6.1生产设备设施建设

炉车钢丝绳、滑轮应完整无损,转动灵活。 ?6?1 (3)炉衬、炉墙应严密、无泄漏,无缺损,炉窑的整体必须坚固,不得有裂纹。 ?6?1 专用部分: ?6?1 (1)锻造加热炉门冷却水保持正常流通。 18 ?6?1 (2)退火炉、烘模炉炉门应设置联锁保险装置,开门时关闭电器设备,停止运行。 ?6?1 (3)煤气(天然气)炉气阀应完好,无松动无泄漏现象,当火焰熄灭时能迅速切断燃料供给,保证整体性和可靠性。 (4)重油炉油管、风管及加热管应无裂纹,无泄漏现象,油嘴畅通,压力正常,油压与风压相匹配。 (5)盐浴炉测温仪表、仪器应灵敏可靠,并在检验周期内使用。电气设备、接地完好正确。处理零件应干燥,严禁带水进入炉内。 (6)箱式电阻炉测温仪表灵敏可靠,电阻丝完好,电气设备接地完好正确,外露旋转部位要设罩、网并完好无损。 (7)燃油反射炉风管、油管保持畅通,油温、风压及测温仪表应保持正常。油管、风管应无裂纹、无泄漏现象,且保持畅通;油嘴应畅通,油压(量)以及风压(量)相匹配。 (8)气体渗碳炉炉盖升降机构正常。冷却水管无堵塞,油管畅通,排气管、漏油器畅通无渗漏。风扇转动平稳。 (9)气体氮化炉氨气管道,炉盖应无泄漏。氨气瓶严禁靠近热源、电源或在强日光下曝晒,保持通风良好,并且布置在人员活动地点的下风侧。 ★厂内机动车 作业现场要求: ?6?1 一、车辆具有国家统一牌照,技术资料档案齐全,定期检验。车身整洁、完好,机件齐全、完整。运载易燃易爆、剧毒、危险化学品的车 19 辆,必须符合相应的特殊安全要求。 ?6?1 二、动力系统、转向系统、传动系统、行驶系统、电气系统、制动系统完好。 ?6?1 三、轮胎完好,无破损。 ★运输(输送)机械 作业现场要求: ?6?1 一、机械化运输线的传动、旋转部位均有防护罩。 ?6?1 二、操作岗位每隔20m 左右应设置紧急开关,并且灵敏可靠。 ?6?1 三、在操作工位、升降或转弯处必须设红色紧急开关,必须采取手动复位,启动时要有警铃、告示。 ?6?1 四、各种安全保险装置齐全可靠。根据需要安装过载保护装置、止退器、捕捉器和止挡器等保险装置。 ?6?1 五、通道、梯台、护网(栏)符合要求。 ?6?1 六、运输线下方通道净空不小于1.9m。上坡、下坡段净空高度超过2m,在通道处上方设保护网(板)。穿越楼层时要设护栏。通道通过运输线时要架桥。 ?6?1 七、接地(零)线符合要求 ?6?1 八、所有启动和停止装置要有明显的标志,并易于接近,有必要的预警信号或灯光信号。 二、电气系统  变配电室地势不应低洼,室内要高出室外地上0.3m 以上,屋顶面应有坡度。围墙周围建立排水沟,现场无漏雨、无积水。 20  变配电间的门向外开,高压室门向低压室开,相邻配电室门双向开。  变压器室或安装地点应设置有变压器编号、名称、电压等级的标牌,并挂有标准的明显、醒目的警示标志。  变压器室加设的遮栏、护扳,其尺寸、间距应符合有关标准要求 (遮栏高度≥1.7m,网孔≤40mm×40mm,移动遮栏选用非金属材料。  变配电间内有相应的安全管理制度。用以防止触电的各种基本安全用具(如绝缘棒、绝缘夹钳、高压验电器等),辅助安全用具(如绝缘手套、鞋、靴,绝缘台、垫等)齐全,且按规定定期做耐压、漏电流、拉力、荷重等试验,并保存有效的检测、试验报告。  变配电室内外要设置警示标志。  变配电间内的各种通道间距应符合安全要求  配电线路不应跨过易燃材料做成的建筑物。  易导电的作业场所电气线路要穿管。  临时线路应有临时线路的审批手续。严禁在有爆炸和火灾危险的场所架设临时线路。  建立公司的配电箱管理台帐(包括配电箱编号、所在位置)  公司所有的配电箱都必须贴上编号,便于管理。  配电箱根据作业环境的差别配备(一般生产场所和办公室可以用开启式配电板;触电危险性大或作业环境较差的加工车间、锻造、铸造、热处理、锅炉房、木工房等场所 用封闭式箱柜;密闭或防爆型电气设施,用于有导电性粉尘或产生易燃易爆气体的危险作业场所。)  配电箱内每一处开关、熔断器都应有表明控制对象的名称、标记及对 21 应的图示,并与实际情况相符。(可以拿即时贴标注一下)  配电箱内外整洁,无积水、积尘现象。  落地箱柜底面应高出地面50-100mm,操作手柄中心距地面1.2m-1.5m。  箱、柜前方1.2m 范围内无障碍物(特殊情况可减至0.8m)。  动力、 …… 此处隐藏:30字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

1、厂址选择应遵循《工业企业总平面设计规范》(GB50187)的规定(3).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/520800.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)