(Q235)屈服强度为24kg/mm2。因竖向角钢吊点间距为3000mm×1200mm。吊顶重量取最大值25kg。角钢吊杆荷载计算如下: 1.每根角钢吊杆与周边4块区域(1200mm×1200mm)相连接,承载每块区域的1/4荷载,由此可得,相当于每根角钢承受1200mm×1200mm范围内的吊顶重量。

则每根角钢承受吊顶荷载=1.2×1.2×25=36kg

2.角钢及转换层自重由角钢吊杆和水平网架组成,角钢吊杆长度取2m,吊杆承担的水平网架为相连接的4根水平角钢重量的1/2。

角钢吊杆及水平网架自重=(1.2+1.2+2)×1.373=6.04kg,取6.0kg (30×3角钢重量为1.373kg/m)

3.30×3角钢承载能力=截面面积×角钢抗拉强度=174mm2×24kg/ mm2=4176kg。 4.角钢吊杆总荷载=转换层自重+吊顶荷载=36+6=42kg<4176kg 结论:使用30×3角钢作为转换层吊杆,能够满足荷载要求。

三、施工部署

(一)进度及劳动力计划

1.进度计划(暂定)

(1)空调机房、弱电机房、专业控制室等:3月1日至4月30日 (2)办公室、化妆间、走廊等:3月10日至5月30日 2.劳动力计划(暂定,依工期要求调整) (1)焊工:60人 (2)木工:30人 (3)小工:20人 (二)主要工程量及部位

需要安装转换层的吊顶面积约为10000㎡。由于房间结构层高度、吊顶高度、现场管线布置等因素制约,为满足吊顶施工,转换层类型分为A、B、C、D四种类型,每种类型构造如下:

A类—30×30×3角钢横梁,横纵向间距均为1200,30×30×3角钢吊杆,间距1200,适用于顶板距吊顶高度3000以内,吊顶上部管线较少。

B类—50×50×5角钢横梁,横纵向间距分别为3000、1200,30×30×3角钢吊杆,间

1

距1200,用于吊顶内风管宽度大于1200或管线排布过密,吊杆间距大于1200部位。

C类—50×5方钢管横梁,横纵向间距3000、1200,50×50×5角钢吊杆,间距1200,用于屋面钢结构桁架板下吊顶。

D类—50×50×5角钢水平桁架,适用于吊顶上部管线已布满,无处安装吊杆或顶板距吊顶高度超高(3m以上)部位。

转换层安装部位具体分布如下(按转换层类型):

1.使用D类区域:大剧院地下室-9.000m处(18-26轴/L-U轴)有矿棉板、石膏板及铝格片等吊顶做法的房间,如电话网络机房B1O-5907、通道B1O-3712等。

2.使用A类、B类区域:

(1)博物馆地下一层-6.000m处(1-17轴/A-U轴)有矿棉板、石膏板及铝格片等吊顶做法的房间,如办公室B1M-3302等。

(2)图书馆地下一层-6.000m处(27-43轴/A-U轴)FC板吊顶弱电机房等,如电话网络机房B1L-5904、网络机房B1L-5907等。

(3)博物馆一层(1-9轴/A-U轴)、大剧院一层(18-28轴/A-U轴)、城规馆图书馆一层(28-34轴/A-U轴),包括宣教办公室1M-3302、普通中化妆间10-2327、消防控制中心1O-5601、前室1L-3701等。

3.使用C类区域:博物馆图书馆五层、六层(1-9轴/A-U轴、35-43轴/A-U轴),包括办公室5M-3301、空调机房5M-4901、中文过刊开架阅览室5L-1103、工具书开架阅览室6L-1101等。

四、施工准备

(一)技术准备:

1.施工现场轴线、标高控制线已交接并完成校核复测。 2.吊顶排版、深化、节点图纸齐全,具备指导施工条件。

3.将吊顶图纸与机电专业图纸核对,及时发现相互影响的部位并协商解决。 4.分析前后工序对转换层施工的影响,如出现问题则对工序进行适当调整。 (二)材料准备:

1.30×30×3角钢、50×50×5角钢、50×5方钢管 2.胀栓 3.防锈漆 4.φ10吊杆 (三)机具准备

1.电焊机 2.切割机 3.电缆

五、主要施工方法及措施

(一)施工工序

测量放线→打孔埋胀栓→安装角钢吊杆→焊接转换层钢架→涂刷防锈漆→验收 (二)施工方法及措施

1.测量放线:清理现场,复测轴线、标高线控制线,根据吊顶转换层深化图纸,在顶板上弹线定位,吊点间距为3000mm×1200mm。

2.打孔埋胀栓:根据定位使用电钻打孔,清孔后将胀栓砸如孔中。 3.安装角钢吊杆:将已开孔的30×30×3角码与角钢一端焊接(角钢长度根据吊顶高度

2

确定),此端与顶板内胀栓连接拧紧。部分房间应顶板下布满管线,无法安装吊杆,或者房间跨度较大(超过2.5m),吊顶转换层高度较大的(如大剧院-9.000处房间)则需要在不影响天花标高的情况下,在墙面上设置直角三角形反支撑点,横向使用方钢管直接与支撑点焊接,具备设置吊杆条件的,方钢管要与吊杆栓接或焊接,如后附节点图。

4.焊接转换层钢架:根据下图将角钢焊接形成装换层。转换层角钢末端用角码与墙体固定。转换层水平网架由30角钢组成,间距3000mm×1200mm,网架边缘部分距墙200mm设置30角钢边框,走廊等狭窄空间装换层必须形成“井”字框架体系以增加整体刚度。

30×30×3角钢@120030×30×3角钢@3000吊点@1200设置 焊接反支撑角钢

3

M12膨胀螺栓原结构板30×30×3角钢做反支撑@120030×30×3角钢通长@300030×30×3角钢通长@12008#镀锌吊杆 装饰吊顶位置线

M12膨胀螺栓原结构板30×30×3角码30×30×3角钢做反支撑@120030×30×3角钢通长@120030×30×3角钢通长@3000@≤9008#镀锌吊杆 装饰吊顶位置线

4

30角钢做反支撑与楼板角码栓接@1500下部与方钢焊接50方钢管50角钢@1200一根与方钢焊接50方钢管做斜撑与墙体圈梁与构造柱后置埋板焊接 注:跨度大于2米5的房间须采用此节点做法,跨度小于2500房间可以去掉30角钢反支撑。

5.涂刷防锈漆:涂刷灰色防锈漆,分三遍涂刷。

6.验收:转换层完成后报总包、监理、业主单位验收。

六、质量标准

1.保证项目

(1)焊接材料应符合设计要求和有关标准的规定,应检查质量证明书及烘焙记录。 (2)焊工必须经考试合格,检查焊工相应施焊条件的合格证及考核日期。

(3)Ⅰ、Ⅱ级焊缝必须经探伤检验,并应符合设计要求和施工及验收规范的规定,检查焊缝探伤报告。

(4)焊缝表面Ⅰ、Ⅱ级焊缝不得有裂纹、焊瘤、烧穿、坑等缺陷。Ⅱ级焊缝不得有表面气孔、夹渣、坑、裂纹、电擦伤等缺陷,且Ⅰ级焊缝不得有咬边、未焊满等缺陷。

2.基本项目

(1)焊缝外观:焊缝外形均匀,焊道与焊道、焊道与基本金属之间过渡平滑,焊渣和飞溅物清除干净。

(2)表面气孔:Ⅰ、Ⅱ级焊缝不允许;Ⅲ级焊缝每50mm长度焊缝内允许直径≤0.4t;且≤3mm气孔2个;气孔间距≤6倍孔径。

…… 此处隐藏:1442字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

吊顶转换层方案.doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/593722.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)